Страница 1 из 1

Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:20
Serega86
В квартире менялась проводка, кабель 2,5 многожильный медный(только в одной комнате стоит многожильный и уложен в плинтус, а везде стоит одна жила 2,5*3 ). Я не магу понять нагрузку на проводку больше чем 2,5 кл. нельзя давать, автомат 16 ампер.

Re: Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:24
elhouse
Serega86 писал(а):кабель 2,5 многожильный медный

А вот многожильный применять для проводки нельзя.
Serega86 писал(а):2,5 кл

Это что?

Re: Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:27
Serega86
Есть возможность поменять есть он у меня в плинтусе, а почему нельзя.

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
2,5 кл
Сечение кабеля 2,5 киловатта.

Re: Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:29
elhouse
Serega86 писал(а):а почему нельзя

Читайте форум...

Тут всё написано Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

Serega86 писал(а):2,5 кл
Сечение кабеля 2,5 киловатта.

Повеселили.

Сечение кабеля мм² :-)

-----------------------------------------------
Перенёс в соответствующий раздел.

Re: Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 15:54
electron
Serega86 писал(а): кабель 2,5 многожильный медный

Скорее всего многопроволочный
а здесь
Serega86 писал(а):а везде стоит одна жила 2,5*3

однопроволочный

Re: Выдержит ли нагрузку проводка. Решено

СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 16:37
elhouse
Ответ тут - Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

Serega86 писал(а):Я не [strike]магу[/strike] могу понять нагрузку на проводку больше чем [strike]2,5 кл.[/strike] 2.5 кВт нельзя давать, автомат 16 ампер.

16 ампер это примерно 3 кВт.
Можете использовать до трёх кВт.
Выше трёх - выбьет автомат.

Re: Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 07:20
PavelP-y
Serega86 писал(а):Есть возможность поменять есть он у меня в плинтусе

Лучше поменять. На жесткий и не в плинтусе.

Re: Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 12:53
Serega86
PavelP-y Лучше поменять. На жесткий и не в плинтусе.
Поменять есть возможность. Правда тока я магу его уложить только в плинтус.
Просто у меня от щита в квартире идет жесткий распаивается в розетке а дальше идет мягкий.

Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Можно ли так делать, в комнате один ввод и от него питается розетки и люстра.

Re: Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 13:47
sergey_sav
Совмещение в групповой линии розеток и освещения не запрещено.

Re: Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 12:56
Сергей Матюнин
Ёлки-палки, я до того новичок, что зачатиться нормально не могу. Прошу разъяснить следующую ситуёвину; расчитал по табличке сечение кабеля, проложенного в земле под нагрузку 60 кВт насосное оборудование, длина 760 метров, - получил в итоге 185 мм2. Так вот вопрос -----это сечение одной жилы или трёх???. заказчик утверждаеть - одной, сумлеваюсь я что то.... помогите -спасите разобраться.

Re: Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:04
sergey_sav
Сечение одной жилы

Re: Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:44
nikola
Если трехфазная нагрузка, то кабеля хватит на 70 кв мм(каждая жила).
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Даже на 50 кв мм должно хватить, надо рассчитывать.

Re: Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 15:04
sergey_sav
nikola писал(а):то кабеля хватит на 70 кв мм(каждая жила)

А потери кто учитывать будет?

Re: Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 18:15
nikola
Эта-же программа, только обновленная, выдает сечение кабеля 70 кв мм, при потерях 10 процентов и кабель пятижильный и 95 кв мм - если кабель четырехжильный. Вот и верь после этого программам - если при одних и тех-же данных старая выдает сечение 185 мм кв, а новая 95 мм кв.
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

Re: Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 21:44
haramamburu
nikola писал(а):Эта-же программа...
Посему .. карандаш.. листочек.. "куркулятор" ... наше все :)

Re: Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 10:16
Anatoliy
nikola
Видимо обновленная программа выполняет расчеты с учетом экономии материала :))biggrin

Re: Выдержит ли нагрузку проводка.

СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 11:37
nikola
Да нет, видимо создателям поняли свои ошибки.