Страница 1 из 1

Номинал общего автомата в квартирном щите?

СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 18:08
Grumm
Добрый вечер всем! Вопрос такой:
Есть несколько АВ в щитке (скажем 10А, 16А, 20А). Запитаны они от одного общего. Каков номинал у него должен быть? Щит квартирный. Учитывается коэфф. спроса? Я беру грубо 0,5 от суммы (т.е. в данном случае (10+16+20)/2 беру АВ 32А). Не знаю, правильно ли это. Спасибо.

Номинал общего автомата в квартирном щите?

СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 19:17
Pukin
Коэффициенты спроса приводятся в СП-31110-2003. Грубо для квартирных щитов можно взять 0.8-0.9. Для Вашего примера (10+16+20) х 0.8 = 36,8 А Выбираем автомат 40А. Это по тепловой нагрузке.
А по токам КЗ надо надо брать такой головной АВ, что бы ток кз отходящей группы не отключал головной АВ. Т.е. если используются автоматы с характеристикой С, то номинал головного автомата должен быть в 2 раза и более выше чем номинал автомата отходящей линии. Т.е. для вашего примера 20А х 2 = 40А. При этом, ток кз в Вашей сети должен быть не менее 40А х 10 = 400А

Номинал общего автомата в квартирном щите?

СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 20:31
sergey_sav
А может стоит плясать не от того, сколько и каких автоматов понаставили после вводного, а от выделенной на квартиру мощности?
Grumm, в Вашем примере вводной вполне может оказаться и С16А, если на квартиру выделено 3-3,5 кВт, или С25А, если квартира в новом типовом газифицированном доме, к примеру.

Номинал общего автомата в квартирном щите?

СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 20:45
Grumm
sergey_sav писал(а): а от выделенной на квартиру мощности?

Вводной автомат - это само собой. Но вот от него идут скажем еще три, на которых еще по пять. Вот эти три как расчитать?

Номинал общего автомата в квартирном щите?

СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 23:56
sergey_sav
А смысл в установке тех трёх, после которых ещё по пять?... Селективность в квартирном щитке не обеспечить, а ставить только с целью ограничения мощности на группу автоматов... надо ли? Может просто рубильник (то бишь, ВН) поставить, что бы тот пяток АВ выключать одним махом?