Страница 1 из 1

Сечение провода ВГГ. Решено

СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 09:43
Serega86
Доброе время суток уважаемые форумчане.
Булла заменена проводка в квартире. На медный провод одножильный трех фазный сечения 2.5 мм марки ВГГ. Чисто случайно измерил штангенциркулем сечение провода на писано на бухте 2.5 мм а штанген показывает 1.5 мм, а не как 2.5 мм.
Подскажите чайнику покетники стоят на 16 ампер , Из ходя из этого я недолжен нагружать проводку не более 1,5 киловатта, разъясните.

Re: Сечение провода ВГГ.

СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:40
lyuto
На бухте написано 2.5мм квадратных это 1.8мм диаметр. Диаметр 1.5мм это чуть больше 1.5мм квадратных.
Сечение 2.5мм 25Ампер*220Вольт=5,5 киловатт, сечение 1.5мм 16Ампер*220Вольт=3,5 киловатт.

Вас или обманули с проводом или вы ошиблись при измерении диаметра провода.

Re: Сечение провода ВГГ.

СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 13:00
GeorgHouse
Serega86 писал(а):Доброе время суток уважаемые форумчане.
Булла заменена проводка в квартире. На медный провод одножильный трех фазный сечения 2.5 мм марки ВГГ. Чисто случайно измерил штангенциркулем сечение провода на писано на бухте 2.5 мм а штанген показывает 1.5 мм, а не как 2.5 мм.
Подскажите чайнику покетники стоят на 16 ампер , Из ходя из этого я недолжен нагружать проводку не более 1,5 киловатта, разъясните.





Если на кабеле написано сечение 2.5 то так оно и есть, штанген и не должен показывать 1.5. По сути дела вы можете загружать свой автомат больше чем 3.5 кв, с кабелем уж точно ничего не случится.

СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 13:20
sergey_sav
...медный провод одножильный трех фазный
сечения 2.5 мм марки ВГГ...
Предполагаю, что речь идёт о многожильном кабеле ВВГ с однопроволочной жилой, то есть, тёхжильный ВВГ 3*2,5. Тогда автомат в 16А будет в самый раз... даже,если сечение жиды несколько занижено.
1,5 кВт не понятно откуда взявшаяся цифра. 3,5 кВт - такую мощность можно передать по указанному кабелю под защитой АВ 16А.

Re: Сечение провода ВГГ.

СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 23:59
Anatoliy
Основным показателем кабеля является его удельное сопротивление.
Поэтому вполне возможно что диаметр жилы может быть немного занижен.