КЛИМ
В квартире делаеться ремонт на кухне,у заказчика бюджет ограничен, чтоб протянуть все необходимые линии на кухню+ванна,от этажного щита.Получаеться большой расход кабеля+работа.Пока остановился на таком варианте,протянуть от этажного щита на кухню линию ПВ-3,6мм, установить щиток на кухне,и от него уже сделать разводку,по кухне.Вот думаю,тянуть 6мм2,или 10мм2,плита электрическая,в этажном щите установлен на квартиру АВ40А.Остальные 3 комнаты,пока остануться подключены к старым линиям,которые будут отходить от щита на лестнице.
Re: Два гр.щитка в квартире.

Добавлено:
21 июн 2012, 22:03
sergey_sav
На кухонный щиток можно проложить с запасом и 10 мм2 (не ведомо, что там в будущем будет с бюджетом...)
Только не провод, а кабель (напр., ВВГнгLS)
Re: Два гр.щитка в квартире.

Добавлено:
21 июн 2012, 22:24
КЛИМ
sergey_sav писал(а):Только не провод, а кабель (напр., ВВГнгLS)
Всегда прокладывал моножилу,в этом случаи будут не удобные изгибы, поэтому остановился на ПВ-3,на сколько-это критично, что будет ПВ-З???? Прокладывать буду в гофре.
Re: Два гр.щитка в квартире.

Добавлено:
21 июн 2012, 22:39
sergey_sav
КЛИМ писал(а):на сколько-это критично
Только на столько, на сколько это является прямым нарушением нормативных требований, действующих на сегодняшний день.
Re: Два гр.щитка в квартире.

Добавлено:
23 июн 2012, 10:12
КЛИМ
.
1.Вариант АВ-счетчик-линия(вводная) в квартиру.
2.Вариант ВН-счетчик-АВ-линия(вводная)в квартиру.
Сам бывает использую 1 и 2 вариант.Как должно быть?
Re: Два гр.щитка в квартире.

Добавлено:
23 июн 2012, 12:06
slavapril
Ну, если верить пункту 1.5.36 ПУЭ Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленным до него на расстоянии не более 10м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Это, собственно, давно уже делали. Раньше применяли пакетные выключатели до счетчика. Ну, а нынче, можно и выключатели нагрузки.