Страница 1 из 2
Сомнения в проводке

Добавлено:
09 июл 2012, 11:39
MBB33
ИДЕТ РЕМОНТ В КУХНЕ, ЕСТЬ СОМНЕНИЯ В ПРОВОДКЕ, ЭЛЕКТРИК ПРОВЕЛ КАБЕЛЬ 2,5 ММ МНОГОЖИЛЬНЫЙ, АВТОМАТ СТОИТ НА 16А. СТОЯТ 3 ПАРЫ РОЗЕТОК НА ЭТОМ ПРОВОДЕ, ОТ ПОСЛЕДНЕЙ ОН СДЕЛАЛ НАКИДКУ НА ПРОВОД СКРУТКОЙ,С МНОГОЖИЛЬНОМУ ПОДСОЕДИНИЛ ОДНОЖИЛЬНЫЙ. ОН БУДЕТ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ. ЗАИЗОЛИРОВАЛ И ОДЕЛ ТЕРМОТРУБКИ, В КУХНЕ БУДЕТ ГАЗОВАЯ ПЛИТА С ЭЛЕКТРОПОДЖИГОМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ, СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА. ПОМОГИТЕ - НАДЕЖНО ЛИ ЭТО БУДЕТ И МОЖНО ЛИ СОЕДИНЯТЬ ОДНОЖИЛЬНЫЙ С МНОГОЖИЛЬНЫМИ? СПАСИБО!
Re: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ

Добавлено:
09 июл 2012, 13:59
sergey_sav
Кричать не надо!
КАПС отожмите.
Электрика смените.
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
09 июл 2012, 16:55
Grumm
Номинальная нагрузка на медную жилу сечением 2,5 мм² при скрытой проводке - 4,6 кВт. Да и то её, эту мощность, отсекают автоматом 16А (3,5 кВт). Вот и прикидывайте хватит вам этого или нет.
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
09 июл 2012, 19:06
MBB33
если бы я разбиралась в этом, я бы на форум не писала. Написала для того, чтобы помогли и подсказали...
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
09 июл 2012, 20:05
slavapril
MBB33 писал(а):МОЖНО ЛИ СОЕДИНЯТЬ ОДНОЖИЛЬНЫЙ С МНОГОЖИЛЬНЫМИ? СПАСИБО!
Такое соединение либо окисляется, несмотря на однородность металлов, либо отгорает. Из опыта.
А в остальном
sergey_sav писал(а):Электрика смените.
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
09 июл 2012, 20:08
КЛИМ
MBB33 писал(а):если бы я разбиралась в этом, я бы на форум не писала. Написала для того, чтобы помогли и подсказали
Пускай ваш,электрик от щита тянет 3линии.
1.духовка
2.с/машина
3.розетки на кухне.
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
10 июл 2012, 02:13
nikola
Духовой шкаф какой мощьности ?
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
10 июл 2012, 10:57
Grumm
MBB33 писал(а):если бы я разбиралась в этом, я бы на форум не писала. Написала для того, чтобы помогли и подсказали...
Обычно я тяну на кухню отдельную линию ВВГнг 3х4 мм² (иногда, при большой насыщенности, 3х6). Ставлю небольшой бокс и к нему подтягиваю кабель от оборудования.
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
10 июл 2012, 12:09
MBB33
nikola писал(а):Духовой шкаф какой мощьности
духовой шкаф нарди 2551 его привезут вместе с кухней, ккая у него мощность я не знаю...гдето 1,5 Квт
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
10 июл 2012, 12:14
Morigan
nikola писал(а):Духовой шкаф какой мощьности ?
Максимальная потребляемая мощность: 1.45 кВт
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
10 июл 2012, 12:48
nikola
Если допустим на квартиру стоит общий автомат на 25А тогда понятно почему на кухню идёт одна группа . Мало выделенной мощности . Придется с этим мириться и не включать все электроприборы одновременно .
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
10 июл 2012, 14:24
MBB33
для кУхни стоит отдельный автомат на 16 А,
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
11 июл 2012, 06:54
nikola
Какие автоматы стоят в щите в подъезде , какие в квартире в общем ? Что-бы судить о качестве проделанной работы надо видеть её в полном объёме.
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
11 июл 2012, 22:59
MBB33
в квартире автоматов нет, в щите отдельный автомат для кухни на 16а, сечение провода 2,5мм
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
12 июл 2012, 04:32
nikola
Автомат выбран правильно , сечение провода тоже .
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
12 июл 2012, 10:01
sergey_sav
Если до кухни уже проложен один кабель 3*2,5 и более уже не проложить, то придётся с этим смириться.
Например, при включенной духовке можно включить чайник (до 2 кВт), если пользуетесь... Подключение дополнительной нагрузки может вызвать срабатывание АВ 16А... а может и подержит минут 5-10...
Но упор в теме стоит делать не на сечение линии и номинал автомапа, а на исполнение соединений... что вероятно и вызвало
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
12 июл 2012, 10:13
Shturman
MBB33 писал(а):МОЖНО ЛИ СОЕДИНЯТЬ ОДНОЖИЛЬНЫЙ С МНОГОЖИЛЬНЫМИ? СПАСИБО!
Соединять то можно, но не скруткой а через клемники.
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
12 июл 2012, 10:16
nikola
Качественно или нет выполненны соединения покажет время .Или можно найти специалиста который проверит проводку и если надо переделает естественно за хорошую оплату . А так на словах судить трудно . Бывает хорошая скрутка дольше простоит чем соединение в клемнике которые бывают некачественными подделками . На навых болты прокручиваются .
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
12 июл 2012, 10:27
Shturman
nikola писал(а):Бывает хорошая скрутка дольше простоит чем соединение в клемнике
Но вы же не будете спорить что скрутка на сегодняшний день в "не закона"?
Re: Сомнения в проводке

Добавлено:
12 июл 2012, 10:36
nikola