Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 18:37
pavelяуе
Добрый вечер. Проблема такова. Жилой 2х этажный дом. 2 подъезда. Пол дома сидит с нормальным напряжением. Пол дома, с очень низким. 2 года так уже. Зимой мерили нам, 182 было. Сейчас и вовсе даже компьютер выключается. Холодильник глохнет. Лампы как свечи. Ничего не работает. Уже 2 месяца. Электрикам звонили - мы ничего не знаем. Звоните в жилкомфорт. А там ой сейчас вышлем, и едут мастера 2 месяца. Мы не знаем что делать. У нас в подъезде на входе стоит какой- то большой щит. Там я так понял главная проводка. Позже пойду сфоткаю внутренности. У нас часто туда коты попадали и жарились там . Вообще когда доставали кота очередного, электрик сказал ж... у вас тут а не щит. Чего то нету из трёх, только одно. Толи фаза, толи ещё что то... вообще ничего не понятно и уехал. Если я сфотографирую внутренности того щитка, вы подскажите что у нас там и как..?

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:04
nikola
Как у вас идет электропитание с опор ВЛ (рядом есть столбы ) или кабелем в земле ? Далеко-ли подстанция ?

Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
На нижнем фото видно что дом подключен на две фазы , третья не задействованна . Одна фаза загруженна , поэтому маленькое напряжение .

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:11
elhouse
Ой мама -это ж где такое?
Вижу две линии на одной фазе.

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Менять надо ВСЁ!!!
И ставить нормальные автоматы.

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:14
pavelяуе
nikola писал(а):Как у вас идет электропитание с опор ВЛ (рядом есть столбы ) или кабелем в земле ? Далеко-ли подстанция ?

На нижнем фото видно что дом подключен на две фазы , третья не задействованна . Одна фаза загруженна , поэтому маленькое напряжение. Рядом метров 15 столбы стоят с линией. Вот это типо щиток в подъезде. 16 квартир. Представьте, штук 8 сплитов на весь дом.


elhouse писал(а):Ой мама -это ж где такое?
Вижу две линии на одной фазе.

Менять надо ВСЁ!!!
И ставить нормальные автоматы.

Ну вот блин собираемся менять проводку дома, так как всё на скрутках, битое , ломаное. Розетки ужасные. 20 лет проводка стояла, топили соседи... И тут я озадачился с этим напряжением. Не представляете какое низкое. комп каждые 20 -15 минут выключается. С жары умираем, у нас под 40 а сплита второй год висит не работает. Ну вообщем вызвали электрика поменять всё, он насчитал 21 (+-). Блин за что? Верне откуда такие деньги. 3х комнатная квартира. Буду искать нового, и просить чтоб ковырялся в этом щитке.и менять это всё...

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:18
nikola
Надо вольтметр померить напряжение на рубильнике на фазе которая незадействована .

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:20
pavelяуе
А ещё на первых двух фотках, какие -то баночки :D (или как их правильно назвать) вроде как с песком или с чем там они. видел их разбитыми под щитом, на что они влияют?

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:30
nikola
Это предохранители древние .Кабель от них отходящий в дом тонкий надо менять .Предохранители защищают весь дом .

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:31
pavelяуе
nikola писал(а):Это предохранители древние .Кабель от них отходящий в дом тонкий надо менять .Предохранители защищают весь дом .


тоесть, на них можно не обращать внимание. Главное разобраться с фазами?

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:32
slavapril
Баночки с песком - это предохранители. Ко всему прочему надо разобраться с третьей фазой - по какому поводу она не задействована. То ли в обрыве была, то ли с подстанции на ней ничего нет, то ли "умелец" какой при нессиметрии напряжения(плохом нуле) исключил ее и теперь другая тоже не обеспечивает нормального значения.
elhouse писал(а):Ой мама -это ж где такое?

Это называется клоака :))biggrin

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:37
pavelяуе
Ну если я позвоню обычному частному электрику - он справится с этим? Просто у нас "Жилкомфорт" не реагирует, и энергосбыт тоже. И дорого это будет всё?

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:53
nikola
Бывает так .Пропадает фаза с 0,4 и некоторые не хотят сидеть без света и не долго думая переключаются на рубильнике на другую фазу .Причин много .Может по опорам был оборван провод и его не восстановили , тогда на опоре с которой идет питание может быть три провода вместо четырех . Или в кабеле накрылась одна жила ,тогда могут скоро и остальные отгореть . Вобщем надо проверить напряжение . Частный электрик может это сделать и если есть третья фаза то немного раскинуть нагрузку по фазам .Но это временная мера .Надо все переделывать .

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:59
sergey_sav
pavelяуе писал(а):И дорого это будет всё?

Дорого, естественно бутылкой не отделаетесь...
Кстати, полная замена электрики в трёшке за 21 т.р., это не дорого.

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:09
Morigan
Надо пригласить электрика, чтобы он померил напряжение в щите. Желательно как с нагрузкой, так и без неё. В принципе на 2-х этажный дом сечение питающего кабеля не маленькое. Я тоже живу в таком же доме (только 3 подъезда), и кабель не больше этого и проблем с напряжением нет. Отсутствие третьей фазы - а куда вы её отправите, подъездов всего два и квартир в каждом всего 6-8, если только на общедомовое освещение. Возможно падение напряжения из-за плохих контактов. А где этот плохой контакт (в доме, на столбе, на подстанции) покажут замеры.

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:12
nikola
Отходящий кабель 16мм это 40кВт по 2,5кВт на квартиру больше он не вытянет ,будет хорошее напряжение сгорит .

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:20
Morigan
nikola писал(а):Отходящий кабель 16мм

Это как Вы по фото определили? У меня на подъезд (6 квартир) идет 4 мм медь (одна фаза). У всех соседей стоят электроплиты, раньше в доме было печное отопление. Печи убрали, а проводку не переделывали. В коробках всё на скрутках. Живу в этом доме уже 20 лет (самому дому 56 лет), а до сих пор нигде проводка не отгорела. Правда иногда, примерно раз в год, хожу скрутки протягиваю.

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:24
nikola
По фото видно что уходит с ПН ,похоже на алюминий .А нули еще тоньше .Все печально . Надо всем домом писать письма в разные инстанции .

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:33
nikola
Хотя видно что не одним кабелем отходит .Это я про щиток .

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:38
pavelяуе
Изображение

Изображение

Изображение

ну как то так

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:39
nikola
Про что и говорил не хватает одного провода . Ввод надо заменить на СИП 4х25мм

Re: Низкое напряжение в сети.

СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:41
pavelяуе
nikola писал(а):Про что и говорил не хватает одного провода . Ввод надо заменить на СИП 4х25мм

и куда обращаться? энергосбыт? или жилкомфорт? или пригласить электрика чтоб он составил заключение и потом куда то обращаться.. нас везде игнорят. как отбросы живём