Добавлено:
10 сен 2012, 12:35
116rus
При КЗ в квартире (этажом ниже) сработал ВА47-29 С50А 3Р ИЭК который находится в ВРУ в подвале. 12 квартир остались без света. Обслуживающая организация ссылается на проект. По проекту предусмотрен именно этот автомат. Случай не первый с отключением подъезда
Могу установить своими силами "подъезный" автомат с увеличинной отключающей способностью. Из модульных автоматов в магазине представлены только автоматы фирмы ИЭК: ВА47-60 и ВА47-100. Хочу узнать у вас, будет ли от этой рокировки польза?
Re: КЗ в квартире отключает АВ в ВРУ

Добавлено:
10 сен 2012, 12:53
Shturman
Если это действительно КЗ (а не перегрузка по току), то установка друго автомата ситуацию не исправить. Нужно устранить само КЗ.
Если срабатывание автомата происходит по перегрузке, то тут дело такое. Если вы установите автомат с большим номиналом, то нарушите защиту кабеля стояка. Хотя если сечение кабеля стояка выбрано с запасом, то можно и установить. Но это нужно проверить
Re: КЗ в квартире отключает АВ в ВРУ

Добавлено:
10 сен 2012, 14:52
116rus
Shturman писал(а):сечение кабеля
5*ПВ1 10мм2
Shturman писал(а):Если это действительно КЗ
соседи розетку устанавливали для стиралки, а время было позднее....поэтому "этажный" автомат не выключили

Re: КЗ в квартире отключает АВ в ВРУ

Добавлено:
10 сен 2012, 15:05
Shturman
Для такого стояка автомат на 50 А это максимум. Никакого запаса по току там нету. И вообще я не до конца понимаю зачем менять этот автомат. Он же исправно отключил линию при КЗ.
Re: КЗ в квартире отключает АВ в ВРУ

Добавлено:
10 сен 2012, 17:11
Василич
Интересно, какого номинала автомат стоит на квартиру, где было кз? (Может то же на 50А вместо 25/32А=15кВт/квартира)
Re: КЗ в квартире отключает АВ в ВРУ

Добавлено:
10 сен 2012, 18:48
Morigan
Может проще поменять АВ у соседей. Если он даже и на 25А, то, возможно, он просто неисправен.
Можно, конечно, поменять и вводной АВ, но на такой же номинал 50А, только с характеристикой Д. Но если у соседей останется неисправный АВ, то толку не будет.
Re: КЗ в квартире отключает АВ в ВРУ

Добавлено:
10 сен 2012, 19:39
116rus
после УЗО две группы на 16 и 20А ВА47-29 хар-ка "С"
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:Shturman писал(а):Он же исправно отключил линию при КЗ
2 часа без света из-за соседей сидеть не хочется. ключи от ВРУ имеются только у управляющей компании.
Re: КЗ в квартире отключает АВ в ВРУ

Добавлено:
10 сен 2012, 20:05
nikola
В квартирах надо АВ с х-кой В . Если все квартиры ввод одна фаза и в ВРУ есть рубильник , то можно поставить три однополюсных АВ 50А . Чтоб у всех сразу свет не вырубало . Попросить сделать дубликат ключей и оставить старшему по дому . Чтоб был доступ к рубильнику в случае пожара .
Re: КЗ в квартире отключает АВ в ВРУ

Добавлено:
11 сен 2012, 08:03
116rus
nikola писал(а):поставить три однополюсных АВ 50А
гениальная идея, почему при проектировании так не делают?
nikola писал(а):дубликат ключей
да, надо. дом еще только-только сдан, не до этого пока....
Re: КЗ в квартире отключает АВ в ВРУ

Добавлено:
11 сен 2012, 08:23
Shturman
гениальная идея, почему при проектировании так не делают?
ничего гениального. Если бы это был стояк который состоит из трёх однофазных линий (фаза и отдельный ноль) то не спорю так сделать можно. Но у вас трехфазный стояк. Отключение одной из фаз приводит к перекосу по фазам и возростанию тока в нулевом проводе. Считаю установку трьох однополюсных АВ глупостью и несоответствием нормам.