Страница 1 из 1
Проблема с фазой

Добавлено:
22 сен 2012, 23:47
niru1980
В квартиру заходят 4 провода 2 нижних на розетки с ними все нормально
2 верхних на 3 лампочки (который делятся на коридор отдельный провод, кухня с ванной второй провод и третий звонок )
проблема в следующем все работало но с недавних пор нет света в кухне с ванной отсутствует фаза если брать фазу с коридора и замкнуть ее с фазой кухни минуя выключатель то загораются свет и на кухне и в коридоре только тускло тоже самое с туалетом а если все три фазы замкнуть то ничего все три почти не горят в чем может быть причина

Re: Проблема с фазой

Добавлено:
23 сен 2012, 07:24
Grumm
Не надо ничего замыкать и что то мудрить. Найдите распред коробку кухня-ванная, от нее и пляшите.
Re: Проблема с фазой

Добавлено:
23 сен 2012, 07:57
nikola
Обрисуйте схему электропроводки поподробней, откуда и куда что идет. Что в щитке , какие автоматы, проверьте все-ли включены, напряжение до и после них.
Re: Проблема с фазой

Добавлено:
23 сен 2012, 09:58
niru1980
в щитке два автомата оба включены напряжение 220 до и после них они же заходят в квартиру
в распред коробке провод фазы от узла к распредкоробке найти не смогли прозванивали мультиметром
хрень в том что мы хотим вместо этой фазы взять другую доступная только от второго выключателя коридора схемы нет
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
схема даже если ее нарисовать как должно быть она не работает
в приложение 1 это коридор если брать фазу от 1 и дать во вторую точку после ключа то загорается сначала коридор потом 2 точка
то же самое с точкой 3 если с 1 дать фазу на 3 то загорается сначала коридор потом точка 3
Re: Проблема с фазой

Добавлено:
23 сен 2012, 13:12
nikola
Возможно что в коридоре фаза на выключатель идет через лампу. То-есть выключатель разрывает ноль. Надо проверить однополюсным индикатором, предварительно выкрутив все лампы. На других выключателях надо проверить так-же, чтоб узнать что разрывает выключатель. Если при выкрученных лампах и выключенном выключателе есть фаза, значит размыкает фазу, если ноль то ноль. Надо примерно ( хотя-бы ) нарисовать схему. Раз лампы горели последовательно значит линия выключатель -лампа-коробка целая. Неисправная линия выкл-коробка. Если она прозванивается, значит неисправность дальше , коробка-другая коробка-автомат. Ищите еще одну коробку. Или с этой коробки отключайте, изолируйте питание и бросайте новый провод с другой коробки или прямо с АВ в щите. Если начали отваливаться провода пора задуматься о замене электропроводки, пока не сгорело ...
Re: Проблема с фазой

Добавлено:
23 сен 2012, 13:15
qanesha
Поменяй питание и не мучайся а то найдешь КЗ на собственную голову .
Re: Проблема с фазой

Добавлено:
23 сен 2012, 21:59
niru1980
я тоже думал что выключатель в коридоре соединен с масой и размыкает ее скорее всего все так в суботу проверим всем большое спасибо