Страница 1 из 3
Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
23 сен 2012, 21:16
vasenev
Периодически вырубает пробки при включении света.
Выключатель Legrand с «огоньком», дальше трансформатор LFlash 230->12V мощность 150W (куплен в Леруа , на коробке написано «Трансформатор понижающий с электронной защитой. Модель GD03C-150W»), дальше параллельно 5 галогеновых ламп Uniel 12 V (35+35+35+20+20=145 W).
В общем все так, как сказали подсоединить при покупке всего этого в магазине. Пол года работало без проблем. Потом стало периодически вырубать общий автомат (т.е. все электричество в квартире вообще) при включении этой «гирлянды» . Менял трансформатор и выключатель на точно такие же, пересобирал всю «гирлянду». Не помогло. Заметил, что после включения автомата обратно, какое-то время все работает, включается, выключается. Но если включить «это» снова часа через 2-3, автомат вырубает. От того, включены или нет другие электроприборы или свет в квартире – не зависит.
Помогите советом или догадками почему.
Пожалуйста.
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
24 сен 2012, 01:12
nikola
Какой автомат выбивает? Если можно фото. Возможно что дифавтомат.
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
24 сен 2012, 07:55
Mixas
vasenev писал(а):Помогите советом или догадками почему.
При включении низковольтных галогеновых ламп (
дальше параллельно 5 галогеновых ламп Uniel 12 V (35+35+35+20+20=145 W).) в начальный момент, из-за низкого сопротивления нити накала, до разогрева лампы идёт большой ток, на который реагирует автомат защиты по максимальному току.
Что делать? - Можно запитать Вашу "гирлянду" с трансформатором вместе через блок защиты галогеновых ламп и ламп накаливания. Блок ограничит ток потребления в начальный момент и автомат не будет срабатывать.
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
24 сен 2012, 08:53
sergey_sav
Mixas писал(а):При включении низковольтных галогеновых ламп...
Да что Вы говорите?

А у галогенок 220В, а у обычных ЛОН 220В такой эффект не наблюдается?
vasenev, возможно несколько вариантов:
- дефект автомата (пробки), которого мы не видим
- дефект электронного трансформатора, которого мы тоже не видим... (но рекомендуется брать его с запасом 15-20%)
- дефект электропроводки
- наличие барабашек (это на другом форуме

)
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
24 сен 2012, 09:29
vasenev
nikola писал(а):Какой автомат выбивает? Если можно фото. Возможно что дифавтомат.
Такой:
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
24 сен 2012, 09:38
Mixas
sergey_sav писал(а):наличие барабашек (это на другом форуме

)
С барабашками можно договориться, но блок нужно ставить! Альтернативы нет. Стоимость блока защиты - недорого.
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
24 сен 2012, 10:25
Grumm
Повесте на место вашего тр-ра с лампами обычный патрон с лампой накаливания. Если проблема исчезнет ищите причину в снятом оборудовании.
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
24 сен 2012, 10:37
nikola
Слева от номера находится какой-то АВ2р, толком не разобрать. После него должен стоять АВ с меньшим номинальным током и он должен был сработать раньше. Поменяйте автомат на нормальный с буквой "С" (временно токовая характеристика) и тогда посмотрим. И не забывайте вовремя протягивать контакты. Хотелось-бы ещё посмотреть фото понижающего трансформатора. Тяжёлый или нет ?
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
24 сен 2012, 11:21
vasenev
GD-03C Трансформатор электронный понижающий с защитой 150W пластик. корпус 75*33*20 mm
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
24 сен 2012, 11:34
nikola
Попробуйте включить в розетку хорошую нагрузку, например утюг. Если неисправный общий автомат то он должен быстро сработать, в течении 10-30 мин, а может раньше. Лампы пока не включайте.
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
24 сен 2012, 11:39
vasenev
nikola писал(а):Хотелось-бы ещё посмотреть фото понижающего трансформатора. Тяжёлый или нет ?
Фотографии вешает жена спросившего по его просьбе ) Сам на работе, пока ответить не может.
Так что не сочтите за невежливость. И спасибо за участие!
жена vasenev
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
24 сен 2012, 11:44
Shturman
Слева от номера находится какой-то АВ2р
Извиняюсь, но это все же дифавтомат. Он состоит из двухполюсного АВ и диференциального блока обьединенных в одном корпусе. Заметьте что диференциальный блок без ручки. Только с кнопкой "Тест"

Добавлено:
24 сен 2012, 12:00
nikola
Хотите сказать что всё это дифавтомат ? Они даже цветом разные.
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
24 сен 2012, 12:23
Shturman
На счет цвета согласен. Допускаю такой вариант. Взяли двухполюсный АВ, взяли отдельно диференциальный блок и соединили в одно целое механически. Если это так, то из схемы можно исключить диф. блок и оставить только АВ. Если будет продолжать срабатывать, то значит диф. блок ни при чем. Значит причина может быть неисправный АВ или все-таки где-то КЗ.
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
24 сен 2012, 12:35
nikola
Да согласен можно и так проверить. Но прежде переделки проверить под нагрузкой, как написал выше. И хорошо-бы всю схему электропроводки. Где стоит счетчик, какие группы, автоматы,какие провода, сколько жил ?
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
24 сен 2012, 15:12
sergey_sav
Mixas писал(а):С барабашками можно договориться, но блок нужно ставить! Альтернативы нет.
Что значит "нет альтернативы"? Какой должен быть пусковой ток у галогенок (суммарной мощностью 150 Вт), чтобы выбивало вводной автомат?!
А чтобы сработал дифавтомат, не надо и перегрузки, достаточно утечки на стеновую арматуру с линии освещения, из-за которой он и срабатывает. Например, могли "постараться" потолочники, когда натяжной делали (если таковое было), могли сами "постараться" попасть гвоздиком, когда картину вешали... А может и сам диф. крякнулся.
Но уж точно не из-за пускового тока лампочек.
ИМХО, убеждённое.
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
24 сен 2012, 23:09
vasenev
Мужики, всем огромное спасибо.
Решил поменять сначала автомат, тем более, что все остальное я уже менял...
Посоветуйте, пожалуйста, какой автомат поставить.
Меня вот что настораживает:
1. Если повесить туда обычную лампу накаливания без трансформатора - автомат не вырубает.
2. Гирлянда с трансформатором исправно работала пол года, ничего не вырубалось.
3. Я поменял на аналогичные: выключатель, трансформатор, провода в гирлянде (аккуратно и качественно как мог) - проблема осталась.
4. После включения вырубившегося автомата какое-то время гирлянда включается без проблем, а после перерыва в ее работе часа на 3-4 при ее включении автомат вырубается, такое ощущение, будто трансформатор накапливает там что-то себе через "огонек" в выключателе Legrand, и когда "накопит" достаточно, то при включении и вырубает автомат. Такое может быть вообще, это научно?
Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
Вспомнил еще одну странную, на мой взгляд вещь, может "прольет дополнительный свет" на проблему:
Как-то давно (где-то год назад) менял розетки. Вырубил пробку, которая отвечает только за розетки (на фотографии щита одна из 4-х наверху, на ней написано "роз"). Проверил - тока в розетках нет, при включении в них всяких девайсов они не работают. Верхний свет при этом есть. Меняю розетки - без всякой, вроде на то причины вырубается тот же автомат, что и сейчас (на фотографии внизу). Правда было такое всего 2 раза, а розеток я поменял тогда много.
Вот.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
P.S. когда менял розетки гирлянды с трансформатором еще не было, была обычная лампа.
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
25 сен 2012, 01:16
elhouse
Есть же кнопка "Правка" и добавляйте на здоровье.
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
25 сен 2012, 06:47
Mixas
vasenev писал(а):трансформатор накапливает там что-то себе через "огонек"
Накапливает не трансформатор, а автомат набирает тепло ( прогревается ) и токового пика при разогреве галогеновых ламп хватает на его сработку. Либо ставьте более мощный автомат (что не желательно) либо ( я повторяюсь ) ограничивайте ток включение галогенок (не пожалейте 200 р )на приобретение блока защиты.
Re: Вырубает пробки при включении света.

Добавлено:
25 сен 2012, 08:29
Shturman
Накапливает не трансформатор, а автомат набирает тепло ( прогревается ) и токового пика при разогреве галогеновых ламп хватает на его сработку.
Это маловироятно, поскольку автор пишет что вырубаеться вводной автомат (насколько видно из фото это 2р автомат с диференциальным модулем, то есть дифавтомат). И не может спровоцировать отключение теплового расцепителя автомата такая нагрузка (5 галогенок на 12 В). Это или неисправный дифмодуль или действительно где-то утечка тока. Я советую поменять вводной дифавтомат на другой.