Страница 1 из 1

Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 15:15
mr_max
Была такая ситуация. В комнате есть розетка она связана с кухней.
В этой розетке подходят алюминиевые провода, которые соединены через обычные белые клеммы с медными проводами. А медные провода уже подсоединены к розетке. Так вот расплавилась эта клемма, после того как на кухне включили холодильник, стиралку.
Что это может быть не правильный переход от алюминия к меди?

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 15:30
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Дело в контакте (из за плохого контакта происходят нагревы)--------советую поменять на клемник vago------или заменить полностью проводку :))biggrin

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 15:36
haramamburu
mr_max писал(а):Что это может быть не правильный переход от алюминия к меди?

Угумс.. эти клеммники прижимают жилу торцом винта.. т.е. "режет" жилу, плюс к этому, имеется разный температурный коэф. расширения материалов... Короче нужно что "пружинящее", по типу гроверной шайбы.. намекаю на болтовое соединение)

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 15:39
mr_max
Для болтового соединения в розетке не развернусь..
Кто-нибудь сейчас использует обычную пластинку белых клемм?

 ! elhouse писал(а):
Картинки с рекламой у нас запрещены!

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 15:42
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Я использую --для подключения настенных бра (так как за ободком мало места).

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 15:44
nikola
Если провод сильно нагружен и греется, то не поможет никакой контакт. Надо разгрузить эту линию. Хотя-бы на стиральную машину бросить отдельный провод. А лучше группу розеток на кухню заменить целиком на новые, медные провода.

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 15:45
mr_max
А у меня на кухне новые розетки с новыми проводами. Но это кухонная утварь соединена со старой алюминиевой разводкой по квартире. Как тут быть? От щитка новый провод пускать до кухни?

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 15:48
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Ответ для Николы. Если расплавился клемник - а изоляция на проводе цела, то дело в контакте (у соединения проводов!!).

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 15:50
haramamburu
mr_max писал(а):От щитка новый провод пускать до кухни?

По сути - да!

mr_max писал(а):Кто-нибудь сейчас использует обычную пластинку белых клемм?
Используют конечно... Особенно шабашники.. Но если на меди моножиле - хоть как то держатся, то на люмини - нет!

Ну попробуйте тогда WAGO 773 - серии, серые с пастой, но это тоже не панацея...

Изображение

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 15:55
nikola
mr_max писал(а):А у меня на кухне новые розетки с новыми проводами. Но это кухонная утварь соединена со старой алюминиевой разводкой по квартире. Как тут быть? От щитка новый провод пускать до кухни?

Конечно, на кухню от щитка, с отдельного автомата надо протянуть свой провод. Изоляция на проводах поплавилась рядом с сгоревшим клемником?

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 16:47
sergey_sav
haramamburu писал(а):Используют конечно... Особенно шабашники..

Зачем так категорично?... Используют многие, но не так, как автор...

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 17:08
haramamburu
sergey_sav писал(а):Зачем так категорично?
Что ж , пусть это будет мое ИХМО... А по поводу этого фото.. то я уже его "комментил"..

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 17:29
elhouse
sergey_sav писал(а):Зачем так категорично?... Используют многие, но не так, как автор...


Поддержу haramamburu я тоже такого-же мнения.
Качественная, хорошая скрутка и то лучше.

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 18:26
nikola
Просто сейчас много подделок и еще неправильное использование. Если подумать, то в автоматах тот же принцип протяжки. Гильзы тоже схожи с клемниками, но такого не происходит. А в таких гильзах обеспечивается хороший контакт и он долго послужит, если все сделано грамотно, сечения, защита выполнены согласно нагрузке.

Был такой случай:- отгорел алюминиевый провод в пролете из-за перегрузки, мы его соединили как положено, он опять отгорел. Соединили проводом в два раза толще, снова отгорел. И так было много раз, чем только не соединяли, какие только способы не перепробовали и медью, и разными зажимами по несколько штук, не чего не помогало. Линия была не наша, просто просили по быстрому сделать и оплачивали соответственно.
В общем закончилось это тем, что заменили полностью провода на СИП соответствующего сечения и теперь все нормально.

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 18:43
sergey_sav
elhouse писал(а):Качественная, хорошая скрутка и то лучше.

Лучше, чем качественная хорошая скрутка, зафиксированная клемником с двумя винтами? Ой ли?

ЗЫ. Хотя, к вопросу в теме это не имеет отношения...

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 20:11
Grumm
Думаю лучшим решением будет - установка глубокого подрозетника и соединение проводов под болт (до тех пор, пока не замените всю проводку). Одновременное использование двух энергоемких потребителей исключаете.

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 09:24
mr_max
nikola писал(а):
mr_max писал(а):А у меня на кухне новые розетки с новыми проводами. Но это кухонная утварь соединена со старой алюминиевой разводкой по квартире. Как тут быть? От щитка новый провод пускать до кухни?

Конечно, на кухню от щитка, с отдельного автомата надо протянуть свой провод. Изоляция на проводах поплавилась рядом с сгоревшим клемником?


Изоляция нет, только расплавился клеммник и вокруг почернело.

Какой лучше провод тянуть на кухню от щитка, чтобы питать холодильник и стиралку?

Re: Почему нагрелся провод

СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 10:22
nikola
mr_max писал(а):Какой лучше провод тянуть на кухню от щитка, чтобы питать холодильник и стиралку?

Отдельная группа на стиральную машину: УЗО 25А/30мА, после автомат "В" 16А 2Р(двухполюсной), с него проводом ВВГнг 3х2,5 на розетки. Но это не окончательное решение, если будут еще группы розеток, то можно отдельную линию на стиральную машину сделать в расчете на меньший номинальный ток.
Если позволяет мощность, то еще одна группа розеток по кухне. И третья группа розеток на электроплиту, если таковая имеется. Но как лучше сделать будет понятно при более детальном рассмотрении всей схемы электропроводки, нагрузок потребителей и выделенной мощности.