Добавлено:
16 окт 2012, 09:20
mr_max
Хочу поменять старые автоматы и УЗО в щитке для 3-х комн. квартиры.
Купил автоматы Legrand 16A и 25A, и УЗО на 40А.
Хочу поставить следующим образом. 16А пустить на свет, 25А пустить на розетки.
А на входе пустить УЗО.
Т.е. После автомата идёт УЗО, от него идут автоматы.
Что ещё можно запихнуть сюда для защита?
Есть ли защита от нагрева проводов, чтобы клеммы не сгорали например?
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 14:23
Mixas
mr_max писал(а):Т.е. После автомата идёт УЗО, от него идут автоматы.
Что ещё можно запихнуть сюда для защита?
Поставьте вводной автомат на 40 А(УЗО у Вас на 40А) и справой стороны от вводного автомата установите РММ 47, которое спасёт вас от перенапряжения в сети, обрыва "О" , а также от низкого напряжения. Установка РММ47 по инструкции.
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 14:59
mr_max
А зачем ставить автомат на 40 А, перед УЗО, что оно даст?
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 15:19
nikola
Чтобы грамотно собрать щиток, надо знать всю электросхему до щитка и дальше. Где находится щиток, что в нем сейчас стоит, какие и сколько проводов. А главное, какая у Вас выделенная мощность? Какой сейчас стоит вводной автомат?
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 15:24
mr_max
А вводного автомата нету.
Вводной автомат стоит общий на подъезд.
Схема такая:
Счётчик, УЗО, автомат на свет и автомат на розетку.
Нужно ли ставить автомат перед счётчиком?
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 15:28
nikola
Где установлен счетчик, если можно фото?
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 15:31
mr_max
Счётчик установлен на площадке.
На площадке 3 квартиры, и для 3-х квартир одинаковая схема.
Я вот думаю о новой схеме.
Автомат перед счётчиком, далее УЗО, далее автомат на свет и розетки. Далее пустить отдельный провод от автомата на розетку в новую распр. коробку, где поставить УЗО и от УЗО кинуть на всю кухню новый провод.
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 15:41
nikola
Какой дом, панельный? Плита какая, электрическая или газ? Счетчик на сколько ампер? Сколько и какие провода уходят в квартиру?
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 15:47
mr_max
Дом панельный. Плита газовая, конфорка электрическая максимум 3 квт. Счётчик на 40А. Проводов уходит 2 фазы и 2 ноля. Т.е. разводка идёт для света и розеток.
Я хочу ещё один щиток сделать в коридоре специально для кухни.
Забыл, ещё хотел реле напряжение поставить.
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 16:10
nikola
Подождите пока с кухней, надо с разводкой разобраться. На сколько ампер сейчас стоят автоматы? Так понимаю - старая алюминиевая двухжильная проводка?
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 16:21
mr_max
Трёхжильный, там ещё земля идёт, только она не подключена.
Сейчас схема такая. Счётчик - узо(древнее), автомат на всё (не помню сколько ампер) и отдельный автомат на розетки 25А.
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 16:37
Morigan
mr_max писал(а):Есть ли защита от нагрева проводов, чтобы клеммы не сгорали например?
Есть такая защита - называется профилактика.
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 17:14
nikola
В общем такое дело. В этажный щиток самому лазить не имеете право, тем более менять схему до счетчика. Надо снимать пломбы, брать разрешение в энергосбыте. По хорошему надо поставить новый щиток в квартире. Сделать новый ввод. В этажном щитке: с стояка на двухполюсной автомат 40А(если разрешат такой номинал тока); с него проводом ВВГнг 3х6мм на счетчик в щиток в квартире. Это надо сделать с разрешения ЖЭКа или сделают они сами. В квартирном щитке новый электронный счетчик, после него на защиту от повышенного, пониженного напряжения, типа УЗМ 51. Дальше УЗО 40А/30мА(раз куплен) и с него на автоматы: 16А розетки кухни, 10А розетки комнат, УЗО 16А/10мА, после которого автомат 10А на розетку стиральной машины. Два автомата по 10А на освещение, без УЗО, сразу после защиты от повышенного напряжения. Примерно так, но расклад в щитке еще будет меняться в процессе реконструкции электропроводки квартиры.
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 17:29
mr_max
Не, счётчик нет надобности переносить к себе в квартиру.
Хочу тогда сделать на этаже следующее. После счётчика поставить УЗМ-51, потом УЗО на 40А, потом автоматы на 25А(все розетки) и 16А(весь свет). Далее, от 25А вести отдельную фазу до коридора, где будет своя мини коробка. В ней будет УЗО для кухни и ещё один автомат для кухни.
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 17:44
nikola
Временно можно сделать и так. В коридоре поставить бокс с автоматами. Но на будущее, надо все продумать, спланировать, подготовиться и заменить всю электропроводку, сделать все по уму. Еще есть опасения, насчет сохранности дорогостоящего оборудования в этажном щитке. Было время когда счетчики пропадали.
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 17:52
mr_max
Да нет, по поводку счётчиков, такого нету и зачем они кому то нужны, у нас там почти советские счётчики. Конечно хотелось бы всю электропроводку изменить. Но её же надо где-то прокладывать, стены долбить, полы и т.д. Поэтому начну с кухни, а там посмотрим и до других комнат дойду, а может потом и на каждую комнату отдельный автомат поставлю.
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
16 окт 2012, 18:51
nikola
Еще момент. УЗО должно быть 10-30 мА(ток срабатывания дифзащиты). Если его поставить на вводе, а электропроводка старая, то возможны ложные срабатывания. Да и ставить лучше после автомата. Поэтому правильней будет его поставить в квартире на группы розеток. Свет пока пусть останется без дифзащиты. УЗМ тоже лучше в квартире, не украдут пока спите. Главное защитить розетки, к которым подключенно важное, дорогостоющее оборудование. А дежурную лампочку, если сгорит ночью не так жалко.
Подключение проводки разного сечения

Добавлено:
19 окт 2012, 08:40
mr_max
На кухне розетки разведены с помощью 2.5 мм2, имеет ли смысл тянуть от счётчика отдельный провод с сечением 4 мм2 для подключения этих розеток?
! | nikola писал(а): |
Перенесено. |
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
19 окт 2012, 11:56
nikola
Не к чему создавать еще одну тему по одной и той же проблеме. А то получится вопрос без начала и конца. Получается путаница, кто-что сказал.
По существу: от счетчика до автоматов в доме имеет смысл протянуть новый провод ВВГнг сечением 3х4 мм.кв., даже лучше 3х6мм.кв. Если после счетчика будет стоять один общий автомат "В" 32-40А 2р. А с автомата "В" 16А 2р провод ВВГнг 3х2,5 мм.кв на кухню. Тогда провод греться не будет.
Re: Замена старых автоматов в щитке

Добавлено:
19 окт 2012, 12:02
mr_max
А провод после автомата на 16А какой тянуть тоже 4 мм2?