Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 03:25
KoZ
Приветствую!
Знакомая сделала ремонт в кухне. Дом панельный, но не все стены ровные, поэтому она их отделывала стеновыми пластиковыми панелями. После был сделан навесной потолок. Осмотрев кухню, обнаружил два косяка. Первый - не сделана розетка под вытяжку (просто вывели провод) и совсем не предусмотрена розетка для варочной панели, а они сейчас все с электроподжигами, газ-контролями и тд. Рушить ремонт, то есть снимать потолок, панели и тд, чтобы провести проводку под розетку она не дает, Да я, честно говоря, и не хочу вмешиваться в чужую работу (сделано очень прилично). Она рассчитывает на удлинитель. Но это, как вы понимаете чушь. Отсюда два вопроса:
1. Можно ли вывести провод в плинтусе (плинтус пластиковый, пустотелый).
2. Как крепить короб под розетку в пластиковой панели, особенно учитывая, что между ею и бетонной стеной может быть зазор в 1,5-2 см? Длинными шурупами на дюбелях? Розетка будет, конечно, на уровне ножек.

ЗЫ Обязательно ли делать розетку под вытяжку, может их подключают напрямую?

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 08:36
116rus
Лучше выдалбить углубление под подрозетник для розетки. Это не так сложно. Зато будет и красиво и надежно. Закрепить подрозетник дюбель-гвоздями за днище.

KoZ писал(а):Можно ли вывести провод в плинтусе (плинтус пластиковый, пустотелый)

других вариантов не остается -):

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 15:40
KoZ
Я тут еще вспомнил об УЗО. Ведь технику лучше сажать на него и отдельный автомат. А у них все розетки - на общем. А в прихожей тоже ремонт сделан... без комментариев, как говорится. Получается, пусть лучше остается без автоматики в духовке.

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 17:18
миш
KoZ писал(а):Я тут еще вспомнил об УЗО.

Поставьте розетку с встроенным УЗО.Только эта линия все равно должна быть под защитой автомата.

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 18:08
KoZ
а без заземления такая розетка будет эффективна?

PS. А можно в моей ситуации поставить накладную розетку (также на дюбелях через пластик в бетон)? Она же все равно будет под столом. Единственное, что мне самому не нравится в подстольном размещении розеток - их невозможно придерживать вытаскивая вилку...

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 18:27
миш
KoZ писал(а):без заземления такая розетка будет эффективна

тогда вам просто необходимо эту розетку поставить.

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 20:49
KoZ
Как оказалось, для подключения вар поверхности и газ духового шкафа нужны отдельные подводы со своими кранами. (!) Остается, покупать духовой шкаф электрический. Значит, проводка нужна не обычная. Какого сечения должен быть провод (и какого типа - ВВГ?) для подключения духовки мощностью 2500-3500 Вт (в этих пределах) + вар поверхности для электроподжига. И какой автомат - 16А?

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 21:26
миш
KoZ писал(а): Остается, покупать духовой шкаф электрический.

Вам решать :))biggrin
KoZ писал(а):Значит, проводка нужна не обычная.

Самая обычная .
KoZ писал(а):Какого сечения должен быть провод

KoZ писал(а):подключения духовки мощностью 2500-3500 Вт

KoZ писал(а):провод (и какого типа - ВВГ

ВВГнГ-LS 3 * 2,5.
KoZ писал(а): И какой автомат - 16А?

При такой мощности 16А мало будет.Так что 20А.

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 00:21
KoZ
При такой мощности 16А мало будет.Так что 20А.

Почему? Ведь вроде 3500/220=15,9 А. А если 2500, то 11,36А. Даже с запасом.

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 18:09
KoZ
Кстати, доп. вопрос. Везде рекомендуется для поверхности и духовки ставить разные розетки. Но если поверхность зависимая (то есть управляется с духовки) зачем ей отдельное питание и вообще как это возможно?

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 23:02
sergey_sav
Не вдаваясь в детали, предложу подключить и вытяжку и шнурок на поджиг ВП напрямую и без розеток, выполнив соединение клемниками ВАГО 224, которые можно упрятать в любую распредкоробку накладного исполнения...

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 00:57
KoZ
sergey_sav писал(а): предложу подключить и вытяжку и шнурок на поджиг ВП напрямую и без розеток


И в чем выигрыш данной конструкции? Что коробку что розетку надо крепить. Розетки тоже бывают накладные. Меня интересует сколько нужно линий и автоматов? Точнее почему везде пишется, что две? Ведь у отдельностоящей плиты со всеми наворотами все равно одна.

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 01:23
sergey_sav
1. выигрыш в некоммутируемом соединении там, где оно не нужно (например в ВП)
2. всё (вытяжка и электроподжиг) можно повесить на существующую линию
3. почему на заборах пишут, что для поджига и вытяжки нужны отдельные линии, не знаю, не читал... :))biggrin

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 14:28
KoZ
sergey_sav писал(а):3. почему на заборах пишут, что для поджига и вытяжки нужны отдельные линии, не знаю, не читал... :))biggrin


Почему для поджига и вытяжки? Для 1. духовки и 2. варочной поверхности. И не на заборах, а на этом сайте в том числе.
Еще непонятно на что ориентироваться. У духовок есть класс энергопотребления. Популярен "А". Это значит до 600 Вт. "В" - до 800 Вт. В то же самое время существует мощность подключения, которая варьируется от 2 до 4 кВт. И сколько ж в итоге жрет эта техника? 2-4 кВт или максимум 800 Вт? :-) То есть ясно, что 2-4. На хрена только мозги потребителю мутить?

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 14:41
sergey_sav
KoZ писал(а): Для 1. духовки и 2. варочной поверхности.
Возможно ... В первом сообщении не сказано про электрическую духовку. В дальнейшем только высказано предположение о необходимости электродуховки, причём совершенно не обоснованное, ибо никто не мешает поставить два газовых вентиля на разные приборы. Хотя, мне нисколько не мешает перекрывать одним газовым краном подачу и на ВП и на духовку.

И не на заборах, а на этом сайте в том числе.
Вероятно, речь шла об энергоёмких потребителях для которых рекомендуется подключение по раздельным линиям, но ни поджиг, ни вытяжка не попадают в эту категорию.

И сколько ж в итоге жрет эта техника? 2-4 кВт или максимум 800 Вт?
"Жрать" техника будет столько, сколько на ней написано... А вот суточное (часовое, годовое) энергопотребление будет определяться самим агрегатом, его классом и режимом работы.

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 14:58
KoZ
sergey_sav писал(а): мне нисколько не мешает перекрывать одним газовым краном подачу и на ВП и на духовку.


Да, теперь и я выяснил, что так можно. А в субботу весь гуглопоиск по подключению упирался в сообщения, что тройники запрещаются правилами и и тд. Сам смотрел СНиП - ничего подобного.
Поджиг - понятно не энергоемкий, но, как выясняется, конвекция, электрогрили требуют как раз тех самых 2-4 кВт. Значит, нагрузка требует отдельного автомата, а стало быть отдельной проводки.
По вытяжке - провод сечением 1,5 мм2 уже выведен на 50 см вверху. Общая распредкоробка так и так не получается, поскольку от того провода я не могу запитать 2-4 кВт духовки.
Родился вопрос. Если брать духовку без всех этих наворотов (гриль конвекция), то в остатке мы имеем не такой уж сильный аппетит. Значит можно попробовать запитаться шлейфом от соседней розетки?
sergey_sav писал(а): А вот суточное (часовое, годовое) энергопотребление будет определяться самим агрегатом, его классом и режимом работы.

Это тоже понятно. Но проводке этого не объяснишь. vw_rtfm У нее ведь свои требования.

PS. А почему нельзя вытяжку подсоединить без розетки напрямую?

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 15:23
sergey_sav
Но проводке этого не объяснишь. У нее ведь свои требования
Поэтому и было сказано, что "жрать прибор будет столько, сколько на нём написано"... То бишь проводка выбирается не по общему потреблению, а по максимальной мощности.

А почему нельзя вытяжку подсоединить без розетки напрямую?
А кто это сказал?

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 17:06
KoZ
А каков верхний предел энергоемкости для розетки на общем автомате?
Вот выбрал самую простую духовку. Ну есть гриль эл-ий. Но без него и найти сложнее, если вообще возможно. Мощность всего электрооборудования 1750 Вт. В общем как у утюга.

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 17:34
sergey_sav
KoZ писал(а):А каков верхний предел энергоемкости для розетки на общем автомате?

Если речь о максимальной нагрузке, то как правило, это написано на розетке, например 16А. Это значит, на такую розетку, установленную на линии под защитой АВ 16А, можно подключить номинальную нагрузку 3,5 кВт.

Re: Забытая розетка в отремонтированной кухне

СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 01:34
avmal
миш писал(а):При такой мощности 16А мало будет.Так что 20А.
Розетку тоже прикажете искать и ставить 20А?
sergey_sav писал(а):предложу подключить и вытяжку и шнурок на поджиг ВП напрямую и без розеток, выполнив соединение клемниками ВАГО 224
WAGO 222.
KoZ писал(а): А почему нельзя вытяжку подсоединить без розетки напрямую?
Обычно и подключают напрямую.