Схема проводки в однокомнатной квартире

Планирую прокладывать проводку в однокомнатной квартире. Накидал схему. Спецы подскажите что не так и нужно исправить. Критика приветствуется. Заранее спасибо.
Схема в PDF
Схема в PDF
Клуб электриков, энергетиков, электромонтажников, электромонтёров, электромехаников, электромастеров, проектировщиков и просто любителей...
/forum/
Sasha6026 писал(а):что не так и нужно исправить.
sergey_sav писал(а):Зачем АВ 16А на освещение?
Почему на плиту 16А?...
Looking писал(а):ДИФ как бы и не очень нужет, только дублирует)
ДИФ вроде как "противопожарный". Все в основном ставят.
По поводу автоматов мнения везде разные. Потому и спрашиваю у профессионалов.
Sasha6026 писал(а):Как залить картинку по другому не знаю
Looking писал(а):Ну да, я заметил, но у вас вежду они стоят, и не противопожарные, а с меньшим значением токов утечки, по этому они точно сработают)
Sergo40 писал(а):Возникает вопрос дальнейшего установки УЗО, стабилизатора напряжения, автоматов и разделение на группы.
electrohoz писал(а):Sergo40 писал(а):Возникает вопрос дальнейшего установки УЗО, стабилизатора напряжения, автоматов и разделение на группы.
1.Можно обойтись общим УЗО, после счётчика.
2.Один стабилизатор напряжения на 7кВт и не надо городить огород.
Sergo40 писал(а):поставить общий УЗО после счетчика номиналом С32 ?
Sergo40 писал(а):А где и как присоединить стабилизатор на 7кВт, если в квартиру вошло 3 провода? Хотелось бы защитить всю квартиру,
Sergo40 писал(а):А в остальном схема без грубых ошибок? По ней можно работать?
Deffi писал(а):оцените пожалуйста правильность схемы щитка для однокомнатной квартиры.
electrohoz писал(а):Да и после узо, уже никакие автоматы не ставятся, сначала защитный автомат, затем узо и потребитель!
sergey_sav писал(а):А вот автоматы в санузле после УЗО вообще бы выбросил... за ненадобностью.
Питание потребителей балкона или лоджии только с дифзащитой. Обязательно.