Проводка в ванной комнате и туалете

СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 19:28
LPPI
Здравствуйте, господа электрики!
Помогите полному чайнику провести (поменять) проводку в ванной комнате и в туалете.
На данный момент такая проводка:
Стоят алюминиевые провода 2х-жильные
Изображение
Надо сделать так:
Изображение
Провод будет использоваться алюминиевый 3х-жильный.
Подскажите пожалуйста как это всё сделать, как соединить 3х-жильный (с заземлением) с 2х-жильным проводом, как всё сделать правильно, как правильно подсоединить + 0 заземление в розетки, выключатели, лампы и ваши советы. Заранее всем спасибо.

Re: Проводка в ванной комнате и туалете

СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 08:34
116rus
LPPI писал(а):как соединить 3х-жильный (с заземлением) с 2х-жильным проводом

соединять можно по-разному lol
...только "заземления" в розетках у вас не будет в любом случае, т.к. заземляющий проводник должен идти третьей жилой от этажного щита!!! А у вас двухжилка (фаза + ноль).
Самый верный способ: проложить отдельную линию от этажного щита, установить в щите УЗО+АВ (или диф). Но только медными проводами 3*2,5мм либо 3*4мм (зависит от мощности потребителей).
Надеюсь что "заземление" в этажном щите у Вас есть?!

Re: Проводка в ванной комнате и туалете

СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 21:12
LPPI
116rus, а можно так:
я в щитке прикручу к металлической конструкции провод на болт - это будет заземление, проведу его до ванны и туалета, а возле этих комнат поставлю узо на ванну и туалет?

Re: Проводка в ванной комнате и туалете

СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 08:04
116rus
LPPI писал(а):я в щитке прикручу к металлической конструкции провод на болт

Если в щиток приходит 4 провода, а не 5 - будет у Вас не заземление, а зануление!
Если в щиток приходит 5 проводов, то должна быть шинка - к ней и подключайтесь!
LPPI писал(а):возле этих комнат поставлю узо

Можно и так, если "оно" Вам интерьер не попортит! :))) Только в щите все-равно автомат надо будет поставить, для Вашей новой линии.

Re: Проводка в ванной комнате и туалете

СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 15:57
BeamOfLight
LPPI, фото щита есть?
Делайте сразу медную проводку.
На розетки поставьте УЗО на 10мА.
Что будет питаться от розеток? (от этого может зависеть тип УЗО - АС или А)

Re: Проводка в ванной комнате и туалете

СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 19:15
LPPI
BeamOfLight, 1 розетка - стиральная машинка, 2 - водонагреватель. Фото щитка нет, он закрыт. Но я нашёл в щитке заземление, оно и в квартире есть, но не везде. Например, в спальной на розетку выводиться 3 провода фаза-ноль-земля, а на кухне только фаза-ноль. В ванной и туалете нет розеток, но фазу и ноль подвести не сложно, а вот как найти в квартире провод заземления, я не знаю.

Re: Проводка в ванной комнате и туалете

СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 19:30
BeamOfLight
А что за нагреватель? Проточный или накопительный? Какой мощности?
Есть ли возможность протащить провод от щита до ванной?
А как выглядит в щитке заземление?

По хорошему надо сделать так :
стиралка - своя ветка,
водогрей - своя ветка,
свет - своя ветка или объединить с ближайшей группой света.

П.С. То, что на розетки присутствует "земляной" провод совсем не говорит, что в щитке есть РЕ- проводник

Re: Проводка в ванной комнате и туалете

СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 05:58
LPPI
Накопительный, на нем только написано что он на 50 литров. Наверно есть такая возможность. Заземление выглядит так, на огромном болте с гайкой крепится толстый провод и как я понял он разветвляется на все квартиры.

Re: Проводка в ванной комнате и туалете

СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 19:18
LPPI
дома нашёл УЗО 2п 25А/30мА пойдет?