Страница 1 из 1
Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Добавлено:
29 авг 2013, 16:27
SAST
Добрый день!
Уважаемые опытные форумчане, прошу Вас покритиковать 1-фазную схему электрооборудования двухкомнатной квартиры (новостойка).
Заранее спасибо!
Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Добавлено:
29 авг 2013, 20:53
СетХеор
1. слишком много узо, но это дело вкуса.
2. узо включают последовательно с автоматом, ток отключения которого не выше номинального тока узо
3. на с\у поставил бы узо 16А\10мА
Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Добавлено:
29 авг 2013, 21:53
sergey_sav
УЗО много не бывает...
А вот номиналы стоит пересмотреть. Все УЗО 40/0,03, а последнее 63/0,03.
ЗЫ. Схемку стоит привести к удобочитаемому виду, чтобы не разбирать, куда и какую линию отправили...
Также надо указать полюсность автоматов, а то судя по картинке у Вас прямое нарушение в самом начале: в проводнике РЕ не должно быть коммутационных аппаратов.
Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Добавлено:
30 авг 2013, 07:17
SAST
Доброе утро!
1) Проводник РЕ-идет от копуса щитка на площадке.
2) Квартирный щиток начинается с автомата С50 - который стоит уже в кваритире, в щитке на площадке (вчера посмотрел ещё раз - как на схеме С63, а потом УЗО 50А/100мА (на схеме по ошибке указал УЗО 63А/100мА).
2) Все УЗО, которые обозначены на схеме буквой Б - 25А/30мА, а крайнее на схеме (справа) - 40А/30мА.
3) Насчет УЗО для ванной согласен - поменяю на 16А/10мА
Прошу прощения, но схему пока поправить не могу - не доехал до работы.
Спасибо!
Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Добавлено:
30 авг 2013, 13:33
SAST
Внес необходимые изменения, обозначил этажный щиток и поменял узо на ванную и бойлер - поставил 25А/10мА. Теперь похоже на правду или стоит внести ещё какие-нибудь изменения (дополнения)?
заранее спасибо!
Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Добавлено:
30 авг 2013, 15:09
Shturman
Вот не пойму зачем на потребители которые работают кратковременно тянуть отдельные линии? Я про групы "чайник. вытяжка" "микроволновка мясорубка". На кухню для розеток "мелочевки" полностью хватает одной, от силы двух линий. Жирно это всё.
Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Добавлено:
30 авг 2013, 17:58
sergey_sav
Про номиналы УЗО уже сказано ранее. Не хотите прислушаться... как хотите.
Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Добавлено:
30 авг 2013, 21:49
SAST
sergey_sav писал(а):Про номиналы УЗО уже сказано ранее. Не хотите прислушаться... как хотите.
Подскажите пожалуйста, что не так с номиналами УЗО? Я просто не совсем понял?

Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Добавлено:
30 авг 2013, 23:06
sergey_sav
Если после УЗО установлено несколько автоматов, то номинальный ток УЗО должен быть не менее (лучше, если более) суммы номиналов автоматов, или же не менее номинала вышестоящего автомата.
А посему, пересмотрите все номиналы УЗО.
По этой же причине установка после АВ 63А УЗО с номинальным током 50А недопустима.
Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Добавлено:
01 сен 2013, 11:55
Anatoliy
Пересмотрите номиналы УЗО
Они должны превышать номинал автоматов на одну или две ступени по току
Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Добавлено:
02 сен 2013, 10:25
SAST
Доброго дня!
Поменял УЗО на 63А/30мА и немного уменьшил их колличество, так как не смог подобрать подходящий шкаф - нашел на 24 места, а следующий уже на 36. Также поставил вводной автомат в квартире С63, единственное, что меня теперь смущает - это номинал Узо в этажном щитке 50А ???
Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Добавлено:
02 сен 2013, 19:33
sergey_sav
SAST писал(а): единственное, что меня теперь смущает - это номинал Узо в этажном щитке 50А ???
Если это единственное, что смущает, то меняйте автомат в квартире на 50А.
Если это сильно занижает выделенную на квартиру мощность (можно свериться с проектом на новостройку), то меняйте вводное УЗО на 63/0,1 S.
Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Добавлено:
03 сен 2013, 09:41
SAST
sergey_sav писал(а):
SAST писал (а): единственное, что меня теперь смущает - это номинал Узо в этажном щитке 50А ???
Если это единственное, что смущает, то меняйте автомат в квартире на 50А.
Если это сильно занижает выделенную на квартиру мощность (можно свериться с проектом на новостройку), то меняйте вводное УЗО на 63/0,1 S.
Думаю, что с учетом того, что по проекту на квартиру выделяется 10кВт, можно действительно заменить вводной атомат в квартире на 50А. Скажите в остальном всё нормально? Спасибо!
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 21 секунду:Добавил КУП
Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Добавлено:
04 сен 2013, 21:06
SAST
Уважаемые форумчане, не игнорируйте пожалуйста

. Отпишитесь пожалуйста касательно жизнеспособности последнего варианта схемы. Возможно её можно каким-то образом улучшить. Заранее всем большое спасибо!
Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Добавлено:
05 сен 2013, 03:41
sergey_sav
SAST писал(а):касательно жизнеспособности последнего варианта схемы
Жизнеспособен.