Страница 1 из 1

Выключатель на нуле - чем грозит?

СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 18:04
Starik
После ремонта неквалифицированными работниками обнаружил что выключатель на нуле. Хочу повесить LED-светильники с трансформаторами 650 mA , 3-5 V. Чем грозит постоянная фаза на светильниках?

Re: Выключатель на нуле - чем грозит?

СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 19:23
sergey_sav
Может наблюдаться эффект подсветки при выключенном выключателе... а может и не будет.

Re: Выключатель на нуле - чем грозит?

СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 22:12
PavelP-y
sergey_sav писал(а):Может наблюдаться эффект подсветки при выключенном выключателе

Это, как правило, тогда, когда фаза приходит на нулевой провод контроллера или трансформатора.

Периодически езжу на ремонт китайских люстр со светодиодной подсветкой. Практически во всех случаях, когда выходили со строя более трёх диодов, фаза на светильник шла напрямую, а через включатель- ноль. При чём это происходило при выключенном включателе. Уезжали люди на дачу (в отпуск) всё работало нормально, а приехали через пару- тройку дней, а подсветка на чудо светильнике не работает. Один раз заменил 24 диода (из 68).

Re: Выключатель на нуле - чем грозит?

СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 04:30
СетХеор
полезете менять трансы, может и ебом токнуть)