Электропроводка рядом с водяным полом

Добавлено:
13 ноя 2013, 19:00
Alex27
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, наши электрики положили электропроводку в гофре на теплые водяные полы, электропроводка в нескольких местах пересекает трубопровод с холодной и горячей водой. Допустимо ли это?
Re: Электропроводка рядом с водяным полом

Добавлено:
14 ноя 2013, 02:49
Anatoliy
ПУЭ
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
И в добавок ко всему нужно смотреть теперь сечение проводки, так как насколько будет нагревать кабель водяные полы, вопрос???
Re: Электропроводка рядом с водяным полом

Добавлено:
09 июн 2014, 20:06
jen
elhouse писал(а):Alex27 писал(а):Допустимо ли это?
Конечно недопустимо!
Халтурят ребятки...
А как можно совместить монтаж электропроводки и водяного пола? Какие существуют способы или технологии?