Страница 1 из 1

Можно ли проводить ТП в одном коробе с силовым

СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 07:00
bel
Собственно интересует мнение уважаемых гуру о прокладке ТП (телефонная линия 60в) и ВВГ (230в) в одном кабель канале. как смотрит на это ПЭУ ? и будут ли наблюдаться помехи если ввг не имеет экрана?

Re: Можно ли проводить ТП в одном коробе с силовым

СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 07:39
electrohoz
bel писал(а):Собственно интересует мнение уважаемых гуру о прокладке ТП (телефонная линия 60в) и ВВГ (230в) в одном кабель канале. как смотрит на это ПЭУ ? и будут ли наблюдаться помехи если ввг не имеет экрана?


Первое, смотря где проводите: если дома то можно.
Второе, не ВВГ экранированным должен быть, а телефонный провод!
Я обычно для телефона прокладываю экранированный витой провод (Cabeus FTP-2P-Cat.5e-SOLID-IN Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 5, 2 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга.)

Re: Можно ли проводить ТП в одном коробе с силовым

СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 11:06
electrohoz
electrohoz писал(а):Первое, смотря где проводите: если дома то можно.


В ПУЭ (Правила устройства электроустановок), 6-е издание, раздел 2, глава 2.1.
2.1.16. четко указывается, что совместная прокладка может иметь место только при наличии перегородки между цепями с пределом огнестойкости не менее 0,25ч

Re: Можно ли проводить ТП в одном коробе с силовым

СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 12:52
bel
не понял, два противоречие от одного автора
так можно или нет? если кабеля уложить в кабель канале жб.плиты?

Re: Можно ли проводить ТП в одном коробе с силовым

СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 14:50
Anatoliy
Нет нельзя.

ПУЭ 7 издание
2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и[u] кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями[/u]; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

Re: Можно ли проводить ТП в одном коробе с силовым

СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 15:17
electrohoz
bel писал(а):не понял, два противоречие от одного автора

Дома можно всё!!!

Re: Можно ли проводить ТП в одном коробе с силовым

СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 15:25
Anatoliy
electrohoz писал(а):Дома можно всё!!!


А последствия когда вы в телефонную линию подадите потенциал ??, от 220.

Re: Можно ли проводить ТП в одном коробе с силовым

СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 16:03
sergey_sav
Кабели на напряжения I и II уровня в одной трубе или в одном лотке прокладывать можно. Это не запрещает ни ГОСТ на электропроводки, ни ПУЭ, если изоляция всех кабелей рассчитана на максимальное напряжение. (Не стоит при рассмотрении этого вопроса обращаться к пунктам о резервных и контрольных линиях ...).
Это с точки зрения электрики и безопасности.
С точки зрения взаимного влияния, особенно силовых линий на сигнальные, предпочнительным является удаление слаботочки от силовых линий на расстояние, зависящее от экранировки, наличия перегородок, мощности в силовой линии...


Re: Можно ли проводить ТП в одном коробе с силовым

СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 16:05
electrohoz
Anatoliy писал(а):А последствия когда вы в телефонную линию подадите потенциал ??, от 220.


А голова на плечах, для чего!

Re: Можно ли проводить ТП в одном коробе с силовым

СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 16:08
sergey_sav
А вот и ГОСТ на электропроводки...
528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не выполнено хотя бы одно из следующих условий:
- каждый проводник многожильного кабеля изолирован с расчетом на максимальное напряжение в кабеле или
- кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов, или - применяется прокладка в разных трубах.
Примечание - Может потребоваться специальное рассмотрение возможного влияния электромагнитных и электростатических помех на линии связи, компьютерные и другие им подобные сети.


Из практики. Если делать с головой, то в квартирной проводке не будет наблюдаться сколь-нибудь заметного влияния силовых линий на телевизионную, компьютерную или телефонную систему.
ИМХО.

Re: Можно ли проводить ТП в одном коробе с силовым

СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 16:22
electrohoz
sergey_sav писал(а):Из практики. Если делать с головой, то в квартирной проводке не будет наблюдаться сколь-нибудь заметного влияния силовых линий на телевизионную, компьютерную или телефонную систему.
ИМХО.

Абсолютно согласен!!!

Re: Можно ли проводить ТП в одном коробе с силовым

СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 17:13
Anatoliy
А голова на плечах, для чего!

Что бы болталась.

Re: Можно ли проводить ТП в одном коробе с силовым

СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 17:17
jonny241
electrohoz писал(а):
sergey_sav писал(а):Из практики. Если делать с головой, то в квартирной проводке не будет наблюдаться сколь-нибудь заметного влияния силовых линий на телевизионную, компьютерную или телефонную систему.
ИМХО.

Абсолютно согласен!!!


Ответы на все вопросы выясняются своим практическим опытом