Страница 1 из 1

Две фазы в розетке, нестандартная разводка.

СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 18:59
Vovik_12
Вопрос в следующем, делаю клиенту ремонт квартиры как говориться с нуля. Клиент попросил полностью поменять проводку, в принципе я уже много раз делал
проводку, конечно не без помощи этого форума.
Но здесь такая ситуация, хозяин квартиры говорит что у них хитрая система проводки типа две фазы в розетках, я когда то читал о таких видах подключения .
У них сейчас стоит счётчик во дворе с двумя однополюсными автоматами по 25 A. и провод в квартиру вводный заходит остальное буду делать сам.
В частности сам вопрос, какие подводные камни могут быть при такой схеме. Какие автоматы брать, двух или одна полюсные. Саму проводку наворачивать не буду, думаю два автомата, на кухню с ванной один и на зал с коридором ну наверное релюху напряжения. Провод естественно медь. С уважением.

Re: Две фазы в розетке, нестандартная разводка.

СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 21:29
electrohoz
Vovik_12 писал(а):Какие автоматы брать, двух или одна полюсные.


На вводе двухполюсной, далее однополюсные.

Re: Две фазы в розетке, нестандартная разводка.

СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 22:15
Vovik_12
electrohoz писал(а):На вводе двухполюсной, далее однополюсные.

Там получается на счётчике состороны улице стоят два однополюсных счётчик уже опломбирован. Если поставить в квартиры однополюсные то к примеру если менять ту же розетку и отключить только в квартире может током ударить ? Если поставить в квартире два двухполюсных меньшего ампеража чем со стороны улицы, на одну часть квартиры и другую, а ввод пусть рубиться во дворе ?
И ещё какие могут быть нюансы при самой разводке квартиры ? Я так понимаю всё как при обычной проводке делать ?

Re: Две фазы в розетке, нестандартная разводка.

СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 23:18
slavapril
Vovik_12 писал(а): хозяин квартиры говорит, что у них хитрая система проводки: типа, две фазы в розетках. Я когда-то читал о таких видах подключения

Ну, да...обсуждали как-то Re: Откуда взялись Hz?

Re: Две фазы в розетке, нестандартная разводка.

СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 22:40
Vovik_12
slavapril писал(а):Ну, да...обсуждали как-то Re: Откуда взялись Hz?

Так как не владею терменологией электрика то этот пост не особо мне понятен, хотя правильно как написано в том посте дом действительно очень старый, может даже довоенной постройки. Подскажите плиз всё таки какие автоматы мне поставить, как установить реле напряжения? Какие могут быть сложности при монтаже самой проводки? Или просто делать как обычную условно держать одну фазу за ноль ?

Re: Две фазы в розетке, нестандартная разводка.

СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 08:39
electrohoz
Vovik_12 писал(а):Или просто делать как обычную


Делайте как обычную, только в конце при подключение, не напутайте с фазами и нулём!

Re: Две фазы в розетке, нестандартная разводка.

СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 09:42
Vovik_12
electrohoz писал(а):Делайте как обычную, только в конце при подключение, не напутайте с фазами и нулём!

Спасибо хорошая шутка так и сделаю !