Электрика в новостройке своими руками

Здравствуйте уважаемые знатоки.
Собираюсь делать электрику в новостройке своими силами, благо немного понимаю в этом вопросе.
2х комнатная квартира без газа, в квартире стоит общий автомат на 40А в щитке в коридоре стоит скорей всего автомат 63А(пока нет возможности посмотреть все закрыто). Во вложении моя схема, прошу посмотреть и написать замечания, ошибки.
Так же есть несколько конкретных вопросов по схеме:
1) Возможно ли объединить УЗО "Ванна Теплый пол", "Ванна водонагреватель", "ванна стиральная машина" в один или лучше оставить так?
2) Правильно ли будет если перенести автоматы "Группа" перед УЗО. К примеру, перенести автомат "Группа ванна гардероб" и после него поставить УЗО "Группа ванна гардероб", "Ванна стиральная машина", "ванна водонагреватель" и "ванна Теплый пол"?
3) Правильно ли выбраны номиналы автоматов для кабеля сечением 2,5?
Заранее благодарен за помощь.
Собираюсь делать электрику в новостройке своими силами, благо немного понимаю в этом вопросе.
2х комнатная квартира без газа, в квартире стоит общий автомат на 40А в щитке в коридоре стоит скорей всего автомат 63А(пока нет возможности посмотреть все закрыто). Во вложении моя схема, прошу посмотреть и написать замечания, ошибки.
Так же есть несколько конкретных вопросов по схеме:
1) Возможно ли объединить УЗО "Ванна Теплый пол", "Ванна водонагреватель", "ванна стиральная машина" в один или лучше оставить так?
2) Правильно ли будет если перенести автоматы "Группа" перед УЗО. К примеру, перенести автомат "Группа ванна гардероб" и после него поставить УЗО "Группа ванна гардероб", "Ванна стиральная машина", "ванна водонагреватель" и "ванна Теплый пол"?
3) Правильно ли выбраны номиналы автоматов для кабеля сечением 2,5?
Заранее благодарен за помощь.