Проводка в новостройке. S=52 кв. м

СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 12:51
KSPigin
Добрый день!
Давеча стал владельцем первой в своей жизни квартиры. Так как опыта общения с электропроводкой у меня нет (уст. розеток думаю не в счет), решил его приобрести и сделать проводку своими силами.
К сожалению хороших знакомых электриков у меня нет, поэтому решил спросить совета у вас товарищи.
И так начну:
Квартира: однокомнатная, площадь 52 кв. м, пол и потолок - монолитные, стены - кирпич.
В этажном щитке стоит автомат на 40А, счетчик и кабель в квартиру (ограничение на квартиру 10 кВт). квартирная схема прилагается.
Схема электропроводки.pdf
(119.38 КБ) Скачиваний: 49

По схеме: группировку линий по комнатам выбрал из-за ограничений в размере квартирного щитка (макс. 12 поз.)

Надеюсь на вашу помощь. Замечания и предложения только приветствуются.

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 15:34
sergey_sav
KSPigin писал(а):Замечания и предложения только приветствуются.


Предложение. Всё зачеркнуть и переделать!
Замечание. Выбор защиты по самому слабому звену, а посему никаких распредкоробок под АВ 32А
Непонятки. Чем вызвано ограничение размеров щитка?
Совет. Читайте форум, вникайте, рисуйте схему...

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:34
KSPigin
sergey_sav писал(а):Чем вызвано ограничение размеров щитка?

По условиям "дизайна" под щиток выделяется простенок шириной 400 мм, но я уже нашел встроенный двухрядный на 16 мест, он даже уже чем предыдущий.
sergey_sav писал(а):посему никаких распредкоробок под АВ 32А

Лучше все таки разделить группы на силовые и световые? тем самым снизить ток на автоматах...
Если не сложно по конкретнее, в каком направлении смотреть?

Как насчет общего УЗО? можно так оставить или лучше по дифф. автомату на каждую линию?

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:40
sergey_sav
KSPigin писал(а):Лучше все таки разделить группы на силовые и световые?

Это тоже не плохо, про разделение света и розеток. Но речь о том, что каждая линия (групповая линия) должна быть защищена своим автоматом (или дифом).
Розетки С16А ВВГнгLS 3*2,5
Свет С10(6)А ВВГнгLS 3*1,5
Энергоёмкие потребители , каждый на своей линии, или на общей, при условии не одновременного использования.

KSPigin писал(а):Если не сложно по конкретнее, в каком направлении смотреть?
Смотреть в направлении обсуждений аналогичных тем на форуме (форумах).

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 10:29
влад99
Плюсом к сказанному. Почему автоматы на 32 А разрывают нейтраль а не фазу?

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 00:11
KSPigin
Вот, перерисовал схему, разделил свет и розетки на разные группы. Добавил еще забытый кондей.

Схема v2.pdf
(74.63 КБ) Скачиваний: 19

Если такой вариант компоновки розеточных групп не возможен, объясните пожалуйста почему...
И еще вопрос по расчету нагрузок. Я использовал коэффициенты спроса из материала Schneider Electric Выпуск 11,скажите это правильно так расчитывать?

влад99 писал(а):Плюсом к сказанному. Почему автоматы на 32 А разрывают нейтраль а не фазу?


Это просто ошибка в обозначении, не проверил... а так естественно автоматы разрывают фазу. ;;1):

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 00:21
sergey_sav
Нифига вы не хотите читать... vw_rtfm
Может кто-нибудь объяснит "почему", я же просто напишу:
- после УЗО все АВ 16А
- на плиту достаточно просто АВ40А, но и диф не возбраняется, хоть и дороже
- два последних дифа 16А

Ну и цвета линий приведите в соответствие с общепринятыми.

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 01:52
elhouse
KSPigin Читайте форум! Всё подробно описано... Тысячу раз - Электрика в квартире

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 09:44
San4o
Мне кажется что можно сделать проще.
1.Вводной автомат.
2,3.Свет.
4,5.Бытовые розетки.
6.Кухонные розетки.
7.Плита.
8.Кондиционер.
9.УЗО на стиральную машину и розетка в ванной(не думаю что кроме стиралки там стоят мощные потребители).
Все это влазит в 12 местный щит и остаются места под резервные автоматы.Если есть бойлер то его можно подключить на обычный автомат,т.к. на большинстве моделей бойлеров УЗО уже есть.
Не нужно городить ДИФы,потому что они способны отключаться даже от статического электричества и делать это в самый неожиданный момент)

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 11:15
sergey_sav
San4o писал(а):Не нужно городить ДИФы,потому что они способны отключаться даже от статического электричества

Вот те на!
А мужики то и не знают... Собирают щиты на несколько десятков модулей, пихают туда дифы, а они оказываются статики боятся...
Надо бы предупредить... :)))

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 11:44
San4o
ладно не умничай,признаю чушь спорол)все равно считаю что вовсе не обязательно лепить ДИФы на все группы розеток.

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 12:02
sergey_sav
Стоит вопрос о целесообразности поставить перед началом создания схемы щита.
Если владелец квартиры или дома далёк от электрики, но не стеснён в средствах; если в случае аварийной ситуации при срабатывании дифзащиты, поиск неисправности и её локализации надо сделать оперативно лёгким движением руки... тогда применение дифавтоматов (или УЗО в связке с двухполюсными автоматами) вполне оправдано. Причём, не только в линиях розеток.
Изображение

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 12:53
KSPigin
О наконец-то до меня дошло почему нужны автоматы на 16А! ;;1):
"Автомат должен защищать самую слабую часть линии"
По мимо потребителей и проводов есть еще сами розетки, которые я не учитывал, вот в них и есть предельный ток 16А...
Далее следует еще одна моя ошибка это группа варочная панель и духовка. Они раздельные, и у духовки обычная евро вилка. В сети подсмотрел такое решение, тянем кабель 3х6 через ВА 32А до места установки плиты, там в цоколе кухни ставим бокс на 2-4 модуля, туда автомат 2П 16А. В него, на вход, заводим кабель из щитка и кабели от розетки варочной панели (та что на 32А), на выходе уже кабель 3х2,5 или 3х4 к духовке.

Схема v3.pdf
(75.09 КБ) Скачиваний: 30

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 12:57
sergey_sav
Собирайте. Работоспособно.