Страница 1 из 1

Сочетание алюминиевого провода и медной клемы

СообщениеДобавлено: 05 окт 2008, 17:13
Светлана
Знаю, что сочетание алюминиевых и медных проводов опасно возгоранием...
Сегодня мне подключили плиту и обнаружилось, что провода использованы алюминиевые, а клеммы медные..
Подскажите, пожалуйста, насколько допустимо такое сочетание?
Или все же стоит заменить провод на медный?

Сочетание алюминиевого провода и медной клемы

СообщениеДобавлено: 05 окт 2008, 17:21
elhouse
Светлана писал(а):знаю, что сочетание алюминиевых и медных проводов опасно возгоранием...
сегодня мне подключили плиту и обнаружилось, что провода использованны алюминиевые, а клемы медные..
подскажите, пожалуйста, насколько допустимо такое сочетание..?
или все же стоит заменить провод на медный..?


Сейчас алюминиевые провода в квартирах уже никто не применяет.

Сочетание алюминиевого провода и медной клемы

СообщениеДобавлено: 05 окт 2008, 17:36
Светлана
сейчас да, делают медную.
но у меня старая. от щита идет силовой кабель алюминиевый, а все остальное медное.
насколько это сочетаемо?

Сочетание алюминиевого провода и медной клемы

СообщениеДобавлено: 05 окт 2008, 18:49
elhouse
Светлана писал(а):сейчас да, делают медную.
но у меня старая. от щита идет силовой кабель алюминиевый, а все остальное медное.
насколько это сочетаемо?


Можно соединить на винтах (болтах), но лучше заменить на медный!
Поэтому кабелю идёт самый большой ток (в квартире)!

Сочетание алюминиевого провода и медной клемы

СообщениеДобавлено: 05 окт 2008, 22:33
sergey_sav
Светлана писал(а): у меня старая. от щита идет силовой кабель алюминиевый
Если старая алюминиевая проводка удовлетворяет по параметрам подключаемой нагрузке и её состояние не вызывает опасений, то есть ли смысл её менять, учитывая, что при этом потребуется ремонт?...

Сочетание алюминиевого провода и медной клемы

СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 10:36
Константин
Так никто и не ответил на вопрос. :?
[quote]подскажите, пожалуйста, насколько допустимо такое сочетание..?

Понятно, что можно оставить как есть. :arrow: Понятно, что можно заменить на медный. :arrow: Но вопрос то: допустимо? насколько допустимо? 8)

Мне самому интересно стало просто. Есть информация? :?:

Сочетание алюминиевого провода и медной клемы

СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 17:11
sergey_sav
Константин писал(а): Но вопрос то: допустимо? насколько допустимо?
Есть информация? :?:

1. Если обратиться к нормативной документации, а именно к ГОСТам регламентирующим контактные разъёмные соединения, то увидим, что "возможность непосредственного соединения должна быть указана в стандартах или технических условиях на конкретный вид электротехнического устройства." То есть запрет на непосредственное подключение алюминиевой проводки должен быть указан в инструкции (RTFM). :oops:
2. Есть сомнения, что все детали клеммного соединителя - медные (ни картинки, ни указания на модель не было предоставлено).
3. Для примера присоединения алюминиевых проводов к винтовым клеммам посмотрите на описание "шинок PE и N".

Сочетание алюминиевого провода и медной клемы

СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 09:47
elhouse
Константин писал(а):Так никто и не ответил на вопрос. :?
подскажите, пожалуйста, насколько допустимо такое сочетание..?

Понятно, что можно оставить как есть. :arrow: Понятно, что можно заменить на медный. :arrow: Но вопрос то: допустимо? насколько допустимо? 8)

Мне самому интересно стало просто. Есть информация? :?:


Чего тут думать - надо менять на медь и побыстрее!!!
Не сочитаются они!!!

Сочетание алюминиевого провода и медной клемы

СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 21:03
sergey_sav
elhouse писал(а):Чего тут думать - надо менять на медь и побыстрее!!!
Не сочитаются они!!!

Сразу вспомнилось... :lol:
"Резать, к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита!" (с)
А может возможны компромиссы? Если уж, действительно, клеммы медные (сомнения остались... :oops: ), то можно воспользоваться коробкой КлК-5, до неё алюминий, а после неё медный кабель, кстати в паспортах рекомендуют термостойкий.
Ну если душа не лежит к частичным переменам и хочется глобальных, то полная замена проводки на медь. Спору нет, этот вариант лучший, но и наиболее затратный. ИМХО