Страница 1 из 1

В щите совмещены земля и ноль

СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 11:04
revial
Въехал недавно в новую квартиру, год постройки дома 1986.
Обнаружил в щитке в квартире указанную ниже картину.
С лестницы приходит трехжильный кабель, фаза и ноль посажены на двойной автомат затем они идут в щетчик и фаза идет на автоматы, а ноль на шину, земляной кабель подключен к корпусу моего щитка.
Заземление уже проложенных кабелей и ноль совмещены на одной шине.
Вопрос - если в парадной к примеру на ноль пустят фазу - отключится ли основной автомат?
Т. к. если я правильно понимаю - если он не отключится - на корпусах моего оборудования будет фаза и меня приб.. ет.
Почему на земле только корпус? Видимо заземления нет в парадной?
Дело в том что купил технику на кухню(газовая плита и посудомойка) - у нее соответсвенно трежильный кабель, но у меня в розетке на кухне только два кабеля фаза и ноль. Могу ли я сажать земляной кабель техники на ноль?Т.к. от корпуса техники бьет током.

Re: В щите совмещены земля и ноль

СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 11:12
elhouse
revial писал(а):но у меня в розетке на кухне только два кабеля фаза и ноль.


Протяните третий земляной провод на все розетки кухни. А лучше всего пригласите грамотного электрика (только не из ЖЭКа). Не экспериментируйте...

Защитить технику можно при помощи УЗМ - Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

Re: В щите совмещены земля и ноль

СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 11:25
revial
Вот то что у меня в щитке на лестнице.

Re: В щите совмещены земля и ноль

СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 14:46
Anatoliy
Судя по вашим картинкам
1.В ЭЩ ( этажном щитке) желтый провод сидит на корпусе этажного щитка. И идет на ваш квартирный щиток. и сидит на корпусе квартирного щитка.
Т.Е у вас не ноль сидит на корпусе а зануляющий проводник. Что соответствует нормам ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия.
2. То что ваше оборудование имеет некий потенциал на корпусе, это говорит о том что нужно менять проводку и прокладывать трех жильный кабель. Фаза, Ноль, и Заземляющий проводник.

Смотрите схему с ГОСТа


Re: В щите совмещены земля и ноль

СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 15:02
revial
И заземляющий проводник я должен посадить на корпус своего щитка?
На корпусе 110 В, относительно нуля, только что проверил. Хочу вызвать электрика который делал проводку - чтоб все нормально сделал - но можно ли пользоваться техникой?

Re: В щите совмещены земля и ноль

СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 15:09
Anatoliy
А вот почему на корпусе 110 В нужно проверять контакты.
А то что вызвать электрика. Так это верное решение.

Re: В щите совмещены земля и ноль

СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 13:17
arakl
Уважаемый, я бы не стал подключать защитный проводник в этажном щите (РЕ- проводник), это опасно.
Обязательно установите реле напряжения, как было сказано ранее.

Re: В щите совмещены земля и ноль

СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 13:46
Vitaas7
В однофазной сети лучше все ноли соединить на изолированную шину, а все заземления соединить на отдельную шину можно не изолированную и от нее прикрутить провод на корпус.
У Вас в схеме если не будет контакта в подходящем нуле,все будет под напряжением. Кроме того если подключен газовый котел электрический или другое оборудование которое уже имеет контакт с землей при обрыве ноля может сгореть провод на этом оборудовании и выбить автомат.