Страница 1 из 1
Проводка на кухне

Добавлено:
20 мар 2009, 07:45
vub
Случайно коснулся одновременно металической мойки и корпуса варочной поверхности и меня дернуло током. Померил мультиметром между корпусом плиты и мойкой - около 100 вольт!!! В свое время когда делал ремонт проводку не трогал, только поменял старую розетку советского образца на 3 контакта на евро. Третий провод в розетке подключил к земле. Без подключенной плиты на розетке между "землей" и любым реально заземленным предметом (батарея, мойка) те же 100 В.
Re: проводка на кухне

Добавлено:
20 мар 2009, 12:04
elhouse
vub писал(а):Случайно коснулся одновременно металической мойки и корпуса варочной поверхности и меня дернуло током. Померил мультиметром между корпусом плиты и мойкой - около 100 вольт!!! В свое время когда делал ремонт проводку не трогал, только поменял старую розетку советского образца на 3 контакта на евро. Третий провод в розетке подключил к земле. Без подключенной плиты на розетке между "землей" и любым реально заземленным предметом (батарея, мойка) те же 100 В.
Кто-то в доме педцепился к водопроводной трубе.
Re: проводка на кухне

Добавлено:
20 мар 2009, 20:18
sergey_sav
vub писал(а):... только поменял старую розетку советского образца на 3 контакта на евро. Третий провод в розетке подключил к земле.
К какой "земле" подключили РЕ контакт указанной розетки, если у старой было всего два проводника?
Без подключенной плиты на розетке между "землей" и любым реально заземленным предметом (батарея, мойка) те же 100 В.
Не корректное измерение. Перед измерением необходимо вынуть все вилки из розеток этой группы, а при совмещённых с освещением ещё и выключить свет.
Но уже видно, что реальной "земли" у Вас в квартире нет или же все водопроводные и отопительные трубы под потенциалом в половину фазы... что, согласитесь, маловероятно...
Re: проводка на кухне

Добавлено:
23 мар 2009, 08:12
vub
sergey_sav писал(а):К какой "земле" подключили РЕ контакт указанной розетки, если у старой было всего два проводника?
У старой розетки было три провода.
sergey_sav писал(а):Не корректное измерение. Перед измерением необходимо вынуть все вилки из розеток этой группы, а при совмещённых с освещением ещё и выключить свет.
Но уже видно, что реальной "земли" у Вас в квартире нет или же все водопроводные и отопительные трубы под потенциалом в половину фазы... что, согласитесь, маловероятно...
При отключении всех "потребителей" напряжение 40 В. Водопровод вряд ли под потенциалом, разводка по квартире сделана пластком. Сам тоже склоняюсь к выводу, что проблемы с землей. Но на щитке есть отдельная шина, и судя по тому, что к ней подключен корпус щитка, то это и есть земля. Если нет земли, то напряжение наведенное?

Добавлено:
23 мар 2009, 16:28
sergey_sav
Правильно ли понял?
Третий провод в розетке плиты подключен к корпусу щитка? Сопротивление линии проверили, контакт прямой?
Относительно этой "земли" и проводились измерения при отключенных из розеток приборах?

Добавлено:
24 мар 2009, 07:41
vub
sergey_sav писал(а):Правильно ли понял?
Третий провод в розетке плиты подключен к корпусу щитка? Сопротивление линии проверили, контакт прямой?
Относительно этой "земли" и проводились измерения при отключенных из розеток приборах?
сопротивление еще не проверил - нет достоточно длинного кабеля, чтобы дотянутся до щитка. Измерения проводились относительно усиков земли евророзетки. Куда третий провод от розетки заведен в щитке - это мне сомому хотелось бы знать. В щитке есть колодка, куда заходит проводка из квартир и подключен корпус щита. К ней же подключен толстый провод, который видимо идет к подъездному щиту.
Re: проводка на кухне

Добавлено:
23 май 2009, 18:51
AIM
vub писал(а): У старой розетки было три провода.
А старая розетка была с "землей"?
Если без, то куда был подключен третий провод?
Re: проводка на кухне

Добавлено:
26 май 2009, 20:50
sakrej
vub писал(а):Случайно коснулся одновременно металической мойки и корпуса варочной поверхности и меня дернуло током. Померил мультиметром между корпусом плиты и мойкой - около 100 вольт!!! В свое время когда делал ремонт проводку не трогал, только поменял старую розетку советского образца на 3 контакта на евро. Третий провод в розетке подключил к земле. Без подключенной плиты на розетке между "землей" и любым реально заземленным предметом (батарея, мойка) те же 100 В.
Мой диагноз таков.... точнее их 2 будет:
1) при ремонте ты зацепил шурупом провод и поэтому тебе 100 вольт и показывает
2) скорее всего у тебя в доме и ноль и земля это один кабель, поэтому проблема может быть и у соседа
Включили неисправный прибор или что то мощное.Ну может еще сосед трубы занулил и колбасит всех.
И кстати далеко нефакт что батарея реально заземлена

Перенос розеток на кухне

Добавлено:
11 ноя 2011, 12:29
DenisV
Здравствуйте.
Извините если вопрос уже где-то освещался, посмотрел форум но определиться все равно не смог.
Я не электрик. Заехал в новую квартиру и заказал кухонный гарнитур. По проекту необходимо перенести розетки на кухне. Читал много, приходили уже три электрика, все равно я в недоумении.
Изначальная схема размещения розеток на первом рисунке.
Предполагается установить на кухне варочную панель(7100Вт), Духовой шкаф (порядка 3000Вт), Холодильник (примерно 1000Квт), Электрический чайник(2500Вт), Микроволновая печь (1000Вт). У кухонного гарнитура имеется цоколь высотой 15 см, поэтому все розетку решил расположить внизу и группу розеток (3 шт) вывести для подключения чайника, микроволновой печи. Решил сделать сам и похоже сделал неправильно. То что сделал показано на втором рисунке .
Для подключения холодильника установил розетку стандартную (на сколько я понимаю рассчитана она на 12А), кабель 1,5 квадрата, подумал что для холодильника достаточно. к выводу для электроплиты подключил три кабеля: 1 для варочной панели сечение 4 квадрата и установил обычную розетку. После понял что ошибся, нужна на сколько я прочитал розетка на 32 А. 2-ой кабль также сечением 4 квадрата пошел на электроплиту на другой стене, розетка там тоже стандартная. 3-тий кабель сечением 2,5 квадрата должен идти на группу розеток, куда будет подключаться чайник и микроволновка. Вот с ним, мне кажется, я и не угадал, он видимо будет тут лишним. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял что нужно группу розеток запитывать с другого места или все же выдержит данная схема, ведь не всегда все электроприборы включены одновременно.
Буду очень признателен за любую помощь.
Re: Перенос розеток на кухне

Добавлено:
11 ноя 2011, 17:57
sergey_sav
DenisV писал(а):Решил сделать сам и похоже сделал неправильно.
Близко к истине.
По хорошему, надо было на кухню пробросить дополнительную линию... или две: на духовку и доп. розетки (на рис. справа).
На холодильник лучше было подключиться от распаячной коробки, причём кабелем 3*2,5.
То, что от существующей розетки на плиту понавешено нынче, абсолютно не верно и опасно.
Разводка в новой кухне

Добавлено:
20 июн 2012, 02:33
falconet
Получаем новую квартиру вместо сносимой пятиэтажки. По смотровому удалось поглядеть бегло, когда вселять будут - неизвестно, но готовиться надо сейчас. На кухне на рабочей стене 2 наружных розетки у самого плинтуса, европейские; откуда к ним провод идет, из стены или из-под плинтуса, на глаз не определил. Рядом большая круглая силовая розетка для плиты. Насколько я понимаю, это две разные линии.
Вопросы:
1) плиту казенную ставить не собираемся, хотим отдельно варочную панель и духовку; нужна ли вторая силовая розетка в параллель с имеющейся или достаточно одной? В последнем случае что к ней подсоединять - панель или духовку? (обе иногда работают одновременно).
2) обычные розетки у плинтуса нам не нужны - их закроет мебель; жена заказала мне по две розетки - справа над рабочей поверхностью и слева - для разных кухонных приборов не постоянного использования (хлебопечка, аэрогриль, мясорубка и т.д.) Кроме того требуются 2 люминисцентых светильника и вытяжка (маленькая, встраиваемая в шкаф). Штробить стены не хочется; можно ли сделать открытую проводку позади стола и стеновой панели, в которой и закрепить розетки? Можно ли все вышеуказанные приборы включать в розетки на корпусе люминисцентных ламп (видел такие модели с двумя розетками на лампе)?
3) У соседней стенки (справа) есть место для холодильника, посудомойки и СВЧ. Постоянно включен только холодильник, остальное - по необходимости. Розеток там нет. Можно ли провести по плинтусному кабель-каналу проводку от того единственного места, где розетки стоят сейчас (поставив там распределительную коробку, разумеется)? Какой нужен провод и какие розетки для этих приборов? (На старой квартире все питается от обычных 2-хконтактных розеток, но посудомойки здесь нет)
Прикрепляю соответствующую схему.
Re: Разводка в новой кухне

Добавлено:
20 июн 2012, 05:05
sergey_sav
1. Если варочная и духовка зависимые, то достаточно одной розетки. Если не зависимые, то к силовой розетке подключить варочную, а для духовки другую розетку от второй или новой линии.
2. Слишком много вопросов для одного пункта, да на ночь...
3. .....