Страница 1 из 1

Электропроводка в монолитном жилом доме, в 3х комнатной квар

СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 02:54
самоделкин
Требуется выполнить монтаж эл проводки в монолитном жил доме, в 3х ком кварт.
Есть несколько вопросов.
1 -пока нет полов в квартире в какой трубе можно проложить проводку по полу (разрешено ли провод в гофре по полу пускать или надо трубку пластиковую жёсткую).
2- потолок абсолютно гладкий -как по нему провод пробросить?
Может в кабель каналах или в гофре? 3-нужны ли коробки распаечные,или можно всё от шита разводить без них?

Электропроводка в монолитном жилом доме, в 3х комнатной квар

СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 15:13
миш
приведу пример в моей практике. от этажного сщита в трубе металической делали ввод в квартиру по полу. привходе у двери устанавливали щиток савтоматами защиты. от этого щитка разводка шла по полу в виниловой трубе.все подёмы на розетки и выключатели укладовались в штробы.коробки устанавливали скрыто тоесть они топились в стены.провод использовался ПВ.

Электропроводка в монолитном жилом доме, в 3х комнатной квар

СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 16:16
самоделкин
миш писал(а):приведу пример в моей практике. от этажного сщита в трубе металической делали ввод в квартиру по полу. привходе у двери устанавливали щиток савтоматами защиты. от этого щитка разводка шла по полу в виниловой трубе.все подёмы на розетки и выключатели укладовались в штробы.коробки устанавливали скрыто тоесть они топились в стены.провод использовался ПВ.
щит в квартире уже стоит ,по полу буду разводить в трубе пвх жёсткой (чтоб не раздавили при заливке пола).спасибо за помощь,а то вы пока первый кто откликнулся (спят все что ли).

Электропроводка в монолитном жилом доме, в 3х комнатной квар

СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 17:23
миш
всё что я вам написал было прописано в проекте.Пожалуста.

Электропроводка в монолитном жилом доме, в 3х комнатной квар

СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 05:09
avmal
самоделкин писал(а):требуется выполнить монтаж эл проводки в монолитном жил доме ,в 3х ком кварт. есть несколько вопросов.1 -пока нет полов в квартире в какой трубе можно проложить проводку по полу (разрешено ли провод в гофре по полу пускать или надо трубку пластиковую жёсткую).2- потолок обсолютно гладкий -как по нему провод пробросить?может в кабель каналах или в гофре? 3-нужны ли коробки распаечные,или можно всё от шита разводить без них?javascript:emoticon(':?:')

1. Разводку в стяжке делайте в "гофре" - заудьте про жеткие трубы, если не хотите геморроя и покупки кучи аксессуаров для них.
2. По потолку, если будет подесной потолок, проводку делайте в "гофре", а если под штукатурку, то без "гофры" скреплением дюбель-хомутами. Спуски и подъемы в штрабах.
3. Коробки распаечные, если учесть, что после окончания ремонта они окажутся за потолками или под штукатуркой, абсолютно не нужны - все коммутации прекрасно делаются в установочных коробках за механизмами.

Электропроводка в монолитном жилом доме, в 3х комнатной квар

СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 09:45
Алексей
По потолку, если нет возможности через тех.каналы прокинуть то делаете штробу в доль панели, и укладываете провод.
В трубе или гофре укладывать по полу не столь существенно важно, гофра спокойно вытержит вашу стяжку.
Без распаечных коробок, уйдет больше провода, но зато в случае чего Вы всегда можете перекомутировать схему в щитке.

Электропроводка в монолитном жилом доме, в 3х комнатной квар

СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 10:11
миш
могу только продолжить сколько проектов столько и исполнений.вам выбирать.

Электропроводка в монолитном жилом доме, в 3х комнатной квар

СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 12:23
avmal
Алексей писал(а):По потолку, если нет возможности через тех.каналы прокинуть то делаете штробу в доль панели, и укладываете провод.
В трубе или гофре укладывать по полу не столь существенно важно, гофра спокойно вытержит вашу стяжку.
Без распаечных коробок, уйдет больше провода, но зато в случае чего Вы всегда можете перекомутировать схему в щитке.

Откуда в монолите техканалы? Вся разводка делается только в стяжке или под штукатурку.
Если автор вопроса боится, что "гофру" подавят рабочие перед заливкой, то пусть сменит рабочих, но в любом случае, если "гофра" только помнётся, то жёсткая ПВХ-труба треснет и развалится.
На кабеле, думаю, во время монтажа не стоит экономить - такая экономия может выйти боком во время эксплуатации.

Электропроводка в монолитном жилом доме, в 3х комнатной квар

СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 12:32
самоделкин
avmal -подскажите по подробней -что такое -дюбель хомуты -как выглядят ,где купить,как монтировать ?По поводу гофры -уточните -по полу допускается вести в гофре или есть ограничения (типа придут строители и заставят переделывать(что не есть гуд).

Электропроводка в монолитном жилом доме, в 3х комнатной квар

СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 13:01
avmal
самоделкин писал(а):avmal -подскажите по подробней -что такое -дюбель хомуты -как выглядят ,где купить,как монтировать ?По поводу гофры -уточните -по полу допускается вести в гофре или есть ограничения (типа придут строители и заставят переделывать(что не есть гуд).

Дюбель-хомуты можно посмотреть, набрав в поиске по Яндексу или Рамблеру заветное словосочетание. Я, если честно, не имею опыта делать вложения. Представляет собой дюбель-хомут U-образную капроновую загогульку с зубчиками - бурите шестёркой отверстие и вставляете дюбель-хомут. Всё.
Брал я их в Электромонтаже трёх типоразмеров - 5-10мм, 11-18мм, 19-25мм, но сейчас у них какая-то напряжёнка с ними и последний раз был только типоразмер 11-18мм. Правда им можно крепить, если немного укорачивать кабель от восьми мм ( NYM 3х1,5 ) до 20мм. По крайней мере "гофра" 16 и 20мм крепится нормально, а больше вам и не понадобится.
По полу в стяжке, согласно ГОСТу, вы можете пускать кабель и без "гофры", если это кабель или провод в оболочке. Чаще ПВХ-трубы используют для самоуспокоения или при использовании провода типа ПВ-1, ПВ-3 ...

Электропроводка в монолитном жилом доме, в 3х комнатной квар

СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 13:16
самоделкин
avmal-большое человеческое спасибо за подсказку -всё понял будем пробовать!