Стреляют розетки

СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 14:52
SHURIKru
Добрый день.
Подскажите пожалуйста с решением вопросов.
Имеется жилая квартира.
В момент, когда вставляешь вилку (евро вилка с немедными наконечниками) в розетку, происходит щелчок, судя по всему пробивает электричество между контактами вилки и розетки. :arrow:
Дом 2000 года ,проводка вся AL установлена строителями дома. До этого стояли розетки беларусские с медными контактами, щелчки были, но очень редко. Сейчас стоят розетки и выключатели Legrand, контакты не медные. Также случаются часто щелчки при включении евро вилки в медный удлинитель.
1)В чем здесь проблема? может влажность в помещении большая? хотя сырости нет в квартире.
2)Заодно вопросик, может лучше все таки ставить электрику с медными контактами, пусть и отечественного производства.
3) как вы относитесь к клеммам компании WAGO серии 222, 224, 273, 773.

Стреляют розетки

СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 20:45
миш
может вы скажети точно что имено вы вкл в розетку.дрель или другое оборудование. может быть это оборудование вкл и оно большой мощьности.

Стреляют розетки

СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 23:19
sergey_sav
1. при включении любой техники, не имеющей сетевого выключателя или находящейся в дежурном режиме, возможен описаный эффект.
2. не принципиально.
3. допускаю применение в сетях освещения.

Стреляют розетки

СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 13:36
SHURIKru
к вопросу по клеммам. Получается, что клеммы ваго не выдержат назгрузку на приборы 220В ?Каким образом и с помощью чего тогда удлинять проводку , переносить, делать разветвление и соединять между собой?

Приношу извинения.
Случайно отредактировал. сорри...
sergey_sav

Стреляют розетки

СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 13:58
sergey_sav
к вопросу по клеммам. Получается, что клеммы ваго не выдержат назгрузку на приборы 220В ?
Этого я не говорил. ВАГО, о которых шла речь, расчитаны на соединение электропроводки при монтаже в быту и на производстве. Если Вы интересовались личным мнением про область применения, то его и получили.
Каким образом и с помощью чего тогда удлинять проводку , переносить, делать разветвление и соединять между собой?

Лично я предпочитаю сварку, применяю также пайку и клеммники. Есть ещё опрессовка и СИЗы.

Тут есть тема про соединения, почитайте.
"Соединения проводов" - /forum/view ... 5%ED%E8%FF

Стреляют розетки

СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 16:46
SHURIKru
:F спасибо ,почитал ссылку ,интересно было. В реальной жизни видел что в квартирах делают только скрутку и даже клемм не применяют. На вопрос о других способах соединений проводов говорят ,что клеммы горят, а скрутки живут лет по 50. Про другие способы вообще молчат.

Появилось еще два вопроса (тему думаю ненадо новую создавать).
1)Щас установлена плита электрическая 380 В мощностью макс 6 кВт.
Также от нее запитан вентиляционный вентилятор и вытяжка над плитой.
Хотим купить новую электро плиту bosch , но у них мощность 9-11 кВт (зависит от модели) и питание 220 В. В щитке автоматы все по 16 А и одно Узо на 32 А. Возможно ли будет подключить новую плиту ?

2) имеется стена, в ней сквозная розетка ( на одну и другую сторону выходят розетки запитанные от одного кабеля). Основной кабель сначала подключен к одной розетке а потом от нее другими проводами запитана розетка на другой стороне. Основной питающий кабель AL. Можно ли вот эти другие провода сделать медными, ведь они будут соединяться через винтовое соединение в первой розетке?
можно использовать провода другого сечения в большую сторону, чем
основной питающий провод?

/предстоит полностью замена AL проводки на медную в квартире, поэтому интересуюсь текущими и будущими вопросами. Не хочу, чтобы какие нибудь мастера мне потом лапшу на уши вешали -: ,а люблю макарончики с тушенкой :F /

Стреляют розетки

СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 17:05
sergey_sav
SHURIKru писал(а): В реальной жизни видел что в квартирах делают только скрутку и даже клемм не применяют.
Делают, но это не значит, что это правильно. А гореть может практически любое соединение, что определяется криворукостью исполнителя и не верным выбором автоматов защиты.
1)Щас установлена плита электрическая 380 В мощностью макс 6 кВт.
Ничего не попутали? Может просто розетка трёхконтактная?
Что бы конкретно ответить на вопрос о возможности подключения плиты 9-11 кВт, озвучьте выделенную на квартиру мощность или подробнее опишите состав Вашего щитка.
2)...Можно ли вот эти другие провода сделать медными, ведь они будут соединяться через винтовое соединение в первой розетке?
можно использовать провода другого сечения в большую сторону, чем
основной питающий провод?
Можно, как временную меру. Ибо текучесть алюминия выше меди, а следовательно со временем контакт алюминиевого провода ухудшится. Значит надо периодически подтягивать контакт.
По разным сечениям - однозначно не рекомендую, ибо не обеспечите надёжный контакт.

Стреляют розетки

СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 17:32
SHURIKru
по плите. Дом 2000 года , розетка трехконтактная под большую вилку и сама очень большая, наверно с ладошку размером. На розетке красным цветом большими шрифтом написано 380 вольт.
В щитке 4 автомата по 16 ампер и одно узо на 32 ампера.
подключено след образом.
1- автомат на все розетки (кроме плиты)
2-на весь свет
3-на машинку стиральную
4- на плиту и от этого же автомата идет провод на узо на 32 А
А чтобы узнат сколько на квартиру выделено мощности наверно в жэк придется идти

Стреляют розетки

СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 17:44
sergey_sav
по плите. Она у Вас однофазная.
4 автомата по 16А - это понятно.
УЗО на 32А не может стоять без автомата защиты. Вероятно, это диф. автомат. Следовательно максимум, что к нему можно подключить, это плиту на 7 кВт. Если же после четвёртого АВ 16А стоит УЗО 32А, то не понятно как вообще работала плита...
По выделенной мощности - или в ЖЭК или посмотреть договор на электроснабжение, если таковой имеется.

Стреляют розетки

СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 17:53
SHURIKru
все впринципе ясно , будем искать данные