Страница 1 из 1

Нужен ли автомат на входе в квартиру?

СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 19:32
Phaton
Здравствуйте. У меня возник вопрос. Обязательно ли ставить вводной автомат, если на входе стоит пакетный выключатель? После пакетника стоит счетчик. Затем узо и от него автоматы по квартире.

И еще. Может узо заменить на дифавтомат? Тогда можно к дифавтомату подвесить еще один на см?

Заранее спасибо.

Re: Нужен ли автомат на входе в квартиру?

СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 20:05
sergey_sav
После счётчика должен стоять коммутационный аппарат (ВН или АВ). В Вашем случае с учётом того, что до счётчика установлен неавтоматический выключатель, после счётчика должен быть АВ.
Но тут есть несколько если.
1. Если каждая линия после счётчика имеет токовую защиту, то необходимости в установке АВ после счётчика нет.
2. Если сумма номинальных токов не превышает выделенную мощность, то необходимости в установке АВ после счётчика нет.
3. Если сумма номинальных токов не превышает максимального тока коммутации УЗО, то последовательно с ним нет необходимости установки АВ.

Замена УЗО на дифавтомат, снимает все "если", если номинальный ток защиты от перегрузки соответствует выделенной мощности.

К дифу можете подвесить просто АВ на линию СМ, если ток дифзащиты не более 30мА.

СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 20:59
Phaton
Спасибо. Тогда схема такова: пакетник, счетчик, УЗО (40А/30мА) и параллельно дифавтомат (16А/10мА) на СМ, от УЗО 3 АВ (16А) на две комнаты и хоз. часть. Подскажите, правильно ли подобрано оборудование?

СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 21:27
sergey_sav
Нет.
УЗО не защищено от сверхтока. Забыли про автомат номиналом не более тока коммутации УЗО и в соответствии с выделенной мощностью.

СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 23:36
Phaton
Спасибо за помощь. Поправку учту. Тему можно закрывать.

Re: Нужен ли автомат на входе?

СообщениеДобавлено: 06 июн 2009, 00:22
kokoko
Phaton писал(а): Тогда можно к дифавтомату подвесить еще один на см?

К дифу можете подвесить просто АВ на линию СМ, если ток дифзащиты не более 30мА.

Объясните дураку, что такое "СМ"?

СообщениеДобавлено: 06 июн 2009, 01:20
Phaton
Объясняю. СМ - стиральная машина.

Re: Нужен ли автомат на входе в квартиру?

СообщениеДобавлено: 06 июн 2009, 22:43
kokoko
Тьфу ты!
А я уже все электротехнические термины перебрал - не подходит!...

Re: Нужен ли автомат на входе в квартиру?

СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 01:22
Looking
sergey_sav УЗО не защищено от сверхтока. Забыли про автомат номиналом не более тока коммутации УЗО и в соответствии с выделенной мощностью.

Phaton Спасибо. Тогда схема такова: пакетник, счетчик, УЗО (40А/30мА) и параллельно дифавтомат (16А/10мА) на СМ, от УЗО 3 АВ (16А) на две комнаты и хоз. часть.

УЗО не защищает от токов к.з. и токов перегрузки, но дифавтомат защищает, диф. автомат это, попросту говоря, УЗО + Автомат.
По этому его нужно ставить на всю сеть, и тогда нет нужды в других УЗО, но если есть необходимость ставить несколько УЗО (хз зачем), то диф. автомат не нужен, а просто автоматы, а от них УЗО.

УЗО - Устройство защитного отключения, более точное название: Устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения.

Дифференциальный автомат - комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока, такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков.

Нужен ли автомат на входе в квартиру?

СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 13:55
пахомыч
Добрый всем день! Подскажите , так ли важна и нужна установка автомата на входе в квартиру, если в квартире под счётчиком установлены автоматы на разные приборы и комнаты? Дело в том, что на парадной таки стоял автомат, но в один прекрасный день (вернее ночь) все автоматы, по всей парадной (пять этажей) были срезаны нуждающимися злоумышленниками. Жековские электрики поставили пробки и удалились, но эти пробки не тянут и всё время горят.

Re: Нужен ли автомат на входе в квартиру?

СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 14:06
elhouse
пахомыч писал(а):нужна установка автомата на входе в квартиру


Обязательно!!!
Например для пожарников и т.д.

Re: Нужен ли автомат на входе в квартиру?

СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 15:14
миш
пахомыч писал(а): так ли важна и нужна установка автомата на входе в квартиру,
ответ на этот вопрос в пуэ есть.7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. -):

Re: Нужен ли автомат на входе в квартиру?

СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 15:33
Morigan
Пункт 7.1.64 ПУЭ не обязывает ставить именно автомат, а любой коммутационный аппарат. А вот глава 3.1 ПУЭ "Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ" требует установки аппарата, который будет защищать от перегрузки и КЗ линии отходящей от основного стояка. Таким аппаратом может быть автомат, предохранитель и т.п.