sergey_sav УЗО не защищено от сверхтока. Забыли про автомат номиналом не более тока коммутации УЗО и в соответствии с выделенной мощностью.
Phaton Спасибо. Тогда схема такова: пакетник, счетчик, УЗО (40А/30мА) и параллельно дифавтомат (16А/10мА) на СМ, от УЗО 3 АВ (16А) на две комнаты и хоз. часть.
УЗО не защищает от токов к.з. и токов перегрузки, но дифавтомат защищает, диф. автомат это, попросту говоря, УЗО + Автомат.
По этому его нужно ставить на всю сеть, и тогда нет нужды в других УЗО, но если есть необходимость ставить несколько УЗО (хз зачем), то диф. автомат не нужен, а просто автоматы, а от них УЗО.
УЗО - Устройство защитного отключения, более точное название: Устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения.
Дифференциальный автомат - комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока, такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков.