Подбор автомата в квартирном щитке

СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 12:40
leonid1937
У меня от автомата 16А в квартирном щитке проложена электролиния медным проводом 3х1.5 в спальню. В распределительной коробке в спальне к этой линии присоденены три розетки. 2 последовательно, а одна параллельно. Вопросы:
1. Нужно ли заменить автомат на 10 амперный?
2. Можно ли не меняя автомат заменить линию от автомата до распредкоробки на медный провод 3х2.5?

Заранее спасибо.

Подбор автомата в квартирном щитке

СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 20:40
sergey_sav
Все розетки подключаются параллельно.
1. Для обеспечения долговременной и безопасной службы электропроводки - да.
2. Это поможет мало, ибо защита подбирается по слабому звену, то есть по наименьшему сечению защищаемой цепи. У вас 1,5 мм2.

Подбор автомата в квартирном щитке

СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 00:28
Looking
Проводка, например, если брать метод Допустимого тока нагрева:
Iн>Ic
И есть такое Проверяют выбранное сечение силовой проводки из условия соответствия его аппарату защиты:
Iдоп>Kp*Iз
Kp - коэффициент защитного аппарата, принимаем 1
Iз - ток защитного аппарата
При сечении медного провода в 2,5 допустимый ток его примерно 25А
Значит по рассчёту ничего не нужно менять, автомат на 16А вполне подходит.
А при сечении 1,5 допустимый ток примерно 20А.

Подбор автомата в квартирном щитке

СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 10:41
kokoko
Looking писал(а):При сечении медного провода в 2,5 допустимый ток его примерно 25А
А при сечении 1,5 допустимый ток примерно 20А.

Давно такие допустимые токи кабелей в квартире?
И "примерно" - это по ПУЭ?

Подбор автомата в квартирном щитке

СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 16:15
Looking
Давно такие допустимые токи кабелей в квартире?

И "примерно" - это по ПУЭ?

Ток зависит от марки кабеля, и от условий внешней среды.
Для примера:
4 мм2 для 3-х жил и одинаковые условия
АВВГ - 27А
АСГ - 29А
АПР - 32А
По этому нужно пользоваться каталогами.

Подбор автомата в квартирном щитке

СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 15:12
sserg
школьная формула

P=U*I, где I=P/U

P-мощность чайника, утюга, фритюрницы и т.д. (пример 2.2 кВТ)
2200 Вт/220 В = 10 Ампер.
По моему очень понятно и доступно.... :)