Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей!

Добавлено:
21 июл 2009, 16:21
zigmynt
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в моей ситуации.
В квартире решили поменять розетку, купили двойную и у нее оказали 4 схода. Перед установкой розетки отключили автомат. В общем неправильно подключили провода (как узнали потом). В подъездном щитке включаем автомат а он в обратку отщелкивается (не включается). Вызываем электрика, он начал смотреть. Я живу на 5 этаже, щиты 5,4,3 этажей были электролизованы. В итоге на 3 этажа в щитке нашел обугленный-оторванный провод, (я так понимаю это был ноль, т.к. он там начал какую-то гайку крутить, и наращивал провода), после всех манипуляций, дал свет всем 3-м этажам. Поднимается к нам, опять щелкает автомат, а он в обратку, в итоге выяснил электрик что мы не правильно подсоединили розетку.
И сказал что в результате того что Вы не правильно подсоединили розетку, был скачок напряжения, и в результате полетела вся техника у соседей с 3 по 5 этажи.
Скажите пожалуйста кто виноват, и что мне делать?
Спасибо
Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей!

Добавлено:
21 июл 2009, 18:33
миш
электрика вызывали из жко? во первых любая установка должна производиться опытным электриком.во вторых даже если вы и устоновили розетки неправильно то электрик придя из жко,поэтому я вас испрашивал откуда эл,он долженбыл найти замыкание , авот только потом включать вашу квартиру. в третих сам эл,мог совершить ошибку при работе с нолем он должен был отключить напряжение на этажах. если он это не делал то в квартиры пошло 380в ,соответствино сгорит оборудование.работа в щитах этажных разришина эл,обслуживаищей организации дома.
Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей!

Добавлено:
21 июл 2009, 20:42
Looking
Вообще, в щите вы ничего не меняли, ни проводку ни автоматы, я так понимаю.
Отключили автомат и установили розетку. Включили автомат, он сработал на к.з. и отключился.
А нулевой провод отгорел на 3-с этаже, и как я понял, тот от которого во все квартиры ноль идет. А эти провода подъёздные, которые щиты соединяют большого сечения. И если у вас в сети было к.з. то этот провод не мог отгореть, потому что его отсек автомат. А тот момент повышения тока провод должен был выдержать.
Вообще провод мог отгореть только в случае плохого контакта. А это уже вина не ваша, но это доказать практически невозможно.
Ну а скачёк был из-за перекоса фаз, который должен компенсировать ноль.
Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей!

Добавлено:
22 июл 2009, 10:01
kokoko
В электрике, как и в жизни, есть повод и причина.
Поводом для отгорания нулевого провода вполне могло быть КЗ от Вашей розетки, но вот причина - плохое состояние щитового электрооборудования (контакта нулевого провода в щитке 3-го этажа).А это уже ответственность электрика (организации), обслуживающего дом.
Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей!

Добавлено:
22 июл 2009, 11:23
sakrej
zigmynt писал(а):
И сказал что в результате того что Вы не правильно подсоединили розетку, был скачок напряжения, и в результате полетела вся техника у соседей с 3 по 5 этажи.
Спасибо
Смешно!!!

Техника сгорела в результате отгоревшего ноля в щите, а это косяк электрика....Профилактику делать надо
А короткое просто выявило проблему..."где тонко там и рвется"
Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей!

Добавлено:
22 июл 2009, 12:03
sergey_sav
sakrej писал(а):Техника сгорела в результате отгоревшего ноля в щите, а это косяк электрика....Профилактику делать надо
А короткое просто выявило проблему...
+100 !
Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей!

Добавлено:
22 июл 2009, 12:04
Looking
смешно!!! Техника сгорела в результате отгоревшего ноля в щите
Ничего смешного!!
В з-х фазных цепях, ноль служит для отвода тока при неравномерной нагрузке на фазы!
Так как все квартира запитаны с разных фаз, то может так случится что нагрузка на одной будет больше чем на другой в несколько раз, и если отсоединить нулевой провод, то на некоторых произойдёт падение напряжения, на некоторых оно возрастёт, и чем больше будет разница в нагрузках на фазах, тем больше перекос фаз!
Короч, учить ТОЭ нужно))
Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей! 

Добавлено:
22 июл 2009, 12:16
sakrej
Looking писал(а):смешно!!! Техника сгорела в результате отгоревшего ноля в щите
Ничего смешного!!
В з-х фазных цепях, ноль служит для отвода тока при неравномерной нагрузке на фазы!
Так как все квартира запитаны с разных фаз, то может так случится что нагрузка на одной будет больше чем на другой в несколько раз, и если отсоединить нулевой провод, то на некоторых произойдёт падение напряжения, на некоторых оно возрастёт, и чем больше будет разница в нагрузках на фазах, тем больше перекос фаз!
Короч, учить ТОЭ нужно))
Вопрос не в том для чего нужен ноль, а в том почему он отгорел!!!Тему внимательнее читайте. А в результате короткого НОРМАЛЬНО сделанный ноль отгореть
неможет!!!!Для этого ставят автоматы

Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей!

Добавлено:
22 июл 2009, 12:22
Looking
Я может не правильно понял твой пост)) Просст написано:
смешно!!! Техника сгорела в результате отгоревшего ноля в щите.
Замкнули розетку и в результате погорела техника у соседей!

Добавлено:
22 июл 2009, 12:26
sakrej
Looking писал(а):Я может не правильно понял твой пост)) Просст написано:
смешно!!! Техника сгорела в результате отгоревшего ноля в щите.
Смеялся я над цитатой