Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 12:01
стас
После затопления моих соседей ( у меня вода в ванной убежала, залил соседей...дико стыдно :( перед ними) у меня в ванной перегорела лампа ( вроде коротыш, лампа вся почернела , и тут же перестал работать свет в туалете, кухне и одной комнате. Все это произошло уже после того, как я уже убрал воду. Я тут же пошел на лестничную площадку, посмотреть, что делается в "щитке". Рубильник отвечающий за свет вышеупомянутых помещениях был в положении "ВЫКЛ". Я его включаю, но его тут же мгновенно вышибает....и так постоянно. На следующий день - то же результат. В электрике несильно шарю, но понимаю, что где то в проводке есть непорядок ( где то замыкает "плюс" с "минусом", потому и выбивает рубильник)

Ума не приложу, что не так, ведь вся проводка идет поверху. Ее не должно было залить водой в принципе. Подскажите, пожалуйста, как исправить это безобразие ? ( живу на 12 этаже, меня никогда и никто не заливал )

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 12:18
Looking
"плюс" с "минусом" - Фаза с нулём.
Не рубильник, а автомат.

Короч, где-то в цепи короткое замыкание, отключите всё электрооборудование и лампы, если автомат сработает, то к.з. в проводке, потом отключите провода от выключателей света, если снова выбивает, то проводка от щита до выключателей повреждена, также потом проверьте розетки, нет ли там пробоя.

А точно не УЗО отключается?

А вообще тут нужно электрика вызывать, возможно нужно проводку заменять.

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 12:39
стас
Looking писал(а):
А точно не УЗО отключается?


УЗО - это что ? :F
"
Кстати, как вы думаете, есть взаимосвязь "выбивания" автомата и перегоревшей лампочки в ванной ? Может у проблемы "ноги растут" оттуда ?

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 12:51
Looking
УЗО - Устройство защитного отключения
_ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_защитного_отключения_

Ну возможно лампочка перегорела из-за к.з. возможно в цоколе к.з. и происходит, 2 контакта соединились. Но раз выбивает постоянно, значит где-то должно и палёным завонять или автомат не исправен.

к.з. происходит потому что где-то заткнута фаза и ноль. Это может быть в проводке, в цоколе, в розетках.

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 13:13
стас
Looking писал(а):УЗО - Устройство защитного отключения
_ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_защитного_отключения_

Ну возможно лампочка перегорела из-за к.з. возможно в цоколе к.з. и происходит, 2 контакта соединились. Но раз выбивает постоянно, значит где-то должно и палёным завонять или автомат не исправен.

к.з. происходит потому что где-то заткнута фаза и ноль. Это может быть в проводке, в цоколе, в розетках.


Спасибо за справку, буду искать !
Отпишусь позже !

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 16:30
стас
Кстати, а как можно проверить, что УЗО исправно ? ( при попытке включения переключателя - его вышибает, при это есть небольшое количество дыма выходит из него )

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 18:12
elhouse
стас писал(а):Кстати, а как можно проверить, что УЗО исправно ? ( при попытке включения переключателя - его вышибает, при это есть небольшое количество дыма выходит из него )

На УЗО есть кнопочка ТЕСТ

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 18:26
стас
elhouse писал(а):
стас писал(а):Кстати, а как можно проверить, что УЗО исправно ? ( при попытке включения переключателя - его вышибает, при это есть небольшое количество дыма выходит из него )

На УЗО есть кнопочка ТЕСТ


Хмм...нету там ни каких кнопок, кроме переключателя. У меня вот такой стоит

Изображение

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 18:48
Looking
ВА-101 - это автоматический выключатель.
Из него дым, скорее всего он сгерел и теперь точно нужно звать электрика, в щите вы не имеете права провода колупать.

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 18:58
стас
Looking писал(а):ВА-101 - это автоматический выключатель.
Из него дым, скорее всего он сгерел и теперь точно нужно звать электрика, в щите вы не имеете права провода колупать.


легкий дымок получался при его попытке включения (когда он вставал в положении "ВКЛ") - его "выбивало с дымком" мгновенно при включении.
вы думаете он сгорел, потому и не включается?

:?:


( имхо - все же у меня есть (пока необоснованные. ведь я не дока в этом деле) предложения, что дело не во внутриквартирной проводке, ведь ее не могло физически залить водой (!!!!!) - она наверху!)

не имею права? но там же все просто - просто заменить эту фигню на новую)

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 21:11
sergey_sav
стас писал(а):... но там же все просто - просто заменить эту фигню на новую
Предположение. Эта фигня пытается спасти оставшуюся неповреждённой проводку из за КЗ на линии, причём, несколько раз в подряд....
Учитывая Вашу неискушённость в вопросах электрики, настоятельно рекомендую воспрользоваться двумя советами, которые Вам уже дали...
отключите всё электрооборудование и лампы, если автомат сработает, то к.з. в проводке

А вообще тут нужно электрика вызывать

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 08:00
elhouse
стас писал(а):
elhouse писал(а):
стас писал(а):Кстати, а как можно проверить, что УЗО исправно ? ( при попытке включения переключателя - его вышибает, при это есть небольшое количество дыма выходит из него )

На УЗО есть кнопочка ТЕСТ


Хмм...нету там ни каких кнопок, кроме переключателя (ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, А АВТОМАТ). У меня вот такой стоит

Изображение

Это не УЗО!!!
Это обычный однополюсной электроавтомат.
Читайте здесь - Что такое УЗО и зачем оно нужно? - /uzo.htm

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 20:00
стас
Господа, я отсоединил во внутриквартирной распределительной коробки ВСЕ провода ведущие от автомата ( который выбивает) от проводов идущих от розеток и включателей.

Решил по очереди подсоединять провода, да бы выборочным методам понять хотя бы на какой "линии" идут неполадки ( и далее искать ее), так же решил включить автомат пока он не подключен к розеткам....его опять сразу же выбило :-)

Ничего не понимаю.........
Неполадки на участке "от автомата к коробке" ?

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 20:33
миш
вопрос такой у вас плита электрическая или газ.

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 20:36
стас
миш писал(а):вопрос такой у вас плита электрическая или газ.


Электрическая - работает сейчас, она "питается" от другого автомата.

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 20:47
миш
вопрос был непразный . сейчас питание к эл.плитам ведется в трубах но бывают хитрые эл.монтажники которые в эту трубу засунут и питание других потребителей. причем умудряються еще и спаятся внутри трубы. еще лампочка сгорела из-за кз. автомат вышибает с дымком это тоже кз. дом у вас кирпичный или панэльный.

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 20:52
стас
миш писал(а):вопрос был непразный . сейчас питание к эл.плитам ведется в трубах но бывают хитрые эл.монтажники которые в эту трубу засунут и питание других потребителей. причем умудряються еще и спаятся внутри трубы. еще лампочка сгорела из-за кз. автомат вышибает с дымком это тоже кз. дом у вас кирпичный или панэльный.



дом панельный, ему уже 26 лет...но все работало всегда тупо надежно. претензий к электрике никогда не было.

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 21:03
миш
в панельных домах раньши провода могли укладоваться в пол . там были спецальные выборки. потом они заливались раствором. и если ваша группа розеток находиться в полу то это проблема.вопрос какая линия вышибает. точнее ,что находиться на этой линие. свет розетки и какие в каких комнатах.

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 21:08
стас
миш писал(а):в панельных домах раньши провода могли укладоваться в пол . там были спецальные выборки. потом они заливались раствором. и если ваша группа розеток находиться в полу то это проблема.вопрос какая линия вышибает. точнее ,что находиться на этой линие. свет розетки и какие в каких комнатах.


как бы узнать есть ли у меня полу провода?
предположим, что они там есть и их залило, может стоит просто подождать пока все высохнет и начнет само работать ? :)

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 21:27
миш
если вэтом проблема то это высохнет и будет работать до определеного момента .но это нерешение проблем.как узнать есть у вас там провода, для этого существуют приборы.потом при утечки воды кз сразу появилось или через определеное время ну например через2 часа.