Страница 1 из 1

Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата

СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 12:23
void143
Ванная комната, 4 светильника по 3 обычных лампы накаливания, 40Вт, узкий цоколь. Светильники разведены по два на разные выключатели. В течение двух недель перегорело 8 из 12 ламп на разных светильниках, всегда при включении, раза два выбивало автомат на ванную во внутриквартирном блоке, пару раз кроме него срабатывал еще и автомат на лестничной клетке, обесточивая всю квартиру.

За три месяца до этого менял 4 лампы, особо не запомнил в каких местах устанавливал. Поскольку квартира новая (но съемная), я решил что у осташихся восьми примерно одновременно истек ресурс, они и начали перегорать. Купил 12 Осрамов, когда начал менять - вижу, что перегорели в том числе и те, которые вкручивал в мае, на ресурс не спишешь...Поменял все, проверил что все работают... Не прошло и трех часов/ включений - одна лампа уже не светит, правда автомат не срабатывал...

В чем может быть проблема?

Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата

СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 12:42
Бонис
А у меня в квартире лампы служат отлично, а в общем коридоре перегорает постоянно.

Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата

СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 13:06
sergey_sav
void143 писал(а):
В чем может быть проблема?

1. Качество ламп
2. Качество патронов светильников
3. Повышенное напряжение в сети

Поставьте после выключателя два блока защиты "Гранит", могут помочь.

Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата

СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 18:08
<Николай>
Или на крайний случай диод можно поставить, это я про каридор, да и в вване в принципе тоже можно, 40х4=160 Вт для вваны... не сильно потемнеет. :idea:
Был случай на работе: подарили (где-то нашли) лампы прожекторные на 500 Вт, цоколь Е27, 1980-1982 г.г. выпуска. Щедро их всем вкручивал, все были безумно рады от такой освещённости... пока они не начали взрываться, как выстрелы из пушки. Со слов очевидцев собаки с визгом выскакивали из помещения, а сами очевидцы от страха на пол падали... от старости наверно.

Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата

СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 21:21
миш
вместо диодов можно поставить УЗЛ . какие автоматы стоят на эту группу?может они малы по току. все остальное sergey-sav обозначил.

Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата

СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 01:01
<Николай>
И какого года выпуска?...

Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата

СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 09:35
void143
миш писал(а):вместо диодов можно поставить УЗЛ . какие автоматы стоят на эту группу?может они малы по току. все остальное sergey-sav обозначил.


1. Автоматы сфотографирую, модель отпишу.
2. Лампы, которые ставили до меня, допустим, плохие; я менял на OSRAM, которые покупал в OBI, тоже перегорали, это как считать, тоже плохие?
3. Если виноват патрон, почему все 8 сразу... Ну не верю, что почти одновременно (2 недели) у них контакт ухудшился или еще что то. Происшествий типа затопление, повышенная влажность и т.п. - ничего в ванной не было, обычное использование.

Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата

СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 20:25
миш
сто процентов на лампы грешить нельзя вам проних сказали как один из вариантов.автоматы может выбивать иза КЗ или неподходят по току.перенапряжение на участки этой цепи может вызвать как перегорание ламп накаливания , в этом случае они работают как предохранители,так и отключение автомата защиты.если во всей другой части квартиры все нормально надо смотреть коробки.

Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата

СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 22:02
sergey_sav
void143 писал(а):Ну не верю, что почти одновременно (2 недели) у них контакт ухудшился или еще что то.
Тогда делайте мониторинг сети. Проверяйте напряжение питания, а ещё лучше купите реле контроля напряжения с индикацией режима отработки (превышение/понижение)

Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата

СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 20:27
Looking
А может где-то износилась изоляция проводки!?

Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата

СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 12:40
aduss
Где-то плохой (переменный) контакт! -::