Страница 1 из 1

Как сделать разводку щитка

СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 12:17
VitoF
В 2 ком. кв.планировка 97 серии(кирпич) в новостройке 58 м2 произведена перепланировка.
Объеденил коридор с центральной комнатой, пренес кухню в коридор.
Итого добавилась жилая площадь - бывшая кухня.

Электрика до перепланировки:
Щиток на лес площадке - АВ 50А ИЭК, ВВГ 3х6 до квартирного щитка, в щитке фаза, ноль и земля.

В квартире:
кабель медный ВВГ 3 жильный, автоматы ИЭК, розеточная группа 2 комнаты (3х2,5 кв.м, АВ 16А), розеточная группа на кухню (3х2,5 кв.м, АВ 16А), группа для эл плиты и духов шкафа (3х6 кв.м, АВ 16А), световая группа вся квартира (3х1,5 кв.м, АВ 16А), КУП в ванной 1х6 до земли квартирного щитка.

Составил схему щитка после перепланировки.
Проверьте пожалуйста.
Есть ли способы оптимизировать по цене, не в ущерб функционалу?
Может АВ поставить 1 полюсные .... и т.д.?

Как сделать разводку щитка - 2Схема_4_1
(125.76 КБ) Просмотров: 1962

Как сделать разводку щитка

СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 00:42
sergey_sav
1 - вполне можно применить однополюсные автоматы.
2 - автомат на СМ и водогрей 25А убрать, провести две независимые линии 3*1,5 под двумя АВ по 10А. УЗО при нескольких потребителях рекомендуется на 30 мА, если желаете повысить безопасность, то ставьте два УЗО 16/0,01.