Подключение 3ф счётчика не прямого включения

Добавлено:
09 дек 2009, 20:22
rus80bus
Привет,я работаю электромонтажником 3 года,разбираюсь вроде не плохо меня интересует как подключить 3ф счётчик через тр-р тока, мне бы обьяснить как то,прямого включения ставил очень много а вот заканчиваю объект,и в щитовой надо поменять старый счётчик на новый через тр-р тока,Помогите пожалуйста.Спасибо
Подключение 3ф счётчика не прямого включения

Добавлено:
09 дек 2009, 22:39
Валериан
На каждом счетчике на крышке клеммника есть счема подключений токовых цепей и напряженческих цепей.
Насколько я помню: токовые цепи - клеммы 1-3 (фаза А), 4-6 (фаза В), 7-9 (Фаза С); напряженческие цепи - клеммы 2, 5, 8 и 10 (фазы А, В, С и N).
Самое главное, чтобы счетчик не оказался прямого включения, тогда его по трансформаторной схеме включать не желательно (хотя возможно).
Кроме этого надо смотреть какое линейное напряжение: 380 В или 100 В (для высоковольтных цепей через ТН).
Так же надо смотреть: двухэлементный или трехэлементный счетчик.
Подключение 3ф счётчика не прямого включения

Добавлено:
10 дек 2009, 21:34
rus80bus
Валериан писал(а):На каждом счетчике на крышке клеммника есть счема подключений токовых цепей и напряженческих цепей.
Насколько я помню: токовые цепи - клеммы 1-3 (фаза А), 4-6 (фаза В), 7-9 (Фаза С); напряженческие цепи - клеммы 2, 5, 8 и 10 (фазы А, В, С и N).
Самое главное, чтобы счетчик не оказался прямого включения, тогда его по трансформаторной схеме включать не желательно (хотя возможно).
Кроме этого надо смотреть какое линейное напряжение: 380 В или 100 В (для высоковольтных цепей через ТН).
Так же надо смотреть: двухэлементный или трехэлементный счетчик.
Там просто 380 В,но через ТТ.Спасибо