Меркурий 231 АТ-01

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 21:20
@Павел@
Подскажите пожалуйста номинал 60А это по 20А на каждую фазу, или 60А выдерживает каждая? Спасибо.

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 21:59
sergey_sav
На каждую.

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 22:04
@Павел@
Т.Е. счетчик на 40 кВт?

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:06
sergey_sav
Т.о. счётчик на 380V/60A

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:09
@Павел@
380В. x 60А. x 1.7 = 38760Вт. Правильно?

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:13
sergey_sav
0,38*60*1,73=39,444 кВА
Но напряжение в сети может быть и 210 и 240.....

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:16
@Павел@
39,444 кВА это сколько кВт?

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:21
sergey_sav
Для простоты (что бы не залезать в дебри реактивки) примем эти величины равными.
Зачем переводить на мощность, когда при выборе что счётчика, что автоматов защиты, что сечения проводников оперируют амперами, т.е. током?

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:21
@Павел@
Необходимо еще расчитать вводной кабель. Выделенная мощность 30 кВт. Хватит ли этого счетчика?

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:26
sergey_sav
30 кВт (не кВА?). То есть речь только об активной нагрузке?
30/0,66= 45,5А
4*10 медь, 4*16 алюминий
Или 5ти жилка,... что в ТУ сказано?

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:31
@Павел@
ТУ еще не видел. По телефону сказли: -Разрешенная мощность 30 квт. Проект будут делать по факту.(Помещение бара).Кондиционеры,эл. плиты, усилители мощности-основные потребители. Ну и освещение.

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:35
@Павел@
Что такое 30\0.66=45.5А ??

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:36
sergey_sav
0,66=0,38*1,73

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:38
@Павел@
Как называется этот коэффициент?

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:39
sergey_sav
или 0,22*3=0,66, что тоже верно

Изображение

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:41
@Павел@
Нам нужно притянуть от щитовой до нашего щита кабель по стене сдания 80м. Как правильно его расчитать?

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:47
@Павел@
И все таки, что такое 0,66? Если не трудно, плыз.

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:50
@Павел@
В старый щит приходил 5-ти жильный, но в щитовой ноль и земля посажены на одну и ту же шину. Пройдет ли сейчас этот вариант? Или придеться делать контур?

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:53
sergey_sav
@Павел@ писал(а):Нам нужно притянуть от щитовой до нашего щита кабель по стене сдания 80м. Как правильно его расчитать?
Сначала выбираете кабель по максимально допустимому току, затем считаете потери на всей длине линии (допуск по последнего потребителя 4%), при необходимости увеличить сечение. Проверить по току КЗ срабатывание выбранных автоматов, в случае необходимости - увеличить сечение.
И все таки, что такое 0,66?
Из картинки теперь понятно?...

СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:55
sergey_sav
Ещё раз поясните, плиз, что и куда приходило и куда шёл пятижильный?