Самоход электросчётчика

СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 19:34
StarikDjin
Здравствуйте.
Вопрос такой: при выключении всех автоматов в квартире индикатор импульсов на счётчике моргает показывая тем самым что есть нагрузка, а при выключении основного автомата (40А фото) индикатор перестаёт моргать. Может это связано с тем что ввод на счётчик и выход с него выполнены одним кабелем.

Самоход электросчётчика - P9150002
(69.13 КБ) Просмотров: 1300

Самоход электросчётчика

СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 07:46
алиш
вполне возможно, идет наводка. а может кто-то технично подключился {!}

Самоход электросчётчика

СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 08:02
StarikDjin
алиш писал(а): а может кто-то технично подключился {!}

побочных подключений нет.

Самоход электросчётчика

СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 09:01
алиш
ну тогда остается одно- просто отсоедини две жилы кабеля возвращающихся от счетчика с другого конца кабеля в квартире или где там заканчивается кабель (создай видимый разрыв, т.е. 100% нет нагрузки) и если после этого ничего не изменится, тогда бросай два отдельных кабеля. Ну а если все ОК -значит что то в квартире остается включенным(идет мимо автоматов например)

Самоход электросчётчика

СообщениеДобавлено: 21 сен 2010, 19:28
Anatoliy
А ток там какой. При отключенном потребителе.

Самоход электросчётчика

СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 07:07
алиш
напряжение если включить автомат С40 будет 220В, а тока не должно быть никакого если отключена вся нагрузка (счетчик не мигает значит нету тока, "силы тока-Ампер" я имею в виду)

Самоход электросчётчика

СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 07:48
StarikDjin
Anatoliy писал(а):А ток там какой. При отключенном потребителе.
завтра возьму у электриков клещи промерю. может ещё нужна какаято инвормация так чтоб всё за одно проверить.

Самоход электросчётчика

СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 07:56
StarikDjin
алиш писал(а):ну тогда остается одно- просто отсоедини две жилы кабеля возвращающихся от счетчика с другого конца кабеля в квартире или где там заканчивается кабель (создай видимый разрыв, т.е. 100% нет нагрузки)

пока так сделать нет возможности.

Самоход электросчётчика

СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 18:19
StarikDjin
проблема решена всё оказалось на много проще.

Самоход электросчётчика

СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 18:52
haramamburu
Ну дык, просвятите.

_____________________
Типа фаза и нуль были не там где полагается?

Самоход электросчётчика

СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 20:01
StarikDjin
от основных поводов которые заходят в киартиру есть отпайка на баню кабелем ВВГ 4*1.5.Кабель между домом и баней(4метра)подвешан на струну закреплён металлическими скобками, струна закреплена с одной стороны на деревяную основу с другой на керпичную,вот одна из скобок (от времяни 10лет )прорезала или продовила изоляцию.
Счётчик показывал примерно за 6 секунд 1 импульс
Ток утечки при замере клещами показал 0,01А, а по расчётом должно быть 0,013