Страница 1 из 1

Трехфазный двух тарифный счетчик

СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 20:54
Farid1986
Можно ли подключить трехфазный двух тарифный счетчик к сети 220В и будет ли он правильно работать....?????

Re: Трехфазный двух тарифный счетчик

СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 21:40
FRIM@N
подключить можно, а работать будет вряд ли

Re: Трехфазный двух тарифный счетчик

СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 21:55
Владислав
Работать будет (главное не перегружать). А у Вас с фазами В и С что случилось?

Re: Трехфазный двух тарифный счетчик

СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 10:09
Farid1986
Владислав писал(а):Работать будет (главное не перегружать). А у Вас с фазами В и С что случилось?

В дом подведено 220В и счетчик стоит обычный не двух тарифный,подключен электрический котел. Скоро подключат трехфазное питание. А пока хотелось бы подключить трехфазный двухтарифный счетчик в сеть 220В в целях экономии электроэнергии. 3х фазный счетчик уже куплен.

Re: Трехфазный двух тарифный счетчик

СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 13:01
FRIM@N
а он не будет цены на картошку показывать в отсутствии 2 фаз?

Re: Трехфазный двух тарифный счетчик

СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 13:16
Владислав
Предположим у Вас 3 обогревателя по 1000Вт. Каждый подключен к своей фазе. Вы отключили 2 обогревателя (фазы В и С). Остался один на фазе А. Сколько за 1 час будет израсходовано электроэнергии. Ровно 1 кВт (грубо).

Re: Трехфазный двух тарифный счетчик

СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 15:50
Василич
Если счетчик электронный и предназначен для несимметричной нагрузки и имеет электронное табло - при схеме трехфазного подключения с перемычкой на вводном автомате (т. е . одна и та же фаза подается на все три вводные клеммы автомата и образуется псевдо-трехфазная сеть) то будет работать правильно, главное, когда будут подавать по-настоящему трехфазное напряжение НЕ ЗАБЫТЬ убрать перемычку!
Можно попробовать проконсультироваться на сайте производителя,- Завод "ЭлектроМера" дает подобные консультации.

Re: Трехфазный двух тарифный счетчик

СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 16:26
Anatoliy
Farid1986 писал(а):Можно ли подключить трехфазный двух тарифный счетчик к сети 220В и будет ли он правильно работать....?????


В паспорте на счетчик должна быть указана погрешность при подключении на 220 В

Re: Трехфазный двух тарифный счетчик

СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 18:07
Farid1986
Всем спасибо за коменты.... Попробую соединить как трех фазный, результаты напишу поже....