Страница 1 из 1

Разные Iн счетчиков

СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 10:58
116rus
Есть счетчик Меркурий 230 ART-01 и есть ART-02. У первого номинальный ток - 5А, у второго - 10А! Максимальные токи тоже разные.
Вопрос такой: что эта разница номинальных токов дает, зачем они разные по значению? (с максимальным током понятно)

Re: Разные Iн счетчиков

СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 14:08
haramamburu
116rus писал(а):что эта разница номинальных токов дает, зачем они разные по значению?

При номинальных токах погрешность приборов "номинальна" ))
Касательно назначения... с током на 5А - заточен под эксплуатацию с трансформаторами тока, второй - чисто прямого включения.. как то так.

Re: Разные Iн счетчиков

СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 21:25
116rus
haramamburu писал(а):При номинальных токах погрешность приборов "номинальна"

можно по-проще...
haramamburu писал(а):с током на 5А - заточен под эксплуатацию с трансформаторами тока, второй - чисто прямого включения

вы про ART-03?

Re: Разные Iн счетчиков

СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 12:13
nikola
116rus писал(а):Есть счетчик Меркурий 230 ART-01 и есть ART-02. У первого номинальный ток - 5А, у второго - 10А! Максимальные токи тоже разные.
Вопрос такой: что эта разница номинальных токов дает, зачем они разные по значению? (с максимальным током понятно)

Есть счетчики прямого включения и есть которые включаются через ТТ.Изображение
Счетчик Меркурий 230 АМ обладает техническими характеристиками, удовлетворяющими среднестатистическим потребностям: первый класс непосредственного и 0,5 S трансформаторного включения. Номинальное напряжение счетчика для непосредственного включения составляет 3*220 / 380 В, а для трансформаторного - 3*57,7 / 100 В; соответственно для того, чтобы счетчик напрямую включить, необходимо чтобы номинальный ток был 5, 10 А и максимальный – 50, 100 А, для трансформаторного - 5 А и 7,5 А соответственно. При номинальной силе тока в 5 А на протяжении половины секунды прибор выдает максимальный ток 150 А, при номинальном значении в 10 А максимальный показатель составит 200 А.

Понятней будет сказать, что для счетчиков прямого включения Максимальный ток в течении 0,5 с при Iн=5А - 150А; для Iн=10А - 200А.

Re: Разные Iн счетчиков

СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 20:49
Morigan
Если у Вас у первого счетчика максимальный ток 60А, а у второго - 100А, то это счетчики прямого включения. Если у первого счетчика максимальный ток 7,5А, то это счетчик предназначенный для работы с трансформаторами тока, у него выше класс точности.

Re: Разные Iн счетчиков

СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 13:41
116rus
haramamburu писал(а):Касательно назначения... с током на 5А - заточен под эксплуатацию с трансформаторами тока, второй - чисто прямого включения..

Т.е. получается что счетчик Меркурий 230 ART-01 можно использовать и с ТТ?
Morigan писал(а):Если у Вас у первого счетчика максимальный ток 60А, а у второго - 100А, то это счетчики прямого включения.

Одни говорят одно, другие - обратное. Кому верить?
nikola писал(а):Понятней будет сказать, что для счетчиков прямого включения Максимальный ток в течении 0,5 с при Iн=5А - 150А; для Iн=10А - 200А.

haramamburu писал(а):При номинальных токах погрешность приборов "номинальна

Правильно ли я понимаю: Разница между АРТ-01 и АРТ-02 в максимальном значении тока в течении времени 0,5с и в погрешности при номинальных токах?

Re: Разные Iн счетчиков

СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 15:29
sergey_sav
116rus писал(а):Одни говорят одно, другие - обратное. Кому верить?
А что смутило? В цитате речь идёт именно о прямоточных счётчиках, и на 60А и на 100А.

Т.е. получается что счетчик Меркурий 230 ART-01 можно использовать и с ТТ?
Если его максимальный ток указанный в паспорте 7,5А, тогда он заточен под трансформаторное включение.

Re: Разные Iн счетчиков

СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 15:41
116rus
sergey_sav писал(а):А что смутило? В цитате речь идёт именно о прямоточных счётчиках, и на 60А и на 100А.

Смутило то что я спрашивал про счетчики прямого включения, о том что номинальные токи их разные! И тут haramamburu мне пишет что второй счетчик чисто прямого включения, а первый счетчик (АРТ-01) у которого номинальный ток 5А - трансформаторного типа. Вот это смутило!

sergey_sav писал(а):Т.е. получается что счетчик Меркурий 230 ART-01 можно использовать и с ТТ?
Если его максимальный ток указанный в паспорте 7,5А, тогда он заточен под трансформаторное включение.

Посмотрел таблицу счетчиков. Меркурий 230 ART-01 представлен только в исполнении с максимальным током в 60А!

Re: Разные Iн счетчиков

СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 15:54
sergey_sav
Номинальный(макс) ток, А 5(7,5); 5(60); 10(100)
Выделенный жирным и подчёркнуто - это для трансформаторного включения, остальные прямоточные.

Re: Разные Iн счетчиков

СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 16:15
116rus
sergey_sav писал(а):Выделенный жирным и подчёркнуто - это для трансформаторного включения, остальные прямоточные.

Мы походу на разных языках разговариваем! ;;1):
Про трансформаторы тока, про принцип их работы и применение я знаю!!!
До того момента как я задавал вопрос я руководствовался этой таблицей:

Я думал что АРТ-01 и АРТ-02 - только прямого включения, т.к. в таблице нет 7,5А.
У счетчиков Меркурий АРТ-01 и АРТ-02 разные максим. и номин. токи. Я спрашивал: - Почему?
Вы мне начали про 7,5А говорить и про трансформаторы....Да причем тут они????

Re: Разные Iн счетчиков

СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 18:00
sergey_sav
116rus писал(а):Мы походу на разных языках разговариваем!

Возможно и так...
Про 5(7,5)А речь пошла, когда был задан вопрос
получается что счетчик Меркурий 230 ART-01 можно использовать и с ТТ?


А коль не указаны для АРТ01 и АРТ02 ни класс точности 0,5S, ни токи 5(7,5)А, значит и заводить речь о применении их в схемах с ТТ не имеет смысла.
Что же до разных номинальных и максимальных токов, так это вопрос к заводу изготовителю... Почему это они не сумели обеспечить требуемый нормативами и оговорённый в паспорте класс точности прибора в более широком диапазоне рабочих токов, например 1(100)А...
Теперь на одном языке говорим? :))biggrin

Re: Разные Iн счетчиков

СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 12:00
Василич
Просто модификация 01 разработана как универсальная для замены старых индукционных счетчиков - может включатся как напрямую (например для квартир в старом жилфонде) так и с трансформаторами тока, а мод 02 только для прямого включения...

Re: Разные Iн счетчиков

СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 19:06
haramamburu
Да... 7 месяцев прошло.. с момента задания вопроса.. и ТС вернулся :)
116rus - давайте от противного.. как думаете.. вам позволят включить Счетчик с максимальным током 60/100 ампер через ТТ ? Это я к вопросу про номинал и погрешность...

Re: Разные Iн счетчиков

СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 22:45
116rus
haramamburu, Василич - только объединив ваши ответы я все понял.