Страница 1 из 1

Счетчик ЭЭ8005/2ТК

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 10:16
lyuto
Здравствуйте уважаемые форумчане.

Подскажите какой лучше выбрать корпус счетчика ЭЭ8005/2ТК, металлический или пластмассовый, для установки в уличном щитке?

Re: Счетчик ЭЭ8005/2ТК

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 10:32
nikola
По моему - без разницы. Главное чтобы выпущен был в этом году и пломбы заводские целые.
Изображение

Re: Счетчик ЭЭ8005/2ТК

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 10:45
lyuto
nikola писал(а):Главное чтобы выпущен был в этом году и пломбы заводские целые.
Ну это бесспорно.

Для чего тогда два вида корпуса. Неужели только цена изделия.

Да и еще вопросик. Подогрев ему нужен?
Рабочая температура у него -20 +55. У нас зимой морозы и по более бывают.

Re: Счетчик ЭЭ8005/2ТК

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 11:01
nikola
lyuto писал(а):Для чего тогда два вида корпуса. Неужели только цена изделия.

Может для привлечения покупателей - кому что нравится.
Заметил только одно отличие в характеристиках - это рабочие диапазоны температур.
ЭЭ8005/2 - трехфазный счетчик учета электроэнергии электронный.
Данный счетчик Вы можете купить у нашей компании за наличный и безналичный расчет в Минске.
Счетчик поставляется в заводской упаковке, поверенный и готовый к примениению.

Предазначены для многотарифного учета активной электрической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока автономно или в составе автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии
АСКУЭ быт "ВЗЭП 2002" на объектах промышленных предприятий, энергетики, сельского хозяйства и в бытовом секторе.

Технические характеристики
Класс точности ...............................................................................................................1
Номинальный (максимальный) токи:
-при непосредственном включении, А............................................................10(60); 20(100)
-при трансформаторном включении, А........................................................................5(7,5)
Порог чувствительности:
-непосредственного включения для 10(60)А, мА, не более.............................................40
-непосредственного включения для 20(100)А, мА, не более...........................................80
-трансформаторного включения, мА, не более..............................................................20
Погрешность среднего суточного хода часов
реального времени, с, не более...................................................................................5,5
Корпус счетчика обеспечивает возможность монтажа на стандартных щитах и панелях.
Рабочие диапазоны температур, °С
-основной(ЭЭ8005)........................................................................от минус 20 до плюс 55
-расширенный(ЭЭ8005-Т)...............................................................от минус 40 до плюс 55

Условия эксплуатации:
Средний срок службы.............................................................................................24 года
Гарантийный срок эксплуатации..............................................................................3 года
Межповерочный интервал.........................................................................................8 лет
- Габаритные размеры, мм..............................................................................191x296x90
- Масса, кг, не более..................................................................................................1,5

Re: Счетчик ЭЭ8005/2ТК

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 11:06
lyuto
Опоздал с правкой сообщения №3.
Спасибо NIKOLA.

Re: Счетчик ЭЭ8005/2ТК

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 11:17
nikola
Интересно узнать - счетчик будете брать для себя или для работы?

Re: Счетчик ЭЭ8005/2ТК

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 11:42
lyuto
Для себя. Прописан в тех условиях. Живу в одном городе с заводом изготовителем :))biggrin .
Есть какие то предложения или рекомендации.

Re: Счетчик ЭЭ8005/2ТК

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 13:15
nikola
lyuto писал(а):Для себя. Прописан в тех условиях. Живу в одном городе с заводом изготовителем .
Есть какие то предложения или рекомендации.

Ну если прописан в ТУ - тогда пойдет. А так можно было взять "Меркурий" - вроде понадежней.
А рекомендации обычные.
1. При покупке вы должны знать, какой электрический счетчик вам нужен. Проще всего узнать об этом вы можете из технических условий на электроснабжение вашей квартиры или дома. В них непосредственно указаны параметры электросчетчика, по которым вам его и следует приобрести.
2. Если вы собираетесь установить электросчетчик в помещении, где температура воздуха может опускаться ниже нуля градусов, то при покупке следует прочитать в паспорте электросчетчика условия его эксплуатации. Лучше приобрести электросчетчик с температурой эксплуатации до -40 градусов или даже более. Таким условиям обычно соответствуют электронные счетчики.
3. Согласно требованиям правил устройств электроустановок: "на вновь устанавливаемых однофазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 2 лет, а на трехфазных счетчиках - с давностью не более 12 месяцев".
Это прежде всего говорит о том, что на приобретаемом вами электросчетчике уже должны стоять две пломбы (на электронном счетчике может устанавливаться одна пломба). Наличие этих пломб вы и должны проверить. Ставятся они чаще на винтах, крепящих кожух электросчетчика, и бывают двух видов: наружные или внутренние. Наружные пломбы выполняются из свинца, реже из пластика, зажаты на проволоке, продетой через винт либо проушину.
Изображение
Внутренние пломбы представляют собой залитую в винтовое углубление мастику черного или красного цвета, иногда покрытую серебрянкой.
Изображение
Все пломбы должны иметь четкий оттиск и не иметь механических повреждений, на что следует обратить особое внимание при покупке. Дубликат оттиска госповерителя в виде печати обычно проставляется на последних страницах паспорта электросчетчика.
Изображение
На оттиске пломб указан год поверки электросчетчика, а вернее две последние цифры года и атрибуты госповерителя в мелком масштабе между цифрами. На пломбах наружного исполнения, ко всему этому, с обратной стороны добавляется квартал года поверки, напечатанный римскими цифрами. Поэтому, посмотрев год поверки счетчика на пломбах, вам нужно убедиться, что он не просрочен, то есть прошло не более двух лет для однофазного счетчика и не более 12 месяцев для трехфазного.
Также часто бывает, что на счетчике установлены две пломбы, но одна имеет оттиск госповерителя, а другая оттиск ОТК завода-изготовителя, что считается вполне допустимым. А вот если обе пломбы имеют оттиск ОТК, либо вообще не понятно какой, то такой электросчетчик покупать не следует, так как прежде чем его установить, вам придется сносить его в центр стандартизации и метрологии для поверки и соответственно заплатить дополнительные деньги. То же самое вам придется сделать, если вы купите счетчик с просроченными пломбами госповерителя. Это все, что касается пломб.
4. Следует обратить внимание на межповерочный интервал (МПИ) электрического счетчика, указанный в его паспорте. То есть нужно узнать, через сколько лет вам придётся снимать счетчик и нести его на очередную госповерку. Как правило, срок поверки однофазного индукционного счетчика составляет 16 лет, а электронного от 8 до 16 лет. Меньший срок госповерки говорит о соответствующем качестве прибора. Сроки поверки 3-х фазных счетчиков обычно меньше чем у однофазных, это 6-8 лет. Хотя последние электронные модели 3-х фазных счетчиков уже имеют срок межповерочного интервала 16 лет. Отсчет времени производится от года поверки указанного на пломбах электросчетчика.
5. Рекомендуется посмотреть класс точности электрического счетчика. Указывается он на табло прибора. Цифровое обозначение класса точности заключается в кружок. Это число показывает максимально возможную погрешность прибора, выраженную в процентах от наибольшего значения величины, измеряемой в данном диапазоне работы электрического счетчика.
До 1996 года однофазные электрические счетчики выпускались с классом точности до 2,5. Но после выхода ГОСТа 6570-96 счетчики стали выпускать с более высоким классом точности - 2,0.
Сегодня счетчики с классом точности 2,5 на очередную госповерку уже не принимают, даже если у них не истек срок эксплуатации. (Срок эксплуатации счетчика составляет не менее 32 лет.) В ближайшее время планируется перевести расчетные электросчетчики еще на более высокий класс точности - 1,0. Это говорит о том, что если вы приобрели счетчик с классом точности 2,0, то на очередную госповерку через 16 лет его возможно не возьмут. Хотя и 16 лет все-таки не малый срок.
6. Обратите внимание на способ крепления электросчетчика. Счетчики изготавливают с возможностью крепления либо на 3-х винтах (для обычных электрощитов), либо на динрейке. С возможностью крепления на динрейке выпускают только электронные счетчики. Если выбираете последний способ крепления, то необходимо еще купить отдельно динрейку или специальный бокс под электросчетчик. Хотя, динрейка может идти в комплектации со счетчиком.
7. Также рекомендуется покупать электросчетчики с зажимной крышкой закрывающей клеммный ряд ещё и под счетчиком, во избежание лишних вопросов со стороны энергосбыта.
8. Проверьте, чтобы в клеммном ряду не было отсутствующих винтов, бывает и такое.
А также наличие пломбировочных винтов (винт с отверстием) для крепления зажимной крышки.

Re: Счетчик ЭЭ8005/2ТК

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 13:59
lyuto
Еще раз спасибо. С метрологией я знаком. Все мои сомнения вы развеяли.