Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Добавлено:
06 июн 2013, 22:04
gavryha
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста 1-играет ли роль установка ТТ(Л1;Л2) по отношению к нагрузке и 2-нужна ли перемычка И1(ТТ1)-И1(ТТ2)-И1(ТТ3)-N?? Я собрал по схеме(с перемычкой) энергосбыту это почему то не нравится. Спасибо!
Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Добавлено:
06 июн 2013, 23:50
sergey_sav
Только по такой схеме принимает у нас ПЭС.
Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Добавлено:
14 июн 2013, 17:08
gavryha
Энергетики поставили условие: перемычки снять, ТТ перевернуть вверх ногами. Тогда примут учёт. Мне интересно- может так им выгоднее материально? Или они умнее НИИ?
Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Добавлено:
18 июн 2013, 20:44
Василич
Вообще-то паспорт в открытом доступе.
Принципиально: Вход тока по фазе - Л1, выхд-Л2, соответственно И1 -1(4;7) клемма счетчика, И2 - 3 (6;9) клемма, напряжение со стороны Л1 на 2(5;8) клемму. Сечение проводов не менее 2,5 мм2 меди.
Во избежание повреждения трансформаторов тока при повторной установке (например после поверки) зануление по клеммам 3,6,9,10(11) производить на счетчике, а не на трансформаторах тока (ведь если будет повреждена клемма т.т. , а она рассчитана на подключение ОДНОГО провода, то при подаче непряжения т.т. взорвется...). Наличие этой перемычки обязательно для этого счетчика, так как считыватели фазного напряжения внутри счетчика не подключаются к нулю...
Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Добавлено:
21 июн 2013, 22:07
gavryha
Спасибо за информацию! Не подскажете, где можно прочитать об этом в официальной лит-ре? А счётчик опломбировали без перемычек.
Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Добавлено:
12 мар 2014, 20:50
vasp
gavryha писал(а):Энергетики поставили условие: перемычки снять
Нашёл вот такую схему в инете как думаете в таком монтаже её примут и вообще имеет ли она право на существование?
Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Добавлено:
12 мар 2014, 20:55
electrohoz
vasp писал(а):как думаете в таком монтаже её примут
Всё зависит от энергоснабжающей организации, в одной примут, в другой нет.
Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Добавлено:
12 мар 2014, 21:04
vasp
electrohoz писал(а):Всё зависит от энергоснабжающей организации, в одной примут, в другой нет
Ни разу ещё не приходилось подключать такой счётчик, эти перемычки я так понимаю чтобы не вести третий провод от ТТ до счётчика?
Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Добавлено:
13 мар 2014, 01:25
sergey_sav
У нас не примут. Счётчики с ТТ подключаются только через ИКК.
Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Добавлено:
13 мар 2014, 12:21
vasp
sergey_sav писал(а):У нас не примут. Счётчики с ТТ подключаются только через ИКК.
Вот пришлось покататься сегодня и найти в дополнение к посту № 6, по моему подключено так же на счётчик идёт семь проводов, шесть с ТТ и один PEN.