Щиток учета

СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 09:19
lyuto
Здравствуйте уважаемые коллеги. На днях сдавал щиток учета. На вводе, до счетчика, установлен двух полюсный автомат. Инспектор говорит,что нужно ставить однополюсный мол изменились правила (Беларусь). Может кто подскажет, что за изменения такие появились.

Re: Щиток учета

СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 00:10
Anatoliy
ТКП 339-2011
8.6.10 Перед расчетным счетчиком, непосредственно включенным в сеть, для его безопасной замены в щите со счетчиком либо
непосредственно рядом со щитом должен быть установлен коммутационный аппарат (с устройством для опломбирования), позволяющий
снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.

А вот далее нужно смотреть вашу схему, как и что сделано, так как в цепи РЕN проводника нельзя ставить коммутационных аппаратов.

Re: Щиток учета

СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 09:12
lyuto
Анатолий, спасибо что отозвались. Ввод однофазный. Двух полюсный автомат установлен в устройстве для опломбирования до счетчика в щитке учета. Инспектор обратил внимание именно на этот автомат и сказал что нужно ставить однополюсный. На PEN проводнике нет коммутационный аппаратов.

Re: Щиток учета

СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 10:41
sergey_sav
lyuto писал(а):Инспектор обратил внимание именно на этот автомат и сказал что нужно ставить однополюсный.
Насколько знаю, в нормативной документации РФ не было изменений, касаемых Вашего случая. А также не встречал упоминаний на этот счёт и на белорусских форумах. Так что инспектор, мягко говоря, не в теме.
А если ему известно, что то новенькое, то достаточно озвучить номер пункта этого нового нормативного документа и вопрос можно закрыть, в противном случае, это требование просто самодеятельность.

Re: Щиток учета

СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 11:14
Anatoliy
Вполне возможно что схема ввода выполнена неправильно, что на вводе PEN проводник посажен сразу на автомат, а не на шину РЕ.

Re: Щиток учета

СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 12:50
lyuto
Всем Спасибо. Как говорится _будем искать_ vw_rtfm .

Re: Щиток учета

СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 18:07
Qurelz
Anatoliy писал(а):Вполне возможно что схема ввода выполнена неправильно, что на вводе PEN проводник посажен сразу на автомат, а не на шину РЕ.

может еще быть проблема на вводе TEZ, где проводник должен стыковаться с задней частью панели, который находится на автомате, а не на шине

Re: Щиток учета

СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 11:33
lyuto
PEN1____000.pdf
Рисунок
(87.16 КБ) Скачиваний: 31

Схема сборки такая же как на этом рисунке, вместо выключателя установлен автомат. Я, получается, установил коммутационный аппарат в цепи PEN. Еще раз всем спасибо за отзывчивость и разъяснения.

Re: Щиток учета Решено

СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 11:58
Anatoliy
Правильно вам инспектор дал замечание.

ТКП 339
8.2.9 При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети.....................
Во всех случаях запрещается в цепях РЕ- и РЕN-проводниковиметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.