Проблема: трехфазный счетчик ЦЭ6803В

Добавлено:
06 ноя 2008, 16:07
Любитель
У меня возникла проблема: подключен трехфазный счетчик ЦЭ6803В по четырехпроводной схеме (через трансформаторы тока). Сборка цепи верна, только вторичные цепи трансф. тока не занулены. При замере тока во вторичной цепи транс. тока в точках И1, И2 наблюдается разница в токах, хотя ток в цепи должен быть один и тот же. Не подскажете куда девается разница?
Проблема: трехфазный счетчик ЦЭ6803В

Добавлено:
06 ноя 2008, 17:53
RandoM
Не понял . Ток различается на разных фазах, или на одной . И что значит в точках И1, И2 - вы ток амперметром с щупами мерили или клещами. Если на разных фазах, то значит имеет место перекос в нагрузке. Если на одной , то либо мерили амперметром с щупами, воткнув паралельно цепи (а надо последовательно), либо , если клещами : а) близко расположены провода соседних фаз, что сказывается на показаниях ; б) клещи китайские. А по части зануления вторичных обмоток , так у нас в Кузбассе Энергосбыт при постановке на учет требует это зануление убирать, даже если весь учет заводского производства, незнаю как в других регионах.