Страница 1 из 1

Электросчетчик ЦЭ6308В завышенные показания Решено

СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 17:20
Евгений27
История такова: за прошедший месяц накрутил он 8500 кВт*ч.
Счетчик установлен на складе, из нагрузки: лампы 80х500 Вт, бойлер, кондиционер и прочая мелочь. Лампы все включаются редко.
При небольшой нагрузке (кондей и компы+свет в офисе) токи по фазам 9А, 9А и 0. При максимальной 47, 30 и 20 А.
Если считать ОЧЕНЬ округленно: 18*220*24*30=2851,2 кВт*ч.
или 97*220*24*30=15364,8 кВт*ч.
Хотя такого даже зимой не было!
Самохода нет, проверяли.
В чем может быть причина? Разная нагрузка на фазах? Или что-то другое?

Электросчетчик ЦЭ6308В завышенные показания

СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 16:19
kokoko
Может быть, счётчик ЦЭ6803В?
А, впрочем, это не имеет значения.
Счётчик уже принят и опломбирован?
Если нет, то просто замените его или поставьте второй последовательно для контроля.
А что это за лампы: 80x500 Вт?