Страница 1 из 1

Напряжение на земляном проводе 1,5В

СообщениеДобавлено: 06 июн 2006, 10:07
Sir
Делаю проводку в загородном доме. Тип кабеля - ВВГнг (3-х жильный). Прокладка до разеток, выключателей и распаечных коробок (РК) в ПВХ и коробах. Соединения в РК с помощью быстрозажимных клемников Wago. На входе стоит вводной автомат, счетчик, автоматы. Столкнулся со следующей проблемой: земляная жила розеточной линии никуда не подключена, однако на земляных контактах всех розеток есть напряжение 1,5 В. :roll:

Напряжение на земляном проводе 1,5В

СообщениеДобавлено: 11 июн 2006, 10:58
avmal
Пока вы не подключили земляной провод к контуру заземления - это не земляной провод и на нем может быть какое угодно напряжение, вплоть до 220В.
И еще - когда делаете измерения, то сообщайте относительно чего и каким прибором, стрелочным или цифровым, а то не всегда понятно что именно вы измерили.

Напряжение на земляном проводе 1,5В

СообщениеДобавлено: 14 июн 2006, 16:15
Sir
Добрый день!
Наличие напряжения на "земляных" контактах розеток обнаружил с помощью индикаторной отвертки. Напряжение на "земляных" контактах розеток мерил цифровым мультиметром относительно нулевого проводника.

Напряжение на земляном проводе 1,5В

СообщениеДобавлено: 14 июн 2006, 16:45
avmal
С помощью индикаторной отвертки вы можете обнаружить только потенциал. Наличие напряжения между N и ДРУГИМ ПРОВОДОМ говорит только о том, что эти провода между собой не имеют электрического контакта и пока провод "висит в воздухе" он будет ловить все наводки от рядом проложенных проводов. Измерение цифровым прибором приводит к большим погрешностям, поскольку имеет большое входное сопротивление и воспринимает очень маленькие токи.
В вашем случае, пока нет контура заземления, наиболее правильное решение - это соединить провода N и "земля" отходящих линий с вводным проводом PEN ( N, нейтраль - как угодно называйте ) на вводном щитке. После этого соединения провода N и "земля" нигде не должны соединяться. Если у вас появится контур заземления, то просто отключите на щитке все провода "земля" от N и подключите их к контуру ...

Напряжение на земляном проводе 1,5В

СообщениеДобавлено: 28 авг 2006, 08:46
electro
Столкнулся со следующей проблемой: земляная жила розеточной линии никуда не подключена, однако на земляных контактах всех розеток есть напряжение 1,5 В.

обычная "наведенка"