Страница 1 из 2

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 22:28
RuslanZ
Так вот, вроде раньше всё было нормально, дому примерно лет 7. проводку делал сам , всё как положено, трёх фазная на каждой фазе по узо. Но недавно начали краны кусаться током, может и раньше щипались как то не обращал внимания. Проверил прибором один провод к крану другой в розетку показало 180вольт. Тоже самое с бассейном один провод к мет. лестнице от бассейна другой в розетку показывает 220в. Стоит насос в колодце, закачивает воду отключал его , тоже самое. Думал нагреватель воды пробивает также отключал на помогло. Хотя к бассейну вообще никакая проводка не подходит. Фаза или ноль в воде не проверил, нечем было. В чём может быть проблема???

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 22:41
sergey_sav
То что мерили в бассейне, не понятно... может так быть и должно, если в розетке на фазный вывод подключались.
То что с кранами ..., может говорить об отсутствии контактов в ОСУП и ДСУП. Проверяйте, как подключены все железяки, находящиеся в мокрых зонах.

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 22:42
Anatoliy
1. насколько я вас понял. Как это у вас нет заземления при вводе на дом без контура заземления вам не должны были подключить ввод.
2. У вас гдето происходит утечка тока. Это может быть и бойлер и насос да и сама проводка.
Выложите свою схему что бы понять почему у вас не срабатывает узо при такой утечки.

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 23:01
RuslanZ
Anatoliy писал(а):1. насколько я вас понял. Как это у вас нет заземления при вводе на дом без контура заземления вам не должны были подключить ввод.
2. У вас гдето происходит утечка тока. Это может быть и бойлер и насос да и сама проводка.
Выложите свою схему что бы понять почему у вас не срабатывает узо при такой утечки.


1. заземление есть на столбе откуда идёт ввод вдом. Нет непосредствнно от щитка.
2. Отключал и бойлер и насос, в том числе подводящие шланги с водой.

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 23:05
Anatoliy
У вас в дом должно при 380 входить свое заземление которое монтажники должны были провести.

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 23:09
Anatoliy
У вас схема щитка собрана так как показано на той ссылке чтол вы указали.
При такой схеме как представлена там да еще и то что ввод у вас с ВЛ.
то при подгорании нуля или плохого контакта на нулевом проводе может возникать при искрении нулевого провода потенциал.

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 23:43
RuslanZ
Вот схема подключения:

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 23:52
RuslanZ
Тоесть нужно заземлять? от нолевого провода (примерно от точки напротив рубильника см. рисунок) будет правильно?.

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 23:53
Anatoliy
Может быть плохой контакт на звезде в сауне.
В сауне под заливкой пола должна лежать сетка с выходом на корпус печки, и заземлена. Так же вокруг басейна должна лежать тоже сетка и все металические предметы басейна должны быть соединенные с этой сеткой а сетка тоже должна быть заземлена. Скорей всего у вас этого нет.

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 24 янв 2010, 23:56
Anatoliy
А что у вас за n4 на схземе непонятно.
Нужно бить свое заземление не играйте с огнем. ВЛ вероятность обрыва нуля велика и в таком случаи вы на корпусе можете иметь все 220

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 00:03
RuslanZ
Anatoliy писал(а):А что у вас за n4 на схземе непонятно.
Нужно бить свое заземление не играйте с огнем. ВЛ вероятность обрыва нуля велика и в таком случаи вы на корпусе можете иметь все 220


n4 тоже что и n1-3, но для сауны и котла отопления.
Штырь метра полтора сойдёт в качестве земли? Треугольные сейчас не закопаешь.

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 00:08
Anatoliy
Да сойдет только нужно просчитывать длину штыря и количество.
Пример расчетва земли есть в программе Электрик 6.5.
для 380 сопротивление должно быть 4 ом. А на вводе нужно поставить ПЗР.

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 00:12
sergey_sav
RuslanZ писал(а):Тоесть нужно заземлять? от нолевого провода (примерно от точки напротив рубильника см. рисунок) будет правильно?.
Как на схеме с Колана.

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 00:17
Anatoliy
2 sergey_sav
Да можно и так но запитка от ВЛ. и быть заземленным от РЕN проводника который протянут по столбам рискованно.

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 00:28
sergey_sav
Но но... не от ВЛ, конечно же...
Повторное заземление, но не 4 Ома, это же не ТП.

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 00:32
RuslanZ
А если как на схеме с Колана но дополнительно от PEN заземлить на "забитый штырь" в землю?

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 00:34
Anatoliy
З80 ввод. длина наверняка большая. Я бы бил все же 4ом.
Да и не понятно почему сауна без УЗО. Котел без УЗО

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 00:36
Anatoliy
RuslanZ писал(а):А если как на схеме с Колана но дополнительно от PEN заземлить на "забитый штырь" в землю?

Как на схеме само собой. Одного штыря мало даже для 10 ом.

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 00:36
Anatoliy
А кто вам такую схему собирал

Водопроводные краны кусаютса током.

СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 00:38
RuslanZ
Я просто не понял как подключить котёл и сауну (380в) через УЗО которые есть . От куда к ним подводить ноль? У каждого узо как бы свой ноль. А тут общий на три фазы нужен.