Страница 1 из 2
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 11:27
Влад
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня оплавились все ограничители мощности PF-16 с предохранителями на столбе, ограничитель мощности с предохранителем на 25 ампер и вводной автомат тоже на 25 ампер, но потребляемую мощность я не превышал, были включены 2 обогревателя мощности 2 и 2.5 квт на разные ЗИФ автоматы, у меня 3-х фазное напряжение, то-есть обогреватели были подключены на разные фазы, почему такое произошло?
Спасибо!
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 13:17
Anatoliy
Видимо был плохой контакт на подсоединении. По внешнему виду можно посмотреть где был максимальный нагрев, там и не было качественного контакта, что и привело к нагреву.
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 13:45
Djintos
Влад Извиняюсь можно уточнить марку автоматов, ЗИФ это наверное ДИФ.
Хотя есть подозрение на вводной автомат, возможные причины
1. Неисправность внутри автомата. Без вскрытия можно только гадать.
2. Плохо были протянуты концы на автомате или под один зажим два провода разного сечения. Хотя не факт. Опять же без визуального осмотра только гадать.
Тебе очень повезло что стояли и сработали ограничители мощности. Без них неизвестно чем все закончилось бы.
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 13:57
Anatoliy
2 Djintos.
Уж больно шибкое расстояние до PF-16, от вводного автомата., что бы он стал причиной плавления корпуса PF-16.
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 14:34
Djintos
Anatoliy полностью с вами согласен, но и мы не знаем характера не исправности, так сплавится по трем фазам от КЗ редкость, а вот от перегрузок эл. сети притом долговременных все может быть, опять же Влад пишет что нагрузка происходила только на две фазы, странно. Ждем уточнения от Влада
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 15:14
Влад
Да вы правы, ошибся это дифф автоматы, по поводу контакта, в ограничителе мощности стоит FG предохранитель как утверждает фирма наладчик на 25 А по идее они должны были сгореть, а не корпус исплавится, контакты на вводном автомате нормально держаться я подергал все, авытомат на 25А, не должны ли быть предохранители мощнее чем 25А, хотя я мощность не превышал более 3 КВТ, все разводят руками, типа не наши проблемы, плати деньги будем выяснять, мол что я включил что то невообразимое, что все поплавилось. Это я включил обогреватели после только что сделанных работ по монтажу ввода в дом, одна фирма проводила в дом, а сети подключали к проводам. Есть какие мысли, то говорять , они не причем.
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 15:22
Anatoliy
Да же если вы и включили что то мощное, то есть мощность которая превышала установленное ограничение, то почему оно не сработало.
Оно то и предназначено для того что бы при увеличении мощности до 6кВт, оно просто и тупо должно отключить вас от потребления. Если произошло КЗ то снова оно должнол просто и тупо отключить вас от потребления.
Если ваша мощность находилась в норме потребления, а контакты были плохо поджаты, или был броак оборудования ограничитиля то причем здесь ВЫ.

Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 15:37
Влад
Да, по внешнему виду один PF ограничитель весь исплавился перекорежился но провода держаться, хотя контакта нет, кстати эта третья фаза держалась всю ночь, когда я утром приехал на дачу в комнате было тепло и обогреватель на 2 КВТ работал, а свет 4 лампочки по 100 ВТ , я вечером подключил через тройник к другому радиатору, который был запитан на другой диф автомат, т.е. на другую фазу, так вот свет и маслянный радиатор на 2,8КВТ не работали. Я переключил 4 лапочки К работающему радиатору, все зароботало, но через несколько минут и это все погасло, после я с помощью индикаторной отвертки понял что электричество не поступает со столба пошел посмотреть, а там 2 фазы болтаются в воздуже все исплавление т.е. расцепились, а одна держится вся раздутая.
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 15:45
Влад
Anatoliy, спасибо за ответы я понял что всего скорее брак PF ограничителя, всех трех, А если я превышаю мощьность не должны ли вырубиться сначало дифф автоматы?
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 15:49
Anatoliy
Если у вас стоят ДИФ асвтомат на вводе, то по превышению тока указаного на ДИФ автомате он должен сработать. Так же он сработает и при коротком замыкании.
Пусть магазин меняет. А нет если у вас сохранился чек покупки, говорите им на прямую, вызываю эксперта за 1000 баксов и подаю в суд, мне все равно расходы ваши.

Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 15:58
Влад
Anatoliy? А не стоит ли установить дополнительно Реле тока приоритетное, или ограничитель мощности ОМ-630
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 16:05
Anatoliy
Да я бы поставил его на входе. Так как ограничитель мощности ОМ-630
просто отключает вас на время А потом снова включается. А вот PF перегорает и вам нужно вызывать электрика что бы заменить вставку.
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 16:16
Djintos
Anatoliy вы оказались правы
Видимо был плохой контакт на подсоединении..
И не один а сразу по трём фазам.
Влад а можно уточнить каким проводом, кабелем выполнен ввод, на сколько я помню соединение PF-16 с проводом производится путём опрессовки. Не могло получится так что PF-16 был предназначен для соединения медных жил проводов, а опрессовали алюминий и на оборот.
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 16:32
Влад
Djintos, у меня со столба в дом через дополнительную опору идет сип 16, алюминиевый, а что они разные, для меди другой?, я не вкурсах, не электрик. Может они плохохо опресовали? Вообщем у меня думаю будут проблемы, хочется разобратся чтобы тупо на меня не валили, спасибо всем за помощь!
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 17:06
миш
пример по поводу отгорания три вставки в щс одна колодка выгорела причем вставка целая . потребляемый ток стояка , 9 этажей, составляет 70-80 А .контакты протянуты полностью . кто может сказать причину выгорания .
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 23:37
Anatoliy
Миш прости но не совсем понятен текст.
ЩС-щиток силовой?
Колодка - какая?
Вставка- что за вставка?
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
28 фев 2010, 23:51
ВИТАЛИЙ ЙЙ
вопрос насчет плавких вставок-почему всё еще пользуются ими ,когда есть автоматы?
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
01 мар 2010, 19:17
миш
Плавкая вставка ППН 33 100/100А габарит 00.держателем к ППН-33.шкафы распределительные силовые ШРС . Anatoliy так может понятней извени за невнятность.
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
01 мар 2010, 19:23
Anatoliy
Миш выгорели губки или под болтовым соединением кабеля.
Оплавились все ограничители мощности PF-16

Добавлено:
01 мар 2010, 19:29
миш
губки Anatoliy извени я пошел на день рождения напарника давай потом обсудим если не против