Страница 1 из 1
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
27 апр 2010, 21:57
fs444
Есть дачный деревянный дом, ему больше 50 лет. В нем есть такая же старая проводка. Хотим менять.
Сейчас наша эл. цепь не разделена на розеточную и осветительную. То есть, образно говоря, одним проводом питается все. Я говорю, что надо разделить на розеточную и осв. группы. А отец утверждает, что все хорошо и так. Вы мне сможете привести аргументированные доводы, почему сеть должна быть разделена на розеточную и осветительную?
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
27 апр 2010, 22:06
sergey_sav
Самый простой не нормативный аргумент.
При срабатывании защиты по силовой линии (например, коротнул шнурок фена) Вы останетесь и без розеток и без света.
Нормативная цитата
...рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора.
Но "рекомендуется" не означает обязаловку... решать Вам.
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
27 апр 2010, 22:13
Anatoliy
Аргументация до бональности проста.
I.
1. Включен чайник 2 кВт
2. Включена микроволновка 2,2кВт
2=2,2=4,2кВт ток при этом будет 18А.
Это будет розеточная линия.
Провод вы заложите сечением 2,5
Автомат установите 20А
II.
Пусть в вечерние время у вас горит ну скажем ламп 8 по 100 ват
0,8кВт ток при этом будет 3,6А
Это осветительная сеть.
Провод заложите сечением 1,5
Автомат установите 6А
По току вы защищены.
Плюс установка УЗО.
Плюс контур заземление
Дом защищен.
А так у вас все вместе . Стоят пробки
Проводка постоянно в режиме напределе.
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
27 апр 2010, 23:20
ВИТАЛИЙ ЙЙ
считаю правильным -выложыть чертёж электрики
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
28 апр 2010, 18:49
Василич
А вообще прикольно ремонтировать розетку под напряжением, но со светом или без напряжения, но в темноте или менять отвалившуюся от цоколя лампочку с переноской и под напряжением - ПРАВИЛА пишут все-таки не совсем теоретически
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
04 май 2010, 18:58
fs444
Я так понял, УЗО отключает цепь, если я голой фазы коснусь, а автомат делает тоже самое в случае короткого замыкания?
считаю правильным -выложыть чертёж электрики
Скоро обязательно выложу.
ПРАВИЛА пишут все-таки не совсем теоретически
Да, согласен.
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
23 май 2010, 14:05
fs444
А вот в одной из тем на форуме читал, что надо при прокладке проводки надо разбить линии на группы мощности. Группы мощности - это осветительные и силовые, или что-то еще?
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
23 май 2010, 14:16
Anatoliy
В щитке стоят автоматы 1,2,3,4 -это группы
Провода отходящие от этих автоматов на потребителя будут обозначатся
на схеме Гр1; Гр2. Т.е линия группы 1.
Суммарная мощность потребителей на линии и будет мощность группы.
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
29 май 2010, 21:15
fs444
Сделал такой план прокладки проводки.
Правильно ли я сделал, что все розетки и светильники посадил на один провод (т.е. всего 2 группы)?
Одновременно будут под нагрузкой розетки Р1, Р2 и Р4 (Телевизор, компьютер и холодильник соответственно).
В Р1, Р3, Р5 и Р6 иногда втыкается местное освещение.
Помещений №5, 6, 7 и 8 пока не существует, но хочу спланировать схему и на них.
Завалинка относится к помещению №1.
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
29 май 2010, 21:20
Anatoliy
Я бы разделил Р-1 Р-2 Р-3 одна группа
Р-4 Р-5 Р-6 вторая группа. А так длинная линия получается
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
29 май 2010, 21:55
ВИТАЛИЙ ЙЙ
можно сделать р1-с1-р2-с2-р3-одной группой проводом 3х2,5-через распайки
р4-с3-р5-р6-с4-также второй группой-выигровается не много удобства в монтаже,и ни чего плохого в этом не вижу
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
30 май 2010, 23:31
egor
Обычно таким образом делят груповые сети, т.е. от этажного электрощита и до потребителя. На вводе каждой квартиры устанавливается общий коммутационный аппарат и далее эл.плита (если есть), розетки, освещение.
Распределительные и питающие линии расчитывают как сумма всех сетей (осветительных и силовых). Питающие как сумма Осветительных, силовых и общедомовых.
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
30 май 2010, 23:36
Anatoliy
2 egor
Если это по поводу вопроса fs444
В приведенной схеме. Частный дом. В деревне.
Ввод с ВЛ.
Вы дали описание схемы многоквартирного дома.
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
31 май 2010, 21:57
yura
Василич писал(а):А вообще прикольно ремонтировать розетку под напряжением, но со светом или без напряжения, но в темноте или менять отвалившуюся от цоколя лампочку с переноской и под напряжением - ПРАВИЛА пишут все-таки не совсем теоретически
Да я за разделение НО иногда думаю народ у нас толи от нищиты толи менталитет такой лезет ремонтировать часто все сам вот я разделил хозейва знают объяснил а если поменялись и новый хозяин решил поменять розетку не имея професиональной подготовки включил свет и щелкает автоматы по очереди свет потух полез в розетку будучи очень уверен что выключил в этой комнате все.Не верится но ведь так и будет 100%.
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
09 июн 2010, 20:59
fs444
Переделал схему
Вопросы такие:
- как мне узнать, какую максимальную мощность потянет провод (сколько светильников и сколько розеток на нее посадить)?
- Anatoliy, чем плохо делать длинную линию?
ВИТАЛИЙ ЙЙ, спасибо за идею. Возможно, позже попробую.
Я еще на улице около крыльца светильник С7 добавил. Хорошо бы сделать так, чтобы он работал автоматически только в темное время суток. Как это
организовать? Реле времени?
Как максимально удобно предусмотреть подключение помещений №5, 6 и 8? Просто в отдельную группу их потом выделить? Или еще как-то?
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
09 июн 2010, 21:10
ВИТАЛИЙ ЙЙ
на счет реле-
1-можно поставить реле времени-самое дешевое
2-датчик день-ночь.советский примерно 900р, авв-от 2500р
http://www.teco.ru/index.php?productID=26203&smg=2
Обязательно ли разделять эл. цепь на розеточную и осветитель

Добавлено:
10 июн 2010, 21:22
fs444
За реле спасибо.
А насчет остального, как схема? Потянет?