Страница 1 из 1

Скрытая электрика (NYM)

СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 19:52
CB2009
Здравствуйте.
Несколько лет назад купил коттедж в коттеджем поселке.

Мне сделали разводку в каркасном доме электрики. Провод использовал NYM, в ГКВЛ были прорезаны штробы. Пришел электрик от поселка и говорит что у меня все сделано не правильно, не по нормам. В потолке и по перекрытиям провод идет в гофре, но есть места без гофры. Он говорит, пока все не исправлю электричества мне не даст. Можно ли пускать провод NYM без гофры в штрабе между ГКВЛ и OSB?

Заранее спасибо за ответ.

Скрытая электрика (NYM)

СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 00:11
sergey_sav
OSB - горючее основание со всеми вытекающими требованиями к скрытым провОдкам, которые в Вашем случае не соблюдены.
Вопрос другой. Какое отношение имеет электрик посёлка к внутреней проводке Вашего жилища? Граница его ответственности заканчивается на счётчике, как и зона его власти.