Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Добавлено:
29 июн 2010, 12:43
f1eryG
Набросал схему электрификации загородного дома, постарался сделать это развернуто. Изучил подобные темы, но все равно в некоторых моментах не смог разобраться, скорее из-за индивидуальных особенностей подобных схем, и своей мало-грамотностью в этом вопросе.
Основной момент это непосредственный ввод в дом, начиная с вводного автомата и заканчивая последовательностью установок УЗО, диф. автоматов различного номинала.
Так же не совсем разобрался в выборе сечения кабеля, на определенных участках, таких как соединение автоматов и узо внутри щита и между щитами.
В целом планируется свой щиток на каждом этаже, основной будет находиться на 1-ом этаже дома, от него будут тянуться кабеля в другие щиты. Кабель от вводного автомата до щита 1-ого этажа будет проложен в трубе. От дома до бани протяну бронированный кабель в земле.
В супер розетку планируется подключение, например, сварочного аппарата. Возникает вопрос - нужна ли она вообще?

- Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте! - Заземление
(60.7 КБ) Просмотров: 3705
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Добавлено:
29 июн 2010, 13:18
sergey_sav
1. По контуру заземления. Для справки.
В соответствии с техническим циркуляром №11/2006 сечение заземляющих электродов из стали (Черный металл без антикоррозионного покрытия) д.б. не менее 150 мм2, толщина стальных элементов не менее 5 мм (труба 32 мм толщина 3,5 мм)
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Добавлено:
29 июн 2010, 15:08
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Так же не совсем разобрался в выборе сечения кабеля, на определенных участках, таких как соединение автоматов и узо внутри щита и между щитами.
в щитках перемычки желательно делать проводом -если 4 квадрата приходит то и 4кв делать перемычки(не считая готовых-заводских гребенок)
а в остальном хорошая схема
на всякий случай провод к щитам можно пустить одинаковый -весь 3х6
а к бане можно 10кв протянуть-также с запасом
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Добавлено:
29 июн 2010, 18:52
миш
схема сделана хорошо только я не понял а зачем узо на свет 2 этажа.
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Добавлено:
29 июн 2010, 18:56
Василич
Кабель к бане в земле?- бронированный, а на схеме NYM? и все же под дорожками и проездами в обрезках асбо- или стальных трубах,
и защитить эту линию дифавтоматом, а на вводе с воздушки авдт или разрядники - с защитой от перенапряжений
Между заземлителями лучше бы не более 1,5 м
При сварке длина любого шва не менее 200 мм суммарно - допустим полосу состыковывать внахлест по 10 см и провариваем сверху и снизу;
по заземлителям варить с обеих сторон к полосе, швы оббить и покрыть битумной мастикой всю полосу и швы.
В щитки вводные линии минимум по 6 мм2, а обвязка внутри щитка или гребенкой - 16 мм2 или шлейфом из 10 мм2
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Добавлено:
29 июн 2010, 19:03
ВИТАЛИЙ ЙЙ
схема сделана хорошо только я не понял а зачем узо на свет 2 этажа.
я так понял миш-автор обезопаселся по полной
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Добавлено:
29 июн 2010, 19:22
миш
это конечно не плохо . я так понял что перед счетчиком стоят два автомата по 50а . зачем и один из них с буквой "в " вы хотите собльсти селективность.
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Добавлено:
29 июн 2010, 19:49
ВИТАЛИЙ ЙЙ
надо бы еще поставить защиту генератора-чтоб не спалить его от перенапряжения по току!
или в самом генераторе предусмотренна такая опция?
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Добавлено:
30 июн 2010, 15:38
f1eryG
Спасибо за комментарии, вновь отредактировал схему. Супер розетки решил убрать, сложилось устойчивое мнение, что в них нет необходимости.
Убрал УЗО в некоторых местах на свет, лишняя трата денег. Есть желание и остальные убрать, но там вроде как выход уличный свет подключен, возможно ли это сделать?
После генератора следует поставить автомат? 32А хватит?
И можно про мой контур заземления, что конкретно и на что нужно заменить... не могу сообразить..
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Добавлено:
30 июн 2010, 16:23
ВИТАЛИЙ ЙЙ
После генератора следует поставить автомат? 32А хватит?
но так как 5 квт-это22.7 ампера а Вы хотите поставить 32 ампера ?!
посмотрите по паспорту генератора -если он с электронным блоком то там уже есть вся защита .если генератор пустой -то
1-можно поставить реле защиты на определенный ток потребления
2-коммутацию эл щита собирают так что к генератору запитывают жизненно важные потребители-типо некоторое освещение-холодильник -телевизор(чтоб не скучно было)- насос и ----
на счет узо -оно лишнем не бывает
на счет улице -на пример я ставлю на уличные светильники узо -
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Добавлено:
30 июн 2010, 20:49
Василич
У Вас не солауется номинал УЗО и автоматов на этих же линиях: автомат 50А -УЗО 63А?
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Добавлено:
01 июл 2010, 00:22
Anatoliy
1. УЗО на 63А верно.
2. А вот УЗО с освещения зря убрали на втором этаже. За потолком наверное утеплитель лежит.
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Добавлено:
01 июл 2010, 22:02
миш
я не зазря спрашиваю про вводные автоматы."С" подходят для большинства бытовых и общепромышленных применений при питании нагрузок с малыми и средними пусковыми токами.
"В" имеют более чувствительный ЭмР, поэтому их применение особенно предпочтительно в "ветхих" сетях с малыми ожидаемыми ТКЗ. Эти АВ устойчиво работают с абсолютным большинством бытовых нагрузок (т.е. не происходит ложных срабатываний из-за пусковых токов).
"D" имеют пониженную чувствительность при КЗ и могут быть рекомендованы для применения в качестве вводных для повышения шансов селективности с нижестоящими групповыми АВ при КЗ. Для защиты групповых линий их следует применять только в обоснованных случаях при больших пусковых токах нагрузок.в вашем случае на вводе стоят автоматы которые сработают раньше чем в щиту.хотя вы не обозначили буквы на автоматах .
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!

Добавлено:
02 июл 2010, 15:06
f1eryG
Решил немного исправить:
вводной тип "D", перед счетчиком убрать, за счетчиком тип "С", оставшиеся "В"
Так будет верней?