Страница 1 из 1
Схема проводки деревянного дома

Добавлено:
21 июл 2010, 06:50
VSPlesk
Купил деревянный дом, а проводка плохая - решил заменить ее.
Составил схему, но в правильности ее не совсем уверен. Посмотрите пожалуйста и сделайте поправки, укажите недочеты. А также в правильности выбора автоматов,УЗО и проводки.
Заранее спасибо!!!
Re: Схема проводки деревянного дома

Добавлено:
21 июл 2010, 06:54
VSPlesk
На кухне у меня еще будет холодильник, эл.чайник, микроволновка, водонагреватель, стиральная машинка и дополнительные приборы у жены (комбайн, пароварка, миксер и тд). Мне кажется все нужно разбить еще на несколько групп, но на какие и что в них будет входить и какие автоматы?
Re: Схема проводки деревянного дома

Добавлено:
21 июл 2010, 17:33
ВИТАЛИЙ ЙЙ
можно сделать - на освещение 10а,на все остальное 16а
ввод 32а - и разделить :освещение отдельно а все остальное через узо-32а.один из бюджетных вариантов
и добавить еще одну группу на стиралку и водогрей-кстати какой мощности он?
Re: Схема проводки деревянного дома

Добавлено:
22 июл 2010, 05:42
VSPlesk
Стиралка 2,1 кВт Нагреватель 2 кВт.
Так что стиралку и водонагреватель объединить в одну отдельную группу?
Re: Схема проводки деревянного дома

Добавлено:
22 июл 2010, 08:03
VSPlesk
За рекомендации и поправки огромное спасибо.
Прочитав все и проанализировав, переделал схему групп.
Ваши замечания и поправки.
Да и еще, местные мастера сказали, что не обязательно в деревянный дом брать ВВГ нг можно взять просто ВВГ и не боятся прокладывать прям на обрешотку под штукотурку.
На рисунки в правой части не видна соединительная линия заземления, но она есть.
Re: Схема проводки деревянного дома

Добавлено:
22 июл 2010, 09:10
ВИТАЛИЙ ЙЙ
на счет ввг и ввг нг -можно прокладывать все ,даже пунп и все остальное г. но Вам жить в доме!
на плиту 32а много
с стиралкой и водогреем -нормально
Re: Схема проводки деревянного дома

Добавлено:
22 июл 2010, 10:18
sergey_sav
VSPlesk писал(а):...не обязательно в деревянный дом брать ВВГ нг можно взять просто ВВГ и не боятся прокладывать прям на обрешотку под штукотурку.
Можно не бояться прокладывать открыто ВВГ, ВВГнг
по штукатурке на обрешётке, при скрытой же проводке требования несколько жёстче.
Завышенные номиналы автоматов, что в деревянном доме может окончится плачевно.
Re: Схема проводки деревянного дома

Добавлено:
22 июл 2010, 12:03
VSPlesk
В каких группах завышены номиналы автоматов, поясните конкретней пожалуйста.
Мне наоборот на ввод и УЗО посоветовали на 63А поставить.
Re: Схема проводки деревянного дома

Добавлено:
22 июл 2010, 23:48
sergey_sav
Это личное мнение, имеющее вполне конкретное подтверждение.Поэтому для розеточных линий предпочту 3*2,5 под АВ 16А, на освещение 3*1,5 под АВ 10А (6А).
К выбору тока коммутации контактов УЗО сечение проводников и назначение линий не имеют отношения. УЗО 63/0,1 (0,3) вполне нормальный выбор при вводном автомате 40А.
Re: Схема проводки деревянного дома

Добавлено:
23 июл 2010, 06:04
VSPlesk
Ну, а если так установить номиналы автоматов.
И еще вопрос почему вводной автомат на 40А, а на УЗО на 63А.
Чисто логически будет срабатывать вводной автомат, а УЗО не будет успевать, или я не прав, объясните.
Re: Схема проводки деревянного дома

Добавлено:
23 июл 2010, 19:31
sergey_sav
1. СИП 2*6 не бывает.
2. Номиналы нормальные, кроме плиты. Если по потреблению, то надо ставить АВ 32А, а кабель в соответствии с нормативными требованиями 3*6.
3. УЗО рекомендуется устанавливать на ток коммутации не менее номинала автомата, то есть при АВ 40А - УЗО 63А. (Логику не включайте, ибо Ваши рассуждения не верны. Ознакомьтесь с принципом работы УЗО.)