Страница 1 из 1
Мощность сети

Добавлено:
17 авг 2010, 10:10
Евгений НТ
Частный дом Стоит проточный нагреватель 5квт когда включаю притухают лампочки но греет нормально, но когда включается насосная станция 800вт падает температура воды насос вык норм поднимается .Подскажите как решить эту проблему в магазине посоветовали поставить стабилизатор на 10квт и сказали что он будет вытягивать из сети больше напруги и всё норм будет работать Это так?
Мощность сети

Добавлено:
17 авг 2010, 14:14
sanykrimea
Не слушайте коварных манагеров!
Сечение вводных проводников слишком мало для Вашей нагрузки. Может от изоляторов до клемм счётчика стоит какой-нибудь алюминий
4мм.кв. Замерьте длину и сечение (в крайнем случае диаметр или подберите образец по толщине)
Мощность сети

Добавлено:
17 авг 2010, 15:29
Anatoliy
При вашей нагрузке 5 кВт у вас ток будет 22,6 А
Если мы включаем еще насос 0,8 кВт это будет 4 А
Слаживаем вместе 22,6+4=26А
Для меди уже достаточно что бы он начал немного греться.
Для алюминия это уже что бы начала подгорать изоляция.
Учитывая что у вас ведь не только это включено набросим еще 1кВт
И того получим 30А
Мощность сети

Добавлено:
18 авг 2010, 11:11
Евгений НТ
Спасибо действительно ввод в дом медь 2,5